Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#26 2012-12-24 01:17:55

Анатолий
Administrator

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

мин давление газа на клапане какое(без модуляции)?

 

#27 2012-12-24 19:38:48

alecs_b
Новичок

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

если честно не знаю но проблм с отопленим нет, вы знаете я сегодня открыл сильне врхнюю крышку проблема пока исчезла не знаю на долго ли

 

#28 2012-12-31 18:27:01

сашс
Новичок

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

Извините за безтактность, но как это сделать не знаю. Подскажите где можно прочитать.

 

#29 2012-12-31 18:52:34

Анатолий
Administrator

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

сашс пишет:

Извините за безтактность, но как это сделать не знаю. Подскажите где можно прочитать.

на трубе ГВС стоит датчик температуры - в рабочем режиме проверить напряжение на нем
то что промывали теплообменник - это не о чем не говорит - его можно промывать вечность - не факт что он промоется вообще - такова особенность битермических теплообменников

 

#30 2013-01-01 20:11:51

сашс
Новичок

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

Спасибо попробую так как на дня еду в гости к родителям, выгнали в отпуск.

 

#31 2018-04-06 22:30:28

beny
Новичок

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

В режиме ГВС первый запуск проходит отлично. При повторном запуске через небольшой промежуток времени котел думает 30-40 сек. (моргает зеленая лампа) после чего проходит запуск.
Где порыдлась собака?

 

#32 2018-04-06 23:01:29

Анатолий
Administrator

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

В зимнем режиме проверяли? Работает без збоев? Проблема только при ГВС?

При повторном запуске

- вот эти слова для меня тайна - не могу понять что это значит. Хотя, не меньше 1000шт берет я поремонтировал...

 

#33 2018-04-07 17:07:41

beny
Новичок

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

Котел находится в зимнем режиме.Отопление запускается по комнатному датчику температуры.Без проблем.Если пользуюсь ГВС,то первый запуск идет нормально (котел холодный). Горячую воду закрыл.Котел выключился.(Но горячий). Теперь если необходимо снова включить ГВС (при горячем котле),то включение идет с задержкой 30-40сек. Часто моргает зеленая лампа.Вода течет холодная. До недавнего времени запускался сразу.

 

#34 2018-04-07 18:25:22

Dwrz
Админ

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

Проблема может быть связана с работой турбины к примеру.
При повторном открытии крана горячей воды, через какой промежуток времени происходит запуск турбины?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#35 2018-04-07 18:33:11

Denis
Пользователь

Re: Beretta CIAO 24 чудит ГВС

Могу предположить что NTC датчик ГВС некорректно отрабатывает.



Последнее редактирование speleo_jakunin (2018-04-07 18:42:36)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
fenixprogect(37),
maks555,
Velikay(44),
Мак34
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.066 seconds, 28 queries executed ]