Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#451 2020-06-09 22:49:26

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Здравствуйте.

Котёл ZW 23-1 КЕ 23, работает с 2005 года
Обслуживаем 1 раз в 2-3 года

Недавно у нас отключали воду и потом пошла грязная вода. Настолько грязная, что даже фильтр сетка в бачке унитаза засорился.
Котёл тоже пострадал, а именно теперь периодами после использования ГВС, а иногда и спонтанно и самопроизвольно включает обогрев на отопление.

Мастера вызывали: он сделал как обычно полную прочистку: змеевик, датчик протока воды, что там еще чистят они не знаю )
В итоге, проблема не ушла - а стало периодически проявлять себя.

Т.е., к примеру всё нормально, регулятор отопления отключен. Включаете горячую воду - греет, всё хорошо. Отключаете горячую воду - он продолжает греть, но уже отопление. И такая проблема проявляется эпизодически.

У соседей такой же котёл - и абсолютно те же симптомы.

Что делать? Куда смотреть? Мастер разводит руки..

 

#452 2020-06-10 12:01:09

Taska
Модератор

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Замените регулятор отопления.

 

#453 2020-06-10 12:12:49

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Taska пишет:

Замените регулятор отопления.

уверены что это он?
как это может быть связано с тем что перед началом всего у нас по трубам текла очень грязная вода и у соседей та же история на таком же котле
т.е. в этот регулятор как-то попала грязь?

вот сегодня котёл работает нормально и выключает обогрев сразу же после прекращения забора горячей воды из крана
если повернуть регулятор отопления - он как и должен подключит контур отопления на обогрев

как-то слишком просто с регулятором отопления - логической связи такой поломки с засором в трубах не вижу - или я чего-то не понимаю?

 

#454 2020-06-10 18:35:16

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

enshtein пишет:

как-то слишком просто с регулятором отопления - логической связи такой поломки с засором в трубах не вижу - или я чего-то не понимаю?

Ну, для того чтобы эту связь увидеть нужно очень постараться, учитывая что регулятор отопления - электрическая деталь, стоящая на плате.

 

#455 2020-06-10 19:08:39

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Gaz пишет:

enshtein пишет:

как-то слишком просто с регулятором отопления - логической связи такой поломки с засором в трубах не вижу - или я чего-то не понимаю?

Ну, для того чтобы эту связь увидеть нужно очень постараться, учитывая что регулятор отопления - электрическая деталь, стоящая на плате.

вот и я так думаю - что-то тут не так, слишком уж натянута эта версия)

 

#456 2020-06-10 21:56:03

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Сам придумал версию и сам же в нее не веришь? Хммм... wall
Ты вопрос задал. Получил ответ:

Taska пишет:

Замените регулятор отопления.

Так чего умничаем и приплетаем сюда ржавые трубы?

 

#457 2020-06-10 22:23:02

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Gaz пишет:

Сам придумал версию и сам же в нее не веришь? Хммм... wall
Ты вопрос задал. Получил ответ:

Taska пишет:

Замените регулятор отопления.

Так чего умничаем и приплетаем сюда ржавые трубы?

стоп стоп, погодите, я же не выдвигал версии про регулятор отопления вовсе - прочитайте внимательнее выше
эту версию мне предложили - а я лишь попытался порассуждать на её тему, потому что не вижу никакой связи между зависимостью регулятора отопления и засорением труб после отключения воды, вы же сами написали:

для того чтобы эту связь увидеть нужно очень постараться, учитывая что регулятор отопления - электрическая деталь, стоящая на плате.

я ваши слова и подтвердил, что нужно очень постараться увидеть связь между регулятором отопления и проблемами с котлом после засора, тем более эти проблемы произошли сразу на двух котлах - я же писал выше что у соседей такой же котел и ровно такие же симптомы

Добавлено  06.10.2020 22:27:46:
Какова вероятность одновременной поломки регулятора отопления сразу на двух котлах после отключения/включения водоснабжения в домах и последующей ситуации: грязной воды, которая даже засорила фильтр в сливном бачке унитаза? Тем более регулятором отопления мы уже как с середины апреля не пользовались - очень мало вероятно чтобы он сломался одновременно сразу на двух котлах...

