Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#251 2017-02-06 10:01:01

azavzav
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

плохо ореентируюсь в терминах.
Расширительный бак на замену?

извините за столько вопросов;)



Последнее редактирование azavzav (2017-02-06 11:28:28)

 

#252 2017-02-06 11:43:46

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Кроме бака у тебя еще есть проблема: или не держит кран подпитки или в теплообменнике межконтурный пробой.

 

#253 2017-02-06 12:45:38

azavzav
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Межконтурный пробой есть, как писал выше- из контура отопления выходил воздух закачанный в расширбак через контур горячей воды.

По этому я уточнил:
1. замена теплообменника.
2. замена расширительного бака.

И наверное главный вопрос, стоит ли тратить деньги(около 5,5тис грн) на ремонт котла которому 14 лет из которых он 11 лет проработал, или всётаки задуматся над его заменой??? (в нём ничего не менялось, был ремонт платы розжига, возможны поломки иззи износа материалов)

Подскажите.
Спасибо.

P.S. Возможно я что-то упустил,может другим способом перепроверить,поправте)



Последнее редактирование azavzav (2017-02-06 12:49:23)

 

#254 2017-02-06 17:14:29

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Рано ты теплообменник приговорил, воздух из расширительного бака в кран гор. воды мог попасть через кран подпитки.
Сделай то о чем писал Анатолий.
Отсоединяешь от теплообменника отопительные трубки, а контур ГВС оставляешь под давлением. Если вода пойдет из отсоединенных штуцеров теплообменника - значит межконтурный пробой. А если будет выступать снизу - меняй кран подпитки.

 

#255 2017-02-06 17:42:24

azavzav
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Gaz пишет:

Рано ты теплообменник приговорил, воздух из расширительного бака в кран гор. воды мог попасть через кран подпитки.
Сделай то о чем писал Анатолий.

Всё было перекрыто(обратка и подача отопления,подача холодной воды на стояке,обезвожен контур отопления и горячей воды,только открыт кран гор.воды).Закачал в расширбак давление в 1бар,воздух начал выходить после того как вытекла вся оставшаяся вода.



Последнее редактирование azavzav (2017-02-06 17:44:10)

 

#256 2017-02-06 21:04:04

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Та что ж ты непонятливый такой. wall
Говорю тебе что так может быть при двух неисправных узлах.
Сделай как говорят и одно из двух исключишь.

 

#257 2017-02-08 09:31:22

azavzav
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Всё,понял,исправлюсь)

Подскажите какие,материал,диаметр,уплотнительные кольца на патрубки теплообменника нужно брать на херман хабитат?
Боюсь при снятии нужно будет менять.

 

#258 2017-02-08 15:04:33

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Там стоят тороидальные кольца. Вряд ли придется их менять, разве что помазать при установке силиконовой смазкой.

 

#259 2017-02-13 22:41:45

azavzav
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Век живи-век учись.
Проблема в кране подпитки.
Всем спасибо за помощ.
Извините за твердолобость)

 

#260 2017-07-03 19:38:12

Aldebaran9
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Доброго времени суток!
У меня такой вопросик.
Возникла проблема с датчиком NTC на контуре горячей воды.Пару лет назад я его менял,а теперь снова сдох.
Вот меня интересует такой вопрос! Если я погружной заменю на накладной,он будет нормально работать или нет?
Вот эти два датчика:

You are not registered


You are not registered


Спасибо заранее за ответ!

 

#261 2017-07-03 20:05:53

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Будет.

 

#262 2017-07-03 20:22:27

Aldebaran9
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Спасибо!!!

 

#263 2017-07-27 00:30:46

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Здравствуйте, Проблема с котлом Habitat 23 SE. А Именно сломалась клипса на теплообменнике (подача) и немного залило водой котел. После этого котел при включении сразу блокируется (красный индикатор) Насос работает, турбина нет.  Подскажите где искать ? Нахожусь г. Киев.

 

#264 2017-07-27 06:29:10

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Сушить и чистить


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#265 2017-07-27 13:19:44

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Спасибо :) Еще забыли добавить "Отремонтировать"

 

#266 2017-07-27 18:07:20

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Funtik009 пишет:

Здравствуйте, Проблема с котлом Habitat 23 SE. А Именно сломалась клипса на теплообменнике (подача) и немного залило водой котел. После этого котел при включении сразу блокируется (красный индикатор) Насос работает, турбина нет.  Подскажите где искать ? Нахожусь г. Киев.

В блоке розжига, а может нужно снять аварию?

 

#267 2017-07-27 21:10:25

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Блок розжига рабочий... Был рабочий подкинул ничего не изменилось, фаза приходит на блок. На первом habitat можно скмнуть аварию ?

 

#268 2017-07-27 23:39:08

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Funtik009 пишет:

Блок розжига рабочий... Был рабочий подкинул ничего не изменилось, фаза приходит на блок. На первом habitat можно скмнуть аварию ?

между 10 и 11 - ногой должно приходить 220В

 

#269 2017-07-28 10:23:26

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

10 и 11 нога это где, заранее извините за возможно глупый вопрос

 

#270 2017-07-28 14:57:01

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Funtik009 пишет:

10 и 11 нога это где, заранее извините за возможно глупый вопрос

Если вы незнаете где это, то как вы определили что фаза приходит на блок?

 

#271 2017-07-28 15:13:06

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12864/1.png
Если это и есть 10 нога, то да, приходит 220 В.

 

#272 2017-07-28 22:50:55

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Значит или блок розжига не работает, или он стоит в аварии или накрылась турбина или пресостат испортился

 

#273 2017-07-28 23:26:49

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Котел починил.... Но причина все равно не ясна. Турбину я смотрел в первую очередь, дальше пошел по цепочке пресостат, блок розжига, газовый клапан, датчики NTC, датчик давления и остановился на плате управления. сегодня решил в последний раз пересмотреть все узлы, передернул датчик NTC, и все запустилось.  В любом случае Анатолий благодарен Вам за отзывчивость и нужные советы.

 

#274 2017-07-28 23:48:06

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Funtik009 пишет:

Спасибо :) Еще забыли добавить "Отремонтировать"

Прикольно, мозг уже включился, помой каструлю и скачи!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#275 2017-07-29 10:07:20

Funtik009
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

UVA пишет:

Funtik009 пишет:

Спасибо :) Еще забыли добавить "Отремонтировать"

Прикольно, мозг уже включился, помой каструлю и скачи!!!!

Вот первых UVA,почему Вы позволили себе "тыкать" мне. Если не ошибаюсь мы с вами лично не знакомы и водку вместе не пили.
Во вторых Вы в своей подписи ссылаетесь на правила форума, так вот первое предложение этих правил:

Форум служит для того, чтобы помогать людям решать проблемы с газовыми котлами, водонагревательной техникой.

Вы бы хоть иногда придерживались этого правила, тем более в статусе админа.

И в-третьих если у вас нет желания помочь просящих об этом - проигнорируйте нас смертных. Найдите достойного соперника себе, например зеркало. Там Вы найдете не скачущего, с грязной кастрюлей интеллектуала

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum