#76 2010-11-03 20:24:26

Радист
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

s.fedor
Новичек

Работает нормально ,пламя ковровое,но высотой 5мм.
А изменился ли расход газа по сравнению с режимом "включено - выключено"? Думаю КПД котла будет другим?

 

#77 2010-11-03 20:58:59

s.fedor
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Общее КПД увеличилось,так как счетчик старый и скрипящий-спасибо бардаку в стране, на таких настройках клинит,почему и полез в настройки.

 

#78 2010-11-09 02:15:45

Garik
Гость

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Здравствуйте! У меня такая проблема: у меня стоит в котле газовый клапан Eurosit 630. Он не зажигается, тобишь перевожу в положение звездочка,нажимаю, зажигаю. Фитиль загорается, удерживаю по книжке секунд 30 отпускаю а он тухнет. В чем причина и как мне самому устранить неполадку. Заранее благодарен.
Читайте тему форума с начала и найдете ответ, каждый раз одно и тоже писать никто не станет (Администратор)

 

#79 2010-11-09 15:30:45

ldvoych
Гость

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Здравствуйте. Почему может не поступать газ на пилотную горелку? Какое минимальное давление необходимо для работы 630 EUROSIT? И еще вопрос: винт регулятора давления газа можно крутить туда-сюда без ограничений. А как же его можно завинтить до упора? и влияет ли регулятор давления на подачу газа в пилотную горелку?

 

#80 2010-11-09 18:06:04

Анатолий
Administrator

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

ldvoych пишет:

Здравствуйте. Почему может не поступать газ на пилотную горелку? Какое минимальное давление необходимо для работы 630 EUROSIT? И еще вопрос: винт регулятора давления газа можно крутить туда-сюда без ограничений. А как же его можно завинтить до упора? и влияет ли регулятор давления на подачу газа в пилотную горелку?

Влияет, если винт минимального давления, винт пилотной горелки закрутить - на пилотную горелку газ подаваться не будет

 

#81 2010-11-14 22:56:30

dodg99
Гость

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Добры вечер!
Котел с автоматикой 630 eurosit. Котел горел номально недели 2, регулятор на "1" - 40 град., однажды прийдя с работы увидели, что температура на котле под 100, вода пошла в расширитель. После этого, стал зажигатся в режиме пилота с хлопком, как оказалось, в этом режиме(*) газ подается не только на пилот, но и на основные горелки(пламя минимальное). Что могло произойти?
Спасибо

 

#82 2010-11-15 00:14:28

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

dodg99 пишет:

Добры вечер!
...Котел горел номально недели 2, ...

Надеюсь, что все же не горел котел, а пламя на горелке горело.
Ваш клапан испортился - не перекрывает выход на основную горелку (мусор попасть не мог - если его туда специально не засовывали).


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#83 2010-11-15 20:08:42

ilavskiy
Гость

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Доброго времени суток. После експерементов с регулировками минимального и максимального потока газа
котел АТОН 10, пламя основной горелки на минимальном режиме получилось высотой около 5 мм. А сколько оптимально для
такого котла? Слишком большое приводит к циклическим частым выключением. Есть ли критерий оптимальной мощности в таком режиме?
Кто то спрашивал почему гаснет пилотная горелка (медленно угасает), причина недостаток кислорода, нужно уменьшить максимальный поток газа в положении 7 регулятора, винтом на регуляторе давления. Выкрутить
болт против часовой стрелки до тех пор пока пламя основной горелки не станет спокойным без отрывов.



Последнее редактирование ilavskiy (2010-11-15 20:10:17)

 

#84 2010-11-24 16:35:56

iNV
Гость

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Котел АОГВ-17.4-3 Комфорт с Eurosit630. В инструкции к котлу написано, что убавлять температуру на котле можно только отключением подачи газа к котлу и ждать пока он остынет. И ни в коем случае не убавлять поворотом регулятора. ПРодавец в магазине сказал тоже самое. В инструкции по клапану этого тезиса не нашел, наоборот, там сказано, что отключается подача газа поворотом регулятора до "точки". И кто прав? можно действительно убить клапан, убавляя на нем температуру? Кстати, через полгода на котле перестал работать пьезорозжиг. тоже вроде как часть Eurositа.

 

#85 2010-11-24 20:49:32

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Пьзорозжиг не совсем часть евросита
На счет убавления температуры - похоже на бред. Все убавляют и нормально


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#86 2010-11-25 16:49:33

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

3 года полёт был нормальный. Устанавливал подключал и регулировал котёл самостоятельно. Но сейчас появилась проблема - малое давление (высота пламени)  на основной горелке.
630 EUROSIT  работает после регулятора давления РДГС-10.
РДГС-10 - Номинальное выходное давление газа-  2 кПа
630 EUROSIT   Максимальное входное -   50mbar
Регулируемый диапазон выходного давления    3-18  mbar
Вопрос о входном давлении на EUROSIT
Должно ли сие чудо вообще работать нормально при 2 кПа +\- 10 процентов?