Я думаю, что я не приплетаю ржавые трубы - я беру их в самое пристальное и разумное рассмотрение - как самую возможную причину - потому что до этого отключения/включения водоснабжения проблем и вовсе не было с котлами - работали себе без нареканий!



Последнее редактирование enshtein (2020-06-10 22:30:18)

 

#458 2020-06-13 13:27:26

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Я за последний год в Юнкерсах поменял 12 регуляторов отопления. Примерно 1 шт в месяц.
Портятся они заразы, такие дела.
Если б у вас датчик протока ГВС глючил, то котел бы не грел отопление самопроизвольно, а грел бы только себя, любимого.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#459 2020-06-13 14:15:56

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

А проверить как-то можно - чтобы доподлинно убедится что это именно регулятор отопления?
Есть артикул какой-нибудь у этой детали? Где её найти?

Речь же не про это:

You are not registered

?



Последнее редактирование enshtein (2020-06-13 14:17:52)

 

#460 2020-06-13 21:34:46

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Конечно речь не о РУЧКЕ! Ручкой вы воздействуете на регулятор, который запаян на плату

Gaz пишет:

такой

You are not registered

вот его и перепаяйте. И ни в чем убеждаться не надо, деталь копеечная.
Вникайте в то что вам советуют и слушайтесь - будет вам счастье. Tip-Hat

 

#461 2020-06-16 20:51:51

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Gaz пишет:

Конечно речь не о РУЧКЕ! Ручкой вы воздействуете на регулятор, который запаян на плату

Gaz пишет:

такой

You are not registered

вот его и перепаяйте. И ни в чем убеждаться не надо, деталь копеечная.
Вникайте в то что вам советуют и слушайтесь - будет вам счастье. Tip-Hat

а есть у этой детали какое-нибудь официальное название или номер (артикул) - чтобы найти эту штуку где-нибудь в Интернетах - заказать
я же правильно понимаю в простых радио-товарах это не купить? или купить?

 

#462 2020-06-17 18:41:04

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

На алиэкспрес есть похожий


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#463 2020-06-17 23:22:03

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Ребята, ну какие китайцы ради 1-2 штук? wall
В Украине меньше 10 грн стоит...

You are not registered


Резисторы подстроечные ACP CA14V-10K. Только ножки перегнуть надо, но там работы на 30 сек.

 

#464 2020-06-18 10:44:29

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Gaz пишет:

Ребята, ну какие китайцы ради 1-2 штук? wall
В Украине меньше 10 грн стоит...

You are not registered


Резисторы подстроечные ACP CA14V-10K. Только ножки перегнуть надо, но там работы на 30 сек.

это точно? я только что добрался до платы - и там такие стоят вот:


https://i.yapx.ru/H527P.jpg

10К4 06М
а сверху написано: PIHER SPAIN

то что Вы написали это одно и тоже только другого производителя?



Последнее редактирование enshtein (2020-06-18 10:45:39)

 

#465 2020-06-18 19:18:56

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Gaz пишет:

Ребята, ну какие китайцы ради 1-2 штук? wall
В Украине меньше 10 грн стоит...

You are not registered


Резисторы подстроечные ACP CA14V-10K. Только ножки перегнуть надо, но там работы на 30 сек.

Не люблю гнуть, а часто и середину нужно выжигать, покупаю готовые!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#466 2020-06-18 21:02:46

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Интересно такой

You are not registered

- подойдет?

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fpH9XiLrK1Rjy1zdq6ynnpXaJ/5-PIHER-PT15-10K.jpg

с таким же номером не нахожу - главное же чтобы ножки правильно были расположены и поворатная часть в центре по размеру подходила под ручку?
ну и ориентироваться на 10К - что есть 10кОМ сопротивления - так?



Последнее редактирование enshtein (2020-06-18 21:10:12)

 

#467 2020-06-20 14:54:35

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

А на плате не полукруг разве внутри регулятора?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#468 2020-06-20 15:39:40

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Dwrz пишет:

А на плате не полукруг разве внутри регулятора?

