Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#276 2014-12-23 09:11:18

Prikarp
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

За время пользования котлом было следущеее:
1) неадекватная работа. Заменили плату, поставил стабилизатор.
2) стал шуметь,. Причина- недостаточно воды. Подпитал.
3) Забился манометр. Установил другой на трубе системы отопления.
4) стал шуметь,неустойчивое давление в системе. Накрылась диафрагма в расширительном баке (вода в нипеле). Установил новый бак на системе.
5)котёл перестал "видеть" пламя. Причина- неправильно сделан дымоход, в котёл шёл конденсат. Почистил контакт на ионизирующем электроде- заработало!
6) в ноябре заметил что котёл стал более шумно работать. Проверил давление в баке и системе. Пару дней назад обратил внимание что котёл на ГВС зажигается и гаснет по несколько раз. Плюс начались прокапывания по крану подпитки. Вчера заменил резинки на подпитке, понаблюдал за горением пламени. Пламя с желтизной- мало воздуха и плюс на максимальном пламени огонь выходил внизу за рубашку теплообменника. Снял теплообменник, на мойке кёрхером промыли снаружи, внутри накипи не увидел. После сборки котла качество горения стало лучше, но при этом шум котла стал сильнее.
Думаю так: после мойки улучшилась теплопередача пламя- теплообменник (вода быстрее прогревается), при этом пластинчатый теплообменник не успевает отдавать тепло в ГВС и котёл пытается закипать. В режиме отопления котел работает нормально, (малый теплообменник исключается из контура). Так что грешу на малый теплообменник.



Последнее редактирование Prikarp (2014-12-23 13:34:08)

 

#277 2014-12-23 12:44:01

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Правильно, грешите....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#278 2014-12-25 14:05:41

Prikarp
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Спасибо за работу! Эти мужики- СПЕЦИАЛИСТЫ!

 

#279 2014-12-25 18:03:12

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Prikarp пишет:

Спасибо за работу! Эти мужики- СПЕЦИАЛИСТЫ!

Спасибо, Дмитрий за оценку. Но Профиль лучше заполнять...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#280 2015-02-20 23:41:35

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Юнкерс евролайн. Прессостат не срабатывает. Ртом потянешь - работает. Турбина крутится, но нету на трубки никаких разряжений... Труба вытяжная в порядке. Нигде не забито. Неужели турбина стала слабо дуть?

 

#281 2015-02-21 08:47:17

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

X-TAZ пишет:

Юнкерс евролайн. Прессостат не срабатывает. Ртом потянешь - работает. Турбина крутится, но нету на трубки никаких разряжений... Труба вытяжная в порядке. Нигде не забито. Неужели турбина стала слабо дуть?

Замените или продуйте трубку вентури, отрегулируйте пресостат


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#282 2015-02-22 22:42:05

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Токо не нашёл я трубки вентури. Шланги подсоединяются к соскам на колене после турбины. Соски входят в колено в разных местах напрямую. Ну типа вот так. Плюнул на соски и при работе турбины никакой реакции на слюну - ни всасывает ни надувает.
https://www.elation.kiev.ua/Imag/Junkers/junkers-euroline3.jpg



Последнее редактирование X-TAZ (2015-02-22 22:45:48)

 

#283 2015-02-23 07:07:06

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Ну если соски нашли, тогда копайте дальше... Если турбина рабочая , тогда должно и выдувать и всасывать!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#284 2015-02-23 14:32:39

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

я походу нашёл решение проблеммы с прессостатом и турбиной в юнкерсе. вот такая же ситуация -

You are not registered

Только что всё исправил. перекинул катушку вверхногами - турбина не туда крутилась! Предыдущий мастер не так собрал при ремонте подшипника.

 

#285 2015-02-23 15:09:32

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

"Мастер"!!! Это качество! А у Вас было, что-то другое!...
Поздравляю, Вы справились, лучше, чем чмо которое ремонтировало котёл .....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#286 2015-02-23 15:13:10

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

ну там был не совсем мастер, а знакомый внука хозяйки. А вобще век живи - век учись. Вы ж тоже не сразу смогли определить причину! Слава интернету! Интернет помог!

 

#287 2015-02-23 16:40:33

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Вопервых Вы не писала про внука соседки... Я не экстрасенс!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#288 2015-02-24 20:13:25

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Про внука не писал. Но єто не важно. Важно, что не всегда все делают правильно. Даже я.

 

#289 2015-03-17 11:53:09

moris
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Прошу совета!
EUROLINE ZS 12-1 KE23 в эксплуатации три отопительных сезона.
Котел при включении запального электрода,стал зажигать газовую смесь
с задержкой,что приводит к хлопку,раньше зажигал сразу и тихо.
Может надо почистить сам электрод или еще чего?
Спасибо!