Пока нет возможности проверить все давления(отсутствует манометр). Поэтому ищу методом тыка.  Чистка горелки, её жиклёра, фильтра на входе в котёл толку не принесла. Регулировка (закручивание по часовой стрелке) винта максимального потока газа  без успеха.
Может стоит сразу редуктор начать крутить? В инете не нашёл чертежа или описания регулировки РДГС-10. Подскажите плиз.

 

#87 2010-11-25 19:44:37

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

2 кПа = 20мБар - зачем редуктор не понятно, у вас в доме, что высокое давление газа?
Вслепую - без манометра не знаю как настроить газовый клапан можно...
Проверьте еще форсунки на основные горелки.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#88 2010-11-26 17:22:56

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Калькулятор единиц измерения давления   

You are not registered



Техника не стоит на месте. Полиэтиленовые трубы в земле и до 0.3мПа давление.
Вслепую настраивать не нужно. Настройка выполняется визуально по отрыву пламени, по его цвету  и высоте. Сложность лишь если не знаешь, как оно должно быть в идеале. Процесс настройки описан в руководстве  всё элементарно даже для непосвящённого.

Нужна инфа на  РДГС-10, думаю в нём причина. Что там нужно крутить, чтобы увеличить давление на низкой стороне. Где находится винт регулировки.
Кстати делюсь опытом, если сие чудо (РДГС-10) вдруг начало «орать» как плохо жить на Украине  (в этом я с ним согласен). Конструктивно заложен недостаток - отсутствие инертности на изменение давления. В результате редуктор репит, особенно при интенсивном отборе газа. Лечение смешно. Под пластмассовую заглушку (аварийного) отвода газа  натягивается тонкий целлофан подойдёт с пакета. После установки проткнуть в целлофане отверстие 1-2 мм в диаметре.

 

#89 2010-11-26 19:11:41

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Да. Похоже измерение давления для настройки прибора невозможно по причине того, что ни один «газовщик» вообще не держал в руках ничего похожего:

Манометры для измерения низких давлений газов

You are not registered


Стандартные пределы измерений: от 0-25 до 0-600 mbar.

Напоромеры ДН 05 , НМП-52-М2
МВП2-Уф – от -1 до 0,6 kgf/см2

You are not registered



чем это можно померить?
2кПа = 0,02бар= 0,02039 kg/cm2= 20 миллибар

 

#90 2010-11-26 20:07:28

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

You are not registered

  Калькулятор ещё круче.

Завтра попробую. Два метра полиэтиленового прозрачного шланга. Наливаем 20,39 сантиметра воды. Один конец к  крану газовой системы,  второй придерживаем пальцем. Вода посередине. Открываем газовый кран и поднимаем свободный конец шланга с зажатым пальцем отверстием .  Убираем палец. Если в системе более  2кПа газ начнёт выталкивать наши 20,39 сантиметра. Если меньше, вода устремится к крану.  В моём случае уменьшая количество воды можно затем измерением сантиметров найти действительное давление в системе.
Пока не втуплю,  атмосферное давление тоже будет действовать со стороны открытого конца шланга. Будет ли оно мешать измерению.
Придумал сам. Завтра, к вечеру, отпишусь о результатах.

 

#91 2010-11-26 23:02:36

Макс485
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Здравствуйте. У меня АОГВ-8-1-1-Б-В11 РОСС.
Проблема такая; - происходит сдув пламени при розжиге пилотной горелки от  пьезоэлемента, с трудом зажигается со спички - слишком большой напор газа, давление газа сносит пламя на термопару где оно и тухнет, с большим трудом все-таки удается поджечь. В результате аппарат работает, но термопара и высоковольтный электрод попадающий под пламя пилотной горелки - красные от нагрева, идет сильный шум от рассекающегося пламени с пилотной горелки о термопару, шум раза в два 3 больше чем у соседа с таким-же АОГВ и термопара у него не красная, не раскалена.
  Регулировочных винтов потока газа для пилотной горелки - не нашел нигде, идет просто трубка с SIT 630 и на ней нет ничего. Боюсь выйдет скоро со строя моя термопара.
  Что делать ? Зажать плоскогубцами трубку пилотной горелки или чего - незнаю ?

 

#92 2010-11-26 23:17:07

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Два варианта. Поискать инструкцию (она в комплекте к прибору)
или

You are not registered


5 - винт пилотки.

 

#93 2010-11-26 23:27:16

Макс485
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Спасибо.
5 винт помог :D

 

#94 2010-11-27 01:22:44

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Вариант три - должна стоять правильная форсунка


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#95 2010-11-29 15:31:16

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Если долго мучится. То газильщиков лучше не приглашать.
Делюсь опытом,  скорей всего он уникален (в инете во всяком случае).