он самый, это что-то значит?

 

#469 2020-06-20 16:36:52

enshtein
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

вот такой он у меня:
https://i.yapx.ru/H7S41.png

по коду 10К4 06М на нём самом ничего не нахожу, но есть вроде бы такой:

You are not registered


по характеристикам похож на него же:
https://i.yapx.ru/H7S8G.png


диаметр этой штуки я измерял - вроде как 14-15 мм.

 

#470 2020-06-21 20:29:07

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

У вас полукруг, а там ромб - вы что не видите?
С ромбом и в Украине купить можно, сверху есть ссылка...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#471 2020-10-01 23:07:48

kkgsps
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Здравствуйте!
Я первый раз на этом форуме. Может ли кто-нибудь подсказать, что с моим котлом (ZW23-1KE23)?
При включении загораются сразу все светодиоды - 1 желтый и 4 зеленых. При открывании крана горячей воды желтый светодиод гаснет совсем, а остальные горят постоянно. Насос включается и работает не переставая до выключения котла, вода идет холодная, газ не зажигается вообще. Треугольная кнопка сброса неисправностей не светится, ее нажатие ничего не дает.
Сначала это происходило изредка, потом чаще, а теперь постоянно.
Мне кажется, что что-то случилось со схемой измерения температуры воды. У кого-нибудь было такое?
Сам я инженер-электронщик, плату электроники снял и внимательно осмотрел. Ничего подозрительного не нашел, электролиты проверил - в порядке. Измерил сопротивление терморезистора на выходной трубе - около 12,5 кОм. Кто знает - это нормально?



Последнее редактирование kkgsps (2020-10-02 08:23:44)

 

#472 2020-10-02 17:19:44

Dimzwe756
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Добрый день. Подскажите где найти паспорт к котлу junkers zwe 24 4 на украинском и сертификат. Без этих документов газовщики не подключают котел.

 

#473 2020-10-11 21:25:57

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

kkgsps пишет:

Здравствуйте!
Я первый раз на этом форуме. Может ли кто-нибудь подсказать, что с моим котлом (ZW23-1KE23)?
При включении загораются сразу все светодиоды - 1 желтый и 4 зеленых. При открывании крана горячей воды желтый светодиод гаснет совсем, а остальные горят постоянно. Насос включается и работает не переставая до выключения котла, вода идет холодная, газ не зажигается вообще. Треугольная кнопка сброса неисправностей не светится, ее нажатие ничего не дает.
Сначала это происходило изредка, потом чаще, а теперь постоянно.
Мне кажется, что что-то случилось со схемой измерения температуры воды. У кого-нибудь было такое?
Сам я инженер-электронщик, плату электроники снял и внимательно осмотрел. Ничего подозрительного не нашел, электролиты проверил - в порядке. Измерил сопротивление терморезистора на выходной трубе - около 12,5 кОм. Кто знает - это нормально?

А заменить датчик температуры на трубе подачи не пробовали?

 

#474 2020-12-20 16:05:18

Владимирович
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Здравствуйте. Котел Junkers Euroline ZW 23 1 AE кто поможет разобраться с причиной?  Котел на отопление перегревает батареи. При установке ручки на минимум, нагревает батареи до градусов 70-80, при этом (датчик поставил новый)  на индикаторах 45. Потом отключаются горелки и мотор гоняет воду до остывания батарей совсем. И включается сново. Дальше, при добавлении ручкой температуры , происходит следующее: так-же включается нагрев до той же температуры. Потом отключается и гоняет воду. Но уже включается при большей температуре в системе. На табло доходит до60 град. А после отключения горелки моментально тухнет до 45 Собственно вопрос в чем. Можно ли  снизить температуру отключения? Может замена электролитов или переменного резистора или транзистора. Я понимаю что проще поменять плату целиком проще. Но на много дороже. Ещё раз прошу меня извинить  если совсем по делитантски объяснил.

 

#475 2020-12-22 04:50:11

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

переменного резистора - регулятор температуры

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.162 seconds, 43 queries executed ]