Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2012-08-23 17:33:31

_Гарик_
Новичок

Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Добрый день. Конечно привела меня на этот форум проблема. Котёл в эксплуатации с 2003 года, изготовлен 1997г. Поэтому та чудо-фирма кот. обслуживает мой котёл только $$$ берёт за промывку и пылесоску :). Но когда возникают неприятности руками разводят ссылаясь на старую модель и отсутствие запчастей (уже с ними договорные отношения разорваны). У меня дома сделано 4 контура отопления кот. можно перекрывать вентилями. На лето остаётся работать только 2 контура: 1-на пол в ванной + полотенцесушитель, 2-на цоколь чтоб не отсыревал. Итак летом в таком режиме стало такое чудо на любой Т нагрева  теплоносителя включается какая-то блокировка и газовый блок или узел начинает щёлкать пытаясь подать газ на горелки, но не подаёт в итоге сбивается пламя с факела и котёл отрубается, насос конечно работает и... газовый блок продолжает щёлкать. При нагреве воды ничего подобного нет. Как вариант перевожу котёл в режим "лето" (т.е. только нагрев воды) всё нормально только почему-то то температуру нагрува воды до 75 градусов то до 60 (из-за перегрева вырубается опять же). Пригласил этих чудо-сервисменов их вердикт меняй газовый блок (или узел) у нас нет ищи сам, а лучше новый купи. Уехал на отдых приехал. Похолодало. Запустил 3 контура (3 контур зал обогревает). Поночалу опять таже песня (щёлкал газовый блок не подовая газ), а теперь всё норм. Так вот вопрос в зиму уходить и ничего не делать не хочется, куда лезть, тупо менять этот блок? Но он если бы был неисправен тогда и при нагреве воды он щёлкал и не подавал газ. Всем спс заранее.

 

#2 2012-08-23 23:15:45

Анатолий
Administrator

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Termet...
Попробуйте настроить газовый лапан, особенно минимальное давление

 

#3 2012-08-24 13:03:11

_Гарик_
Новичок

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Привет. А сам смогу? подскажите как?

 

#4 2013-04-22 23:54:16

Andgejy
Пользователь

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

один из моих любимых котлов
минимальное давления газа там скорее непричем так как в нет електрода ионизацыи а есть только термопара
если при открытии всех контуров все работает хорошо то посмотреть скорее всего нада следующие вещи
1. Насос
2. датчик протока системы отопления
и само собой групу розжыга (фитиль) он не должен гаснуть из за етого
и на всякий случяй

а вопше котел отличьный

 

#5 2013-04-23 09:03:03

_Гарик_
Новичок

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Привет. Народ только без обид и наездов... На насосе скорость стояла самая минимальная (из-за этого похоже иногда срабатывало реле потока, или как там его, в общем защита), установил мах скорость и всё весь сезон без проблем (тьфу-тьфу), вот потеплело начинаю отключать на день.

 

#6 2013-04-23 10:24:42

Andgejy
Пользователь

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Установи себе комнатный регулятор температуры (если еще не установил) в вашем случяе идеально подойдет безпроводной и на лето перенеси его в цоколь а на зиму в желую комнату и секономиш по газу и не будеш паритса с включениями и выключениями

 

#7 2013-10-10 09:29:07

wikli
Новичок

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Котел termet GCO-DP-23-17/U  с 2000г. работал отлично,но сейчас не могу запустить.Все делаю по инструкции нажимаю поворотную ручку газа с проворачиванием влево и зажигаю при помощи пьезоэлектр.запал. горелку. Придерживаю поворотную ручку газа в течении 30 сек. для обогрева наконечника термопары,затем поворачиваю поворотную ручку газа влево ,отпускаю ее и фитиль тухнет . Помогите пожалуйста.

 

#8 2013-10-10 09:41:15

dynamit
Админ

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

Проверяйте термопару и всю цепь идущую от нее до газового клапана.

 

#9 2013-10-11 18:55:35

UVA
Админ

Re: Котёл GCO-DP-23-17-G2-50

wikli пишет:

Котел termet GCO-DP-23-17/U  с 2000г. работал отлично,но сейчас не могу запустить.Все делаю по инструкции нажимаю поворотную ручку газа с проворачиванием влево и зажигаю при помощи пьезоэлектр.запал. горелку. Придерживаю поворотную ручку газа в течении 30 сек. для обогрева наконечника термопары,затем поворачиваю поворотную ручку газа влево ,отпускаю ее и фитиль тухнет . Помогите пожалуйста.

Проверьте контакты термопары, Датчика перегрева, тяги и жеклёр и трубку запальника!!!! Должно быть чистое и надёжный контакт!!!!!!!!!!!!!

Добавлено  10.11.2013 18:58:35:
Что отключаете?
Зачем?

Похоже что то умное придумали?!!!
Поделитесь


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22096
День рождения сегодня 
nemea(42),
маньяк(41)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 1
Гости онлайн: 8
Онлайн: 
sklif40