Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#251 2014-05-21 19:57:20

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Zagadkin пишет:

Проблема заведома в плате.При включенном отоплении запуск котла происходит стандартно.При этом если открыть кран горячей воды,переключение в режим ГВС происходит также нормально. Но вот при выключеном отоплении(регулятор в крайнем левом положении) при открытии крана горячей воды срабатывает поджиг,котел запускается буквально на секунду и сразу тухнет(срабатывает электромагнитный клапан) затем снова срабатывает поджиг и т.д.многократно...При этом котел в аварию не вываливается.Если сдернуть провод с электрода контроля пламени, котел после двух попыток запуска,как и положено, вываливается в аварию. Прошу,кто знает,что проверить-посоветуйте.

Так меняй плату если проблема в плате,по мне так проблема не в плате.

 

#252 2014-05-21 21:31:33

Zagadkin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

То,что проблема-в плате не обсуждается,т.к.имеется контрольная,заведомо исправная.При этом в неработающей плате хотелось бы заменить неисправный элемент.Совет же заменить плату целиком почти такой же как совет заменить котел на новый. Я бы и рад, вместе с квартирой и женой,да вот только дороговато.

 

#253 2014-05-21 21:53:57

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Заполните профиль - найдем вам специалиста в вашем регионе.

 

#254 2014-05-21 23:57:29

4el
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Уважаемое сообщество. А по поводу моего вопроса рекомендации будут? Вопрос на предыдущей странице, о перетоке гвс в отопление.

 

#255 2014-05-22 08:12:59

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

В котле только один "перекресток" - трехходовой клапан. Копай в ту сторону.

 

#256 2014-10-19 11:38:56

peca1968
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

юнкерс zw 23-1ke не держит давление

 

#257 2014-10-19 11:40:33

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

А подробнее?

 

#258 2014-10-19 19:28:08

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

4el пишет:

о перетоке гвс в отопление.

Пробуем разгадать ,так как вы прописались.Скорей всего у вас растет постояно давление,оно может расти если не держит кран подпитки или внутрений пробой вторичного теплообменника.В любом случае вам нужен спец.

 

#259 2014-11-06 07:14:48

UT2I
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

А как снимается кран подпитки? Смотрел можно крутить только за барашек ,боюсь сломать.  Котел EUROLINE ZW23KE



Последнее редактирование UT2I (2014-11-06 08:05:46)

 

#260 2014-11-06 15:35:56

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

UT2I пишет:

А как снимается кран подпитки? Смотрел можно крутить только за барашек ,боюсь сломать.  Котел EUROLINE ZW23KE

Нужен МЕХАНИК! А, дальше пальц!ами......


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#261 2014-11-06 19:30:36

UT2I
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Разобрался, нужно снять ручку потом снять фиксатор[треугольной формы]и выкрутить кран
заняло все 15 минут

 

#262 2014-11-27 13:26:41

TuXoH
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

добрый день, прошу помощи, являюсь БОТом 82 lvl в котлах.
Теперь к проблеме: котел Junkers Euroline как на картинке:
https://www.elation.kiev.ua/Imag/Junkers/junkers-euroline.jpg

заклинил винт подпитки воды , на картинке тут:
https://www.elation.kiev.ua/Imag/Junkers/junkers-euroline1.jpg

, винт полностью открыт и не крутится вообще.

Вопросы: 1. заменой самого винта обойдусь? или нужно целиком весь узел менять (и как он правильно называется?)? https://www.elation.kiev.ua/Imag/Junkers/junkers-euroline2.jpg

За ранее спасибо



Последнее редактирование TuXoH (2014-11-27 14:49:23)

 

#263 2014-11-27 18:32:09

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Этот винт, как ыы его называете, называется краном подпитки - снимите его и попробуйте разработать, если не получится - замена только крана.

 

#264 2014-11-28 10:25:40

TuXoH
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Спасибо, после снятия стопорного кольца как он дальше выкручивается? и нужно ли сливать воду с системы?

 

#265 2014-11-28 10:34:56

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Воду сливать нужно с котла.

 

#266 2014-11-28 12:07:56

TuXoH
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

воду спустил, кольцо снял, а что дальше крутить не понимаю!синьоры Хэлп Ми плиз!

