Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#26 2014-11-30 20:35:33

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Здравствуйте,
Была проблема с данным котлом, а именно ГВС "контрастный душ", как на первой странтце.
Разобрал всю гидравлическую систему. Грязь везде!
Трубка 9 была полностью забита со стороны трехходового клапана, даже не продувалась губным компрессором.
Хорошо помогла чистка в ультразвуковой ванной с погружением деталей на 30 минут.
Во время сборки обнаружил несоответствие схеме. Клапан 5 в узле 7 по схеме имеет только 2 прокладки (номера 6 и 25 по схеме). На схеме они показаны снятыми, как я понял сняты они с посадочных мест в самом клапане, их там действительно два. Но у меня еще была третья прокладка, такая же. Установлена она была внутри узла и клапан при вкручивании упирается в неё торцом корпуса.
Вопрос. Это ошибка в схеме, или кто-то добавил прокладку до меня?
Котел работает исправно. Только терморегулятор ГВС теперь больше выставлять нужно.

Возникла проблема! Самопроизвольное возрастание давление в системе! Кран подпитки плотно закрыт!

http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4433/IMG-20141130-154259581.jpghttp://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4433/IMG-20141130-154434233.jpghttp://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4433/IMG-20141130-154239719.jpghttp://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/4433/IMG-20141130-202114388.jpg



Последнее редактирование Legion (2014-11-30 20:55:27)

 

#27 2014-11-30 22:03:40

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Дополняю:
Только что опробовал работу ГВС (в душе). Вода, еле тёплая... По индикатору на панеле управления котлом не более 60 град. Регулятор температуры ГВС на максимум. Когда вышел из душа - понял, горячая вода уходит в отопительную систему. Где-то "передавливает", отсюда и повышение давления.
Подозреваю что третья прокладка в трёхходовом клапане таки лишняя.
Также, под подозрение подпадает теплообменник.

С радостью выслушаю ваши варианты

 

#28 2014-11-30 22:16:39

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Пробой вторичника или не держит кран подпитки.

 

#29 2014-11-30 22:35:07

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Спасибо за оперативный ответ!
В кране подпитке сейчас заменю резинку.
Что такое "вторичник"? Вы имели ввиду "гидроблок" под номером 11?



Последнее редактирование Legion (2014-11-30 22:39:06)

 

#30 2014-11-30 23:45:00

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Заменил резинку в кране подпитки - без изменений. Осталось понять что такое вторичник :)

 

#31 2014-12-01 07:54:23

Gaz
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Теплообменник для нагрева горячей воды называют воричным.

 

#32 2014-12-01 09:04:07

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Добавлено  12.01.2014 09:10:46:

Legion пишет:

Gaz пишет:

Теплообменник для нагрева горячей воды называют воричным.

Значит я попал на деньги :( Попробую ещё проверить его под давлением сжатого воздуха. Как я понимаю, там 2 разных проточных канала, так сказать, левый и правый.
А что скажите по поводу третьего уплотнительного кольца в трёхходовом клапане, оно там нужно?



Последнее редактирование Legion (2014-12-01 09:11:40)

 

#33 2015-04-18 16:15:59

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

день добрый! у меня котел юнкерс zw23ке23 при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый индикатор 60 градусов. Зараннее спасибо!

 

#34 2015-04-18 17:23:04

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Oleg74 пишет:

день добрый! у меня котел юнкерс zw23ке23 при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый индикатор 60 градусов. Зараннее спасибо!

You are not registered

стр. 27
Похоже пора делать профилактику и регулировку клапана газового


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#35 2015-04-19 19:32:08

Lavrishin
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Oleg74 пишет:

день добрый! у меня котел юнкерс zw23ке23 при включении горячей воды у меня перестает работать отопление, и включается красная, аварийная кнопка и зеленый индикатор 60 градусов. Зараннее спасибо!

Похоже пора указать в профиле место своего обитания.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#36 2015-04-19 22:11:56

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

с.дивное ставропольский край

 

#37 2015-04-20 00:54:38

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Если прочитать инструкцию - то у вас проблемы с пламенем - по всей видимости нужен професиональный ремонт

 

#38 2015-04-20 07:21:43

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

тогда такой вариант.выключаю отопление включаю горячий кран вода идет горячая пламя в норме!а когда включаю отопление запускается бывает со второго раза, а бывает вообще не запускается причем пламя горит зеленый индикатор(газ) не горит  после двух запусков загорается аварийная красная и 60 гр

 

#39 2015-04-20 07:53:51

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Oleg74 пишет:

тогда такой вариант.выключаю отопление включаю горячий кран вода идет горячая пламя в норме!а когда включаю отопление запускается бывает со второго раза, а бывает вообще не запускается причем пламя горит зеленый индикатор(газ) не горит  после двух запусков загорается аварийная красная и 60 гр

Нужно почистить горелку, электроды и настроить минимум на газовом клапане.
А Дивное укажите в Профиле...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#40 2015-04-20 21:27:38

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

спасибо все ок!

