Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#351 2012-10-17 00:28:59

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

logalas пишет:

Напряжение с термопары 30мВ, померил утром, тоже рабочая.

этого не может быть или вы не поняли вопроса - какое напряжение на магнитном клапане с термопары?

 

#352 2012-10-17 15:36:46

logalas
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Анатолий пишет:

logalas пишет:

Напряжение с термопары 30мВ, померил утром, тоже рабочая.

этого не может быть или вы не поняли вопроса - какое напряжение на магнитном клапане с термопары?

Да, наверное я не понял, мерял на самой термопаре, откручивал её. А как померить на магнитном клапане с термопары? Хотя сейчас думаю дело в давлении газа в сети, до котла подключена газовая плита, так вот, когда её включаешь по максимуму, то пламя запальной горелки уменьшается в два раза. На пятницу вызвал газовщика мерять давление в системе.

 

#353 2012-10-17 20:28:52

Gaz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

logalas пишет:

до котла подключена газовая плита, так вот, когда её включаешь по максимуму, то пламя запальной горелки уменьшается в два раза.

Газовая магистраль у тебя забита. Очень м.б. что это газ. счетчик.

 

#354 2012-10-17 21:01:45

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Gaz пишет:

logalas пишет:

до котла подключена газовая плита, так вот, когда её включаешь по максимуму, то пламя запальной горелки уменьшается в два раза.

Газовая магистраль у тебя забита.

Такого точно не должно быть - пусть газовщики исправляют

 

#355 2012-10-19 20:34:27

logalas
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Сегодня приезжал газовщик с манометром, показало 1,2 кПа, он сказал мало вызывайте аварийку пусть добавляют. Приехали аварийщики сказали что добавили до 220 мм в.с. Открыли кран на газовой плите - пламя на пилотной чуть-чуть изменилось в объёме, но термопару охватывало всю. Кстати внешне оно стало даже лучше, все однородное, голубого цвета, а так на концах желтоватое, наверно надо уменьшить кол-во газа на пилотную? На всякий случай сегодня установил в доме сотовый контроллер с 3 термодатчиками, если вдруг потухнет хоть буду знать, что надо ехать включать. Всем спасибо за советы, буду наблюдать за работой дальше.
P.S. Как считаете, стоит делать в котельной отверстие внизу стены для приточки в случае нормальной дальнейшей работы котла, как правильно его сделать?

 

#356 2012-10-20 00:49:17

емеля78
Пользователь

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

logalas пишет:

P.S. Как считаете, стоит делать в котельной отверстие внизу стены для приточки в случае нормальной дальнейшей работы котла, как правильно его сделать?

если ваша котельная соответствует всем требованиям ДБН для притока воздуха достаточно приоткрыть форточку на пару тройку сантиметров


Может и не поможет , но и не повредит!!!
 

#357 2012-10-20 22:22:50

vitel
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

подскажите, пожалуйста, - можно ли как то отрегулировать мощность искры пьезорозжига? и как это сделать?

 

#358 2012-10-21 21:15:23

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

vitel пишет:

подскажите, пожалуйста, - можно ли как то отрегулировать мощность искры пьезорозжига? и как это сделать?

никак

 

#359 2012-10-24 18:57:31

stst
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

на термопаре(медной части) появилась трещина,купил другую но с более длинным носиком(других в продаже не было).установил,поджег котел,только переключаю с поджига на режим 1-котел работает секунд 20-30 и выключается полностью((Трижды перебрал все трубочки,прочистил горелки-опять то же самое((( причина в длине наконечника?если нет подскажите в чем причина?

 

#360 2012-10-24 22:18:00

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

stst пишет:

на термопаре(медной части) появилась трещина,купил другую но с более длинным носиком(других в продаже не было).установил,поджег котел,только переключаю с поджига на режим 1-котел работает секунд 20-30 и выключается полностью((Трижды перебрал все трубочки,прочистил горелки-опять то же самое((( причина в длине наконечника?если нет подскажите в чем причина?

