#51 2015-05-02 20:34:43

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Трехходовой клапан


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#52 2015-05-03 18:03:56

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

спс!

 

#53 2015-05-05 00:16:05

Legion
Пользователь

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Олег, у меня такая проблема была из-за полностью забитой трубки (байпас).
№9 в схеме гидравлического блока.

Ребята, подскажите как правильно проверить привод (моторредуктор, или там шаговый двигатель...) трехходового клапана.



Последнее редактирование Legion (2015-05-05 00:18:27)

 

#54 2015-10-12 22:08:04

nik12
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Есть вопрос! Котел Юнкерс ZW 23КЕ. Проблема.При отключении подачи холодной воды на котел (т.е при неожиданном ремонте) падает давление на манометре системы отопления.При этом возможно что открывались водоразборные краны на кухне или ванны.Недавно менял фильтр произошло тоже самое т.е. упало давление. Или вдруг неожиданно наоборот может повыситься давление до 3,5 бар во время работы отопления.Причем второе не понятно когда оно подскочит? Если это клапан то как к нему лучше подобраться. Если есть картинки - подскажите! Может у кого то была подобная история. Поделитесь своими соображениями. На улице скоро морозы!!

 

#55 2015-10-12 22:47:03

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Или кран подпитки не держит (или открыт) или межконтурный пробой теплообменника.

 

#56 2015-10-13 20:56:12

nik12
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

dynamit пишет:

Или кран подпитки не держит (или открыт) или межконтурный пробой теплообменника.

Спасибо! Может действительно кран подпитки? Надо проверить пока его.

 

#57 2016-04-20 10:37:59

1gena73
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Добрый день! Возможно уже такая проблема описывалась, сейчас буду листать форум. Но опишу проблему. Прошлым летом модернизировал систему отопления, спускал воду, потом запитывал, и т.д. С котлом появилась такая проблема. При включении горячей воды все срабатывает и буквально через 2-3 секунды тухнет газ. Пауза 2-3 секунды - опять все включилось, дальше нормально. Зимой при включенном отоплении этой проблемы не было. Горячая вода функционировала нормально. Этой весной после отключения отопления проблема появилась опять, причем такое происходит уже несколько циклов, до 4-5 - включилось, потухло, и т.д. Подозреваю, что пора менять 3-х ходовый клапан. Котел поработал уже, около 10 лет. Направьте на путь истинный. Ну, и если проблема решаема - подскажите где купить запчасти и реально хоть немного съэкономить. Заранее большое спасибо!

 

#58 2016-04-20 18:10:35

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Сделать профилактику, очистить камеру сгорания, горелку, электроды... Стоит пробывать.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#59 2016-04-20 20:20:07

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Сегодня ремонтировал такой котел с такой же проблемой - причина оказалась в элементарном - Датчик NTC отопления.



Последнее редактирование dynamit (2016-04-20 20:21:41)

 

#60 2016-04-20 21:47:59

1gena73
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

UVA, dynamit - большое спасибо! Я с Луганской области, Марковка, самый север, короче - степь да глушь кругом:) Местные никто не хочет лезть в такие котлы. Ближайший Беловодск, парень занимается, созвонился, сказал что скорее всего 3-х ходовый. А сегодня нарыл еще номерок. Парень из Новопскова (Осиново) - сказал примерно ваши слова. Не должно быть ничего страшного, почистить, помыть, и возможно "шалит" датчик температурный, где-то вроде возле теплообменника (ХЗ, я не очень соображаю). В общем, попробуем побороться, новый котел пока не буду спешить покупать.:) Большое спасибо что уделили внимание!



Последнее редактирование 1gena73 (2016-04-20 21:49:18)

 

#61 2016-04-21 07:49:05

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Могу дать контакт со специалистом в Старобельске.

 

#62 2016-04-21 09:09:12

1gena73
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Дайте, пожалуйста! Точно не помешает, я в Старобельске бываю не редко.

 

#63 2016-04-21 09:45:18

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

см. личку .

 

#64 2018-11-16 20:58:48

raman1
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Добрый вечер у меня кател zw 23 -1 ke   поставил новый трехходовой закрутил точно так как снял старый  посматрел падача от катла вход греит низ батареи в 1 радиатор теплый а выход воды с радиатора гарячий и палучаеца с выхода идет на в ход направление а далжно наоборот . Дайте совет что делать . Да и греть стал 5 минут ожидает 6 — 7 минут так должно быть или нет .  А раньше нагрев был 1 мин Как правильно установить кран трехходовой . Спасибо зарание .

 

#65 2018-11-17 01:24:05

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Если радиатор не правильно подсоединен, 3-х тут не причем, однозначно.
Котел греет радиаторы согласно той программе, что записана в процессоре на плате котла.


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#66 2018-11-18 18:51:18

raman1
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Скажите почему тогда стоял старый 3 х ходовой грели все батареи но он патек пришлось новый брать поставил новый 1 радиатор греет плохо астальные норма значит в нем проблема. Какое время должен работать кател на отопление по времени. В ГИДРОУЗЛЕ куда закручиваеца 3 х ходовой должна быть прокладка несщитая на 3х ходовом там есть место под пасадку проклатки вроде Спасибо за ответы .

 

#67 2018-11-19 00:11:47

Анатолий
Administrator

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Если при замене 3-х, вы забыли поставить какую то прокладку, то может плохо греть радиаторы, при этом обратка под насосом холоднее, чем над насосом


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#68 2018-11-19 14:50:42

raman1
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Вы нетак меня поняли я интерисуюсь стоит там проклатка в гидроузле где вкручиваеца 3 х ходовой несщитая на ходовом кране 2

 

#69 2018-11-19 17:47:03

Gaz
Админ

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Нет там никаких прокладок. 2 кольца на самом картридже и все...

 

#70 2018-11-20 01:28:28

raman1
Новичок

Re: Junkers Euroline греет радиаторы а не ГВС

Скажите тогда я непойму я закрутил новый 3 х ходовой и 1 радиатор патух еле теплый остальные 3 греют хорошо я уже и чистил этот радиатор и поменял радиаторы с другой комнаты поставил ничего неизменилась кател полнастью все промыл с лимонкой что делать спасибо за помощь



Последнее редактирование raman1 (2018-11-20 01:29:33)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 4167
Всего тем: 501
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19809
День рождения сегодня 
JJONYY(48),
Parafin(34),
skakunjara(32),
Yari1972(47)
Всего сообщений за неделю: 9
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: i-maxim
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.126 seconds, 38 queries executed ]