 

#41 2015-04-27 09:47:21

kaldyr
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что произошло с котлом. В прошлое лето при включении горячей воды подогревались батареи отопления. Осенью специалист сделал ревизию котла, все почистил. Котел зиму работал. Правда давление не держалось, постоянно капало. Этой весной отключил отопление,но горячая вода стала то горячей то холодной, и греются батареи. Пришлось снова запустить контур отопления, но горячая вода так и не появилась. Перекрыл подачу и обратку отопления. Включаю горячую воду.Котел запускается , слегка нагревает и снова холодная. При этом котел сильно гудит, загораются все диоды, кроме первого.

 

#42 2015-04-27 10:32:12

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

проверяйте работу трехходового клапана.

 

#43 2015-05-01 13:29:57

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Legion пишет:

Добавлено  12.01.2014 09:10:46:

Legion пишет:

Gaz пишет:

Теплообменник для нагрева горячей воды называют воричным.

Значит я попал на деньги :( Попробую ещё проверить его под давлением сжатого воздуха. Как я понимаю, там 2 разных проточных канала, так сказать, левый и правый.
А что скажите по поводу третьего уплотнительного кольца в трёхходовом клапане, оно там нужно?

Здравствуйте!
Поздравляю всех с праздником весны и труда!
Перезимовали с "хандрящим" котлом и сегодня я решил, таки, добраться до истины, а именно: почему греются батареи при включеном ГВС и почему при полном напоре в кране горячей воды, она слегка теплая.
Проверил теплообменник на предмет пробитой стенки - все нормально. Проверил кран подпитки (повышения давления) тоже в норме.
Остается снова разобрать трехходовый. Наверное удалю лишний уплотнитель, который там оказался в прошлый раз.
О результатах отпишусь.

П.с. в расширительном бачке нужно давление проверять/поднимать?

 

#44 2015-05-01 15:35:25

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Нужно то, что нужно....
Подпись прочти


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#45 2015-05-01 16:44:51

Lavrishin
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Legion пишет:

... почему греются батареи при включеном ГВС и почему при полном напоре в кране горячей воды, она слегка теплая.

Потому что профиль надо заполнять с указанием места обитания, БОМЖующий Вы наш...wallwallwall


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#46 2015-05-01 17:23:40

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

С трудом разобрался с заполнением профиля... Указал. Я Киевлянин проживаю в частном доме и ремонтирую собственный котёл.
Лишнее уплотнительное кольцо под трёхходовым клапаном я убрал, но это никак не повлияло на работу котла.
Батареи продолжают греться. Как я понимаю, трёхходовый клапан плохо держит на обратке отопления, ибо именно на обратке он и работает.
Если краном перекрыть обратку, то вода греется быстро и даже черезчур.
Если снять привод трёхходового клапана, то ГВС практически холодное, а батареи горячие.

 

#47 2015-05-01 17:38:57

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

1. Кто установил, "лишнюю" прокладку?............
У Вас не работает трёхходовой клапан!!!!!!!!!!!!
2. Электропривод клапана, работает?



Последнее редактирование UVA (2015-05-01 17:40:37)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#48 2015-05-01 17:48:27

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Кто установил лишнюю прокладку не знаю, явно кто-то из мастеров, которых мы вызывали ранее. Я её удалил.
2. Как правильно проверить электропривод клапана? Он, зараза не снимается без откручивания корпуса трёхходового клапана. (убирается в форсунки).

 

#49 2015-05-01 18:02:18

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Решил пока перекрыть обратку отопления краном. Думаю, ничего страшного в этом нет. Просто не хочется дом нашару отапливать.

 

#50 2015-05-02 18:08:34

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

добрый вечер! такая вот небольшая проблема.включаю горячую воду температура поднимается на 90 градусов и отключается в чем проблема? заранее спасибо

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.083 seconds, 43 queries executed ]