Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#501 2013-09-29 09:29:41

oleh61
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Dwrz пишет:

Если на магнитный клапан приходит больше 3мВт и он не удерживает, меняйте элоктромагнит

1.а чем вы измеряете мощность в мВт ?, если електронным тестером я намерил напряжение 24mV
2.24 мВ - достаточно для удержания ел.маг.клапана ! ( норма 20 mV - 25 mV )



Последнее редактирование oleh61 (2013-09-29 09:50:32)

 

#502 2013-09-29 21:47:10

dynamit
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

это опечатка, конечно имелось ввиду мВ.

 

#503 2013-10-04 22:51:59

victol
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Прошу помочь советом. Газовый конвектор GWH-2 c автоматикой EUROSIT 630. 3 сезона отработал идеально. После летнего перерыва не запускается основная горелка. Запальник горит устойчиво.Газовщики говорят, что нужен новый EUROSIT 630. Но почему? Никаких проблем и неисправностей не возникало до этого...

 

#504 2013-10-04 23:11:53

Gaz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

victol пишет:

Прошу помочь советом. Газовый конвектор GWH-2 c автоматикой EUROSIT 630. 3 сезона отработал идеально. После летнего перерыва не запускается основная горелка. Запальник горит устойчиво.Газовщики говорят, что нужен новый EUROSIT 630. Но почему? Никаких проблем и неисправностей не возникало до этого...

"Квартирант" поселился. Выкрути жиклёр горелки - сам всё увидишь.

 

#505 2013-10-05 10:58:42

victol
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Вы имеете в виду основную горелку? Пилотная работает нормально...

 

#506 2013-10-05 18:22:04

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

victol пишет:

Вы имеете в виду основную горелку? Пилотная работает нормально...

Написано выше, выгони паука из трубки горелки!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#507 2013-10-23 20:51:02

werthvfy
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

купил котёл данко 12вс с автоматикой евросит 630 объясните пожалуйста почему котёл нагревает до температуры 70 и не выше . как отрегулировать до 90 если указатель поставлен на цифру 7

 

#508 2013-10-23 21:04:25

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

You are not registered


Почитайте для начала


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#509 2013-10-25 09:56:05

Stalker136
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь в вопросе замены автоматики на котле. Имеется котел с автоматикой sit 820, хотелось бы заменить на автоматику с модуляцией (насколько мне известно либо 630 либо 710 minisit). В чем могут быть технические трудности? Может у кого есть опыт замены поделитесь пожалуйста.

 

#510 2013-10-25 23:13:00

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Stalker136 пишет:

Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь в вопросе замены автоматики на котле. Имеется котел с автоматикой sit 820, хотелось бы заменить на автоматику с модуляцией (насколько мне известно либо 630 либо 710 minisit). В чем могут быть технические трудности? Может у кого есть опыт замены поделитесь пожалуйста.

технических трудностей не будет, но я бы не стал менять качественную автоматику на дешевку...

 

#511 2013-10-26 22:17:15

Stalker136
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Анатолий пишет:

технических трудностей не будет, но я бы не стал менять качественную автоматику на дешевку...

Меня главное техническая сторона интересует. относительно запальников (трубок) что скажете?

По поводу качественной: как она работает меня не устраивает, зато видел котел с 710-й там все хорошо.
Почему 710-дешевка разъясните?

 

#512 2013-10-26 22:21:09

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Stalker136 пишет:

Анатолий пишет:

технических трудностей не будет, но я бы не стал менять качественную автоматику на дешевку...

Меня главное техническая сторона интересует. относительно запальников (трубок) что скажете?

По поводу качественной: как она работает меня не устраивает, зато видел котел с 710-й там все хорошо.
Почему 710-дешевка разъясните?

Трубки можно поставить длиннее или короче, можно навить на палец, что бы не обрезать!
Вы составили своё мнение! Хотите как лучше?!!
Вперёд!!!
Эксперт, комнатный...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#513 2013-10-27 03:05:25

Fokys
Забанен

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Котёл АКГВ 17.4. Естественная циркуляция, на случай сильных морозов в систему вмонтирован насос. Автоматика SIT 630 изначально не настроена на модуляцию пламени. Как исправить ?