 

#267 2014-12-01 23:57:18

ReverseMZ
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Котел Junkers Euroline ZW-23, 7 лет работы, особых проблем не было, только смазал этой весной подшипник двигателя турбины. С наступлением холодов заметил, что котел не набирает нужной температуры в системе отопления. То есть горелка постоянно в работе, при этом индикатор температуры только 45 С, выставляю больше, без изменений. Этим летом были заменены две чугунные батареи на алюминиевые. Прошу совета, где искать причину в первую очередь. Из логики или теплообменник забит или давление газа. При включении горячей воды, горелка работает ощутимо сильнее. Вообщем жду совета.

После снятия защитного кожуха, визуально при увеличении температуры нагрева, форсунка продолжает нагрев в минимальном режиме, только при открытии ГВС происходит увеличение пламени.

        Заранее спасибо

Добавлено  12.02.2014 00:02:46:
После снятия стопорного кольца, кран просто выкручивается, дополнительно мне потребовалось провести замену двух О-Ring уплотнений.



Последнее редактирование ReverseMZ (2014-12-02 10:29:20)

 

#268 2014-12-03 23:16:53

moris
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Прошу совета!
EUROLINE ZS 12-1 KE23 в эксплуатации третий сезон.
1.Начал капать предохранительный клапан,зажимание по часовой стрелке результат не дало,на монометре в
холодном состоянии 1 bar.Если его снять, то можно ли его отрегулировать или отремонтировать или умер так умер?
2.Подскажите кто имеет опыт эксплуатации аккумулятор 12в.- преобразователь 220в Какой лучше брать геливый не стартерный  или другой какой и преобразователь если можно марку,достало уже это веерное отключение!

 

#269 2014-12-04 08:24:20

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Какое давление в "горячем" состоянии?
ИПБ брать с чистой синусоидой. Аккумулятор - лучше гелевый, но можно и автомобильный.

 

#270 2014-12-04 09:19:33

moris
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Спасибо!
Капает и при давлении 1 Bar, Если на холодную заполню систему до 1,5 bar то уже при 60* давление выходит
на 3 bara, уменьшаю до 2,5 bar выпуская немного воды из системы.За давлением слежу.
может чего с расширительным бачком?

 

#271 2014-12-04 09:42:25

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

moris пишет:

Спасибо!
Капает и при давлении 1 Bar, Если на холодную заполню систему до 1,5 bar то уже при 60* давление выходит
на 3 bara, уменьшаю до 2,5 bar выпуская немного воды из системы.За давлением слежу.
может чего с расширительным бачком?

Клапан нужно разобрать и почистить
А про остальное читайте в подписи


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#272 2014-12-16 22:48:55

moris
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Спасибо за совет! Сразу не мог ответить,был занят!
По поводу компенсационного бачка,слил воду из системы,старым автомобильным насосом с манометром
набил давление до 1,5 бара.Заполнил систему чуть больше 1 бара.Все работает при любой температуре
давление в системе в зеленой зоне.
С клапаном хуже,поставил заглушку после отопительного сезона буду разбирать!

 

#273 2014-12-22 20:49:53

Prikarp
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Всем доброго времени суток. У меня установлен котёл ZW23KE. Сейчас появилась следующая проблема: на отоплении горелка работает в среднем режиме, а при ГВС (регулятор температуры в положении больше среднего) сразу вкючается максимальное пламя, теплообменник начинает шуметь как чайник перед закипанием. Температура по индикаторам доходит до 90 и выключается подача газа. Протоком воды снизило температуру- включается газ и начинается всё с начала. Если регулятор ГВС в положении меньше среднего- включается максимальное пламя, потом происходит уменьшение пламени до среднего и далее работа с постоянным изменением пламени (то увеличение, то уменьшение). Подозреваю что пора чистить пластинчатый теплообменник. За 8 лет эксплуатации ни разу его не чистил. Но т.к. полностью не уверен в своих выводах, поэтому решил посоветоваться с Вами. Правильно ли я определил неисправность?

 

#274 2014-12-22 20:52:23

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

И первичный тоже.

 

#275 2014-12-23 01:07:10

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

ТО проводите, и адрес???????????????????


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.134 seconds, 45 queries executed ]