Пламя фитиля должно попадать на кончик термопары и только так

 

#361 2012-10-25 14:06:32

stst
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Анатолий спасибо!
с утра запаял термопару - поставил не включалась-потом убрал среднее звено(датчик тяги) включилась

 

#362 2012-10-29 19:50:14

maxt256
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Добрый день, подскажите как разобрать Eurosit 630? ставлю на минимум, не выключается, походу термобаллон не работает, вот думал вскрыть посомотреть, сверху 4 винта, под "звездочку", еще хитро сделано внутри звездочки стержень торчит, видать чтоб кто попадя не вскрывал, вообщем плоскогубцами винты могу открутить, но дальше мне кажется не дает поднять крышку шестеренка,под которой как раз крепится термовыключатель....

 

#363 2012-10-29 21:01:03

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

maxt256 пишет:

Добрый день, подскажите как разобрать Eurosit 630? ставлю на минимум, не выключается, походу термобаллон не работает, вот думал вскрыть посомотреть, сверху 4 винта, под "звездочку", еще хитро сделано внутри звездочки стержень торчит, видать чтоб кто попадя не вскрывал, вообщем плоскогубцами винты могу открутить, но дальше мне кажется не дает поднять крышку шестеренка,под которой как раз крепится термовыключатель....

хитро сделано, чтобы всякие терористы - подобно вам туда не лезли - меньше будет хроники о жертвах очередного взрыва

 

#364 2012-10-30 01:43:02

Витек 101
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня котел Вулкан, автоматика стоит ЕВРОКАЗ на 1 и 2-ом положении горит только запальник, а на 3-ем греет аж до 70 градусов. В чем может быть проблема?

 

#365 2012-10-30 10:07:51

maxt256
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Анатолий пишет:

maxt256 пишет:

Добрый день, подскажите как разобрать Eurosit 630? ставлю на минимум, не выключается, походу термобаллон не работает, вот думал вскрыть посомотреть, сверху 4 винта, под "звездочку", еще хитро сделано внутри звездочки стержень торчит, видать чтоб кто попадя не вскрывал, вообщем плоскогубцами винты могу открутить, но дальше мне кажется не дает поднять крышку шестеренка,под которой как раз крепится термовыключатель....

хитро сделано, чтобы всякие терористы - подобно вам туда не лезли - меньше будет хроники о жертвах очередного взрыва

Юмор оценил, а все-таки, кто-то разбирал?меняется же элекро-магнитиный клапан, я думаю через верхнюю крышку...

 

#366 2012-10-30 11:37:54

Lavrishin
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

maxt256 пишет:

... кто-то разбирал?меняется же элекро-магнитиный клапан, я думаю через верхнюю крышку...

Я разбирал не однажды. Все можно заменить. Но, в электромагнитном клапане вообще ломаться нечему. Ни разу его менять не было необходимости.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#367 2012-11-01 20:46:38

ford5556
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Господа,помогите...котел Вулкан,автоматика Евросит.на первом положении регулятора газа(круглая крутелка режимов)с включенным циркуляционным насосом работает как положенно-наберет температуру и отключится на время.так и работает.. но стоит включить второе положение газа,увеличивая температуру,котел не тоключается,барабанит и барабанит...sos
у соседки котел Лемакс с такой же автоматикой-отключается при любой температуре воды и положения регулятор....что делать??
дом деревянный,одноэтажный,отопление термо-сифонное,насос циркуляционный работает на первой скоростиsos

 

#368 2012-11-01 21:09:40

емеля78
Пользователь

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

ford5556 пишет:

Господа,помогите...котел Вулкан,автоматика Евросит.на первом положении регулятора газа(круглая крутелка режимов)с включенным циркуляционным насосом работает как положенно-наберет температуру и отключится на время.так и работает.. но стоит включить второе положение газа,увеличивая температуру,котел не тоключается,барабанит и барабанит...sos
у соседки котел Лемакс с такой же автоматикой-отключается при любой температуре воды и положения регулятор....что делать??
дом деревянный,одноэтажный,отопление термо-сифонное,насос циркуляционный работает на первой скоростиsos

а как дела обстоят в других режимах 3,4,5,6,7 ???
я думаю с увеличением температуры увеличелись теплопотери в системе СО (нужно время что бы прогреть дом)
а лучше поставь на 4 и следи за температурой в котле


Может и не поможет , но и не повредит!!!
 