 

#290 2015-03-17 12:07:09

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

moris пишет:

Прошу совета!
EUROLINE ZS 12-1 KE23 в эксплуатации три отопительных сезона.
Котел при включении запального электрода,стал зажигать газовую смесь
с задержкой,что приводит к хлопку,раньше зажигал сразу и тихо.
Может надо почистить сам электрод или еще чего?
Спасибо!

Надо чистить не только электрод,а и горелку,теплообменик,рассекатели дымохода и дымоход,дальше после результатов проведенных работ.

 

#291 2015-03-17 23:57:36

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

виктор пишет:

,дальше после результатов проведенных работ.

А дальше может глючить газовый клапан, плата.

 

#292 2015-03-18 12:49:52

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

moris пишет:

Прошу совета!
EUROLINE ZS 12-1 KE23 в эксплуатации три отопительных сезона.
Котел при включении запального электрода,стал зажигать газовую смесь
с задержкой,что приводит к хлопку,раньше зажигал сразу и тихо....

Приезжай вместе с платой или высылай плату. Разберемся....
Контакт со специалистом в Одессе дать?



Последнее редактирование Lavrishin (2015-03-18 12:50:56)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#293 2015-03-18 20:13:52

moris
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Спасибо Всем!
Почистил электрод,реально был загрязнен.Пропылесосил
с кисточкой горелку и теплообменник.
Все заработало зажигает сразу без проблем.
Летом надо будет почистить все основательно и дымоход пробанить.

 

#294 2015-03-18 23:53:25

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Рады за Вас!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#295 2015-03-19 10:51:42

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

moris пишет:

Спасибо Всем!
Почистил электрод,реально был загрязнен.Пропылесосил
с кисточкой горелку и теплообменник.
Все заработало зажигает сразу без проблем.
Летом надо будет почистить все основательно и дымоход пробанить.

Ну вот. Как я обычно всем и говорю, что большинство неполадок возникают из-за загрязнения.

 

#296 2015-03-20 19:54:13

adad
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Всем привет. Котёл Junkers ZW23KE23 (10 лет почти беспорочной службы) изредка закипает на ровном месте (работает только отопление). Проблема нерегулярна, может две недели работать нормально, потом зашуметь, может два дня подряд вскипать по нескольку раз. Давление в системе нормальное, положение рукоятки роли не играет. Выключение потенциометра отопления время от времени не вырубает газ, котёл приходится выключать и включать. Отсюда вопросы к коммьюнити :

1) На что грешить ?
2) Есть ли список электрокомпонентов с характеристиками под замену (не сам ли потенциометр глючит?)
3) Поделитесь плз на всякий случай контактами проверенных спецов в Одессе.

 

#297 2015-03-20 20:00:56

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Не связаны ли редкостные вскипания с падением давления в котле? Может расш бак не накачан и при остывании падает давление и когда котёл врубается после простоя то закипает.
Второе - это нерабочий автовоздушник...завоздушивается иногда и вскипает. Третье - засорён теплообменник.

 

#298 2015-03-20 20:10:16

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

adad пишет:

Всем привет. Котёл Junkers ZW23KE23 (10 лет почти беспорочной службы) изредка закипает на ровном месте Вода под давлением не кипит!(работает только отопление). Проблема нерегулярна, может две недели работать нормально, потом зашуметь, может два дня подряд вскипать по нескольку раз. Давление в системе нормальное, положение рукоятки роли не играет. Выключение потенциометра отопления время от времени не вырубает газ, котёл приходится выключать и включать. Отсюда вопросы к коммьюнити :

1) На что грешить ?
2) Есть ли список электрокомпонентов с характеристиками под замену (не сам ли потенциометр глючит?)
3) Поделитесь плз на всякий случай контактами проверенных спецов в Одессе.

Сделайте для начала профилактический ремонт котла...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#299 2015-03-20 20:23:07

adad
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

X-TAZ пишет:

Не связаны ли редкостные вскипания с падением давления в котле? Может расш бак не накачан и при остывании падает давление и когда котёл врубается после простоя то закипает.
Второе - это нерабочий автовоздушник...завоздушивается иногда и вскипает. Третье - засорён теплообменник.

За давлением следим по встроенному манометру, там всё ок.
Теплообменник почистим, если что.
Вызывает сомнение всё же работа потенциометра, который вообще не всегда срабатывает на выключение отопления.

UVA
Под "закипает" имелось в виду то, что расход газа и подъём температуры явно не соответствует положению ручки потенциометра.

 

#300 2015-03-20 20:26:14

X-TAZ
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Под "закипает" имелось в виду то, что расход газа и подъём температуры явно не соответствует положению ручки потенциометра.

Странно. Я думал действительно закипает. А так то датчики проверить нужно температурные для начала.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5955
Всего тем: 641
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22118
День рождения сегодня 
ivan iudin(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Kohicame
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.083 seconds, 43 queries executed ]