 

#514 2013-10-27 08:56:36

Stalker136
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

UVA пишет:

Трубки можно поставить длиннее или короче, можно навить на палец, что бы не обрезать!
Вы составили своё мнение! Хотите как лучше?!!
Вперёд!!!
Эксперт, комнатный...

Трубки понятно, фигня вопрос.
Насчет качества: так поясните, если знаете чем 710ая хуже будет? Производитель один (Sit).
Да кстати по большей части к нам Sit весь китайский везут, так что...

 

#515 2013-10-27 18:34:42

victol
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Газовый конвектор GWH-2 c автоматикой EUROSIT 630.Газовщики заменили автоматику на аналогичную. Теперь регулировки температуры нет вообще. В положении "1" Основная горелка не загорается, в положении "2" загорается и горит постоянно без перерыва...В чем может быть причина? Я извиняюсь, возможно такой вопрос уже поднимался...

 

#516 2013-10-27 20:16:40

лера62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Заменил старый АПОК-1 на газогорелочное устройство "Вакула" с автоматикой 630 EUROSIT.Обнаружился дефект (по-видимому в заводских настройках)который проявляется в том, что уже в положении "2" ручки управления на основную горелку поступает максимальный поток газа и котёл нагревается до 90 градусов. Подскажите пожалуйста предусмотрена ли конструкцией какая либо регулировка устройства для более  плавной подачи газа на горелки по всему диапазону от "1" до "7"?

 

#517 2013-10-27 21:21:41

dynamit
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

victol пишет:

Газовый конвектор GWH-2 c автоматикой EUROSIT 630.Газовщики заменили автоматику на аналогичную. Теперь регулировки температуры нет вообще. В положении "1" Основная горелка не загорается, в положении "2" загорается и горит постоянно без перерыва...В чем может быть причина? Я извиняюсь, возможно такой вопрос уже поднимался...

необходимо настроить клапан. Инструкция на первой страницы данной темы.

 

#518 2013-10-27 21:42:59

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

1. Зачем газовщики меняли?...
2. Они в этом смыслят?!!!!
3 Что в замен?
итд.........


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#519 2013-10-28 13:13:39

victol
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Да, UVA, Вы, наверно, совершенно правы...Почитал Инструкция 630 EUROSIT. Как я понял, в моем случае надо регулировать максимальный расход газа винтом 2. Верно? Заранее благодарен...

 

#520 2013-10-29 07:48:15

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Да!

You are not registered


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#521 2013-11-01 23:08:17

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

лера62 пишет:

Заменил старый АПОК-1 на газогорелочное устройство "Вакула" с автоматикой 630 EUROSIT.Обнаружился дефект (по-видимому в заводских настройках)который проявляется в том, что уже в положении "2" ручки управления на основную горелку поступает максимальный поток газа и котёл нагревается до 90 градусов. Подскажите пожалуйста предусмотрена ли конструкцией какая либо регулировка устройства для более  плавной подачи газа на горелки по всему диапазону от "1" до "7"?

Либо бракованая автоматика, либо не правильно установлен термобалон газового клапана -не верно измеряет температуру

 

#522 2013-11-01 23:25:16

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

You are not registered


Читать нужно...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#523 2013-11-02 11:50:56

лера62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Вы не совсем правильно меня поняли.После поджига пилотной горелки перевожу ручку управления против часовой стрелки и уже в позиции "2" основная горелка работает на максимальной мощности при которой температура в котле достигает примерно 90 градусов.Т.е. отсутствует возможность плавно установить необходимую температуру нагрева котла.

 

#524 2013-11-02 18:49:15

UVA
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

лера62 пишет:

Вы не совсем правильно меня поняли.После поджига пилотной горелки перевожу ручку управления против часовой стрелки и уже в позиции "2" основная горелка работает на максимальной мощности при которой температура в котле достигает примерно 90 градусов.Т.е. отсутствует возможность плавно установить необходимую температуру нагрева котла.

Кто? Кого? Не понял?
Вы изучили документы?
Если Вам не когда?...
Замените блок на новый!!!!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#525 2013-11-04 15:14:45

лера62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Спасибо за исчерпывающий ответ !!!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum

[ Generated in 0.152 seconds, 43 queries executed ]