Давление меряем двухметровым прозрачным шлангом диаметром 6мм внутри.
Линейкой от конца шланга отмеряем 20,39 см и рисуем риску это правильное давление -  2кПа. Понадобятся так же ввёртыши для подсоединения к контрольным точкам то есть вместо винтов.
Наливаем в шланг воды, затыкаем пальцем, переворачиваем и понемногу стравливаем воду до нарисованной метки. Плотно придерживая палец подсоединяем к контрольной точки свободный конец шланга и открываем подачу газа. Конец который закрыт пальцем переворачиваем так чтобы газ подпирал столбик воды. Усё. Потихоньку убираем палец. Если столбик воды побежал к  контрольной точке значит давление ниже. Если газ начал выдавливать воду вверх – давлении выше.  Стравливая или доливая воду  можно достичь равномерного (стоячего) положения столбика воды. Измерив его линейкой можно точно сказать какое реальное давление газа в контрольной точке заглянув по ссылке

You are not registered

 

#96 2010-11-29 15:46:36

Vadgus
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

sn62 пишет:

Если долго мучится. То газильщиков лучше не приглашать.
Делюсь опытом,  скорей всего он уникален (в инете во всяком случае).

Давление меряем двухметровым прозрачным шлангом диаметром 6мм внутри.
Линейкой от конца шланга отмеряем 20,39 см и рисуем риску это правильное давление -  2кПа. Понадобятся так же ввёртыши для подсоединения к контрольным точкам то есть вместо винтов.
Наливаем в шланг воды, затыкаем пальцем, переворачиваем и понемногу стравливаем воду до нарисованной метки. Плотно придерживая палец подсоединяем к контрольной точки свободный конец шланга и открываем подачу газа. Конец который закрыт пальцем переворачиваем так чтобы газ подпирал столбик воды. Усё. Потихоньку убираем палец. Если столбик воды побежал к  контрольной точке значит давление ниже. Если газ начал выдавливать воду вверх – давлении выше.  Стравливая или доливая воду  можно достичь равномерного (стоячего) положения столбика воды. Измерив его линейкой можно точно сказать какое реальное давление газа в контрольной точке заглянув по ссылке

You are not registered

Все мы когдато изобретали велосипед;)(U образный манометр)

You are not registered

не реклама, так для наглядности.

 

#97 2010-11-29 15:51:03

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Регулировка давления в системе.
Регулятор давления РДГС-10 - фигня устройство.  Если есть доступ к «лягушке» то регулятор можно не снимать. Но скорей всего его засунули в ящик, и снимать необходимо.
Откручиваем самую верхнюю резьбовую пробку с ушами и пластмассовым рычагом, который открывает подачу. Удаляем паранитовую прокладку. Надавливаем внутрь цилиндра пальцем или отверткой и вытягиваем стопорную шайбу с прорезью. Вытягиваем освободившийся металлический стакан. Нас интересует пластмассовое кольцо с прорезями под ключ внутри и резьбой по наружи. Это кольцо удерживает пружину регулирующую давление на мембрану.  Нафиг тонкости. Закручивание пластмассового кольца повышает давление, откручивание понижает. Для удобства кручения  понадобится металлическая пластина 4,5 см. Её нужно вставить в прорези и крутить в нужном направлении. Собираем всё в обратном порядке и не забываем надеть кусочек мягкого целлофана под пластмассовую пробку аварийного выпуска газа. Протыкаем в целлофане отверстие 1 мм. И наслаждаемся тихой работой этого холянского уродца.

 

#98 2010-11-29 16:00:28

sn62
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

И напоследок  то, что было неисправно.
Прежде всего было занижено давление в системе и котёл не развивал необходимой мощности. Регулировкой РДГС-10 установил требуемое.
Замеры давления привели к обнаружению паучьего гнезда  внутри трубы подачи газа к форсунке. Большие сомнения, что это можно было найти без замеров. Ране чистил форсунку, но не мог и подумать, что забита наполовину сама труба пауком токсикоманом.

 

#99 2010-12-01 19:18:45

Insert
Новичок

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Insert пишет:

Insert пишет:

Здравствуйте. Проблема в следующем, котёл "Вулкан 9В" после установки регулятора (630 EUROSIT) в положение "Откл." через примерно 20 секунд слышен щелчок, насколько я понял - это срабатует электроклапан и срабатует он, как было сказано не одновременно с поворотом ручки на автоматике в положение "Откл."

Хотел уточнить данные и вопрос: котёл Вулкан АОГВ 9.
После установки регулятора в положение как показано на изображении,

You are not registered



горелка естественно гаснет, но как я уже отмечал через несколько секунд слышен щелчок, т.е. автоматика, как бы "не понимает", что она отключена вручную и срабатует, позже чем ручное отключение.

Подскажите пожалуйста с моей проблемой, я так полагаю, что то с настройками автоматики?

 

#100 2010-12-02 00:16:26

Dwrz
Админ

Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт

Остывает термопара - электромагнит отщелкивает  - проблема то в чем?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.130 seconds, 43 queries executed ]