#369 2012-11-01 21:18:01

ford5556
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

на всех режимах не отключается...только на 1м срабатывает...накладно по газу,что делать??

 

#370 2012-11-01 22:01:43

ford5556
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

прочитал в нете что перед эксплуатацией нужно залить10-15 грамм машинного масла в стакан газового балона...так ли это?

 

#371 2012-11-02 01:35:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

ford5556 пишет:

прочитал в нете что перед эксплуатацией нужно залить10-15 грамм машинного масла в стакан газового балона...так ли это?

нужно увеличить в настройках мин мощность пламени и будет чаще выключаться

 

#372 2012-11-02 08:35:59

ford5556
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Анатолий,так он вообще не выключается..кроме первого режима.как добавить мин можность пламени?

 

#373 2012-11-02 22:10:34

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

ford5556 пишет:

Анатолий,так он вообще не выключается..кроме первого режима.как добавить мин можность пламени?

смотрите инструкцию - в этой теме есть

 

#374 2012-11-09 19:45:38

Вадим_1981
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. С интересом прочитал ветку, много познавательного, много узнал, спасибо. Расскажу о своей проблеме (уже решенной). Проблема была такая, котел Колви - термона, 14 квт, установлен летом, дом - шлакоблок, стены 0,5 метра, площадь около 100 метров, стоит насос и мембранный бак. Котел работал несколько дней, затем погас, это выглядело так: после запуска работает минуту - две, и гаснет.  Как гас котел? В процессе работы наблюдал за ним, спустя какое - то время после поджига начинает валить пар из отверстия контроля тяги, затем пламя само собой гасло, но клапан отщелкивался спустя 15 - 20 секунд. Чистка термопары, сетки и пилотной горелки ничего не дала, датчик - таблетку исключил замыканием. Дымоход чистый, смотрел в зеркальце. Тогда решился на крайние меры - разборку и чистку котла ( странно звучит, правда, котел - то совсем новый? ) Открутив 12 криво закрученных саморезов на крышке, снял ее, и под ней обнаружил массивную пластину, кажется она называется ограничитель тяги. Так вот, эта пластина лежала ПРЯМО на воздуховодах, зазор между пластиной и торцом воздуховодов был примерно 3 - 5 мм, котел был элементарно "задушен". Эту пластину я поднял на расстояние 10 - 15 мм от торцов труб - воздуховодов, и закрепил гайкой. Забыл добавить, воздуховоды и турбулизаторы оказались чистые. Далее, наблюдения по котлу. На пластине, крепящей горелки и фитиль, стоит огнеупорная кошма толщиной 1 см, вырезанная по форме пластины. Вокруг фитиля расширил отверстие в кошме, так как из - за деформации кошма выпирала, закрывая термопару, и пламя пилотки вместо термопары грело стекловату кошмы. После всех этих манипуляций котел ожил, сейчас устойчиво работает на 1 -7 положении регулятола, при довольно сильных порывах ветра на улице. Вопрос к форумчанам, на какой высоте от воздуховодов должна стоять пластина - ограничитель тяги? Это расстояние как - то рассчитывается, или подбирается опытным путем под конкретный дымоход? И еще вопрос. Я настроил на редукторе автоматики максимальный расход газа, соответствующий паспортному, то есть около 1,8 куб м в час при непрерывной работе ( замерял 10 минут, затем умножил на 6 ), какой должен быть минимальный расход газа? Не вредит ли очень низкое пламя самой горелке?



Последнее редактирование Вадим_1981 (2012-11-09 20:09:39)

 

#375 2012-11-10 01:21:07

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

вредит,в паспорте котла должно быть указано мин давлениена горелке

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 16

map forum