#76 2013-04-16 22:14:04

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

UVA пишет:

Mirochka пишет:

Здравствуйте, у меня проблема с котлом марки Hermann habitat 23 SE . последнее время начал глючить - включается на несколько секунд потом гаснет и снова включается, и снова гаснет, как бы постоянно перезагружается и из за этого не нагревается вода. Подскажите пожалуйста что делать?

Вариантов несколько, не работает прессостат, проблемы с процессором...
Аварии выдаёт? Если да то какие? В каких режимах? Откуда Вы?

Вариант только один: нужно ремонтировать блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABS...

 

#77 2013-04-17 21:02:48

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Почему только Один!???


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#78 2013-04-17 21:24:19

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

UVA пишет:

Почему только Один!???

а точнее  заменить только 1 конденсатор

 

#79 2013-04-17 22:04:39

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

UVA пишет:

Почему только Один!???

Потому что именно эта неисправность, именно на этой модели, имеет чёткое лечение.
И на этом форуме это описано.

 

#80 2013-04-21 07:16:15

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

День добрый!
нужна помощь по котлу хабитат 23 Е

столкнулся с такой проблемой - не включается котел
с вечера было все в норме  - работал в режиме "лето",
утром не работает- не горит даже индикатор  включения
Электричество в сети есть -
раздел его , снял плату едектрики
раскрыл - 1 из предохранителей по ходу умер
с него и начинать поиски ?

если причина в нем ? то стоит ли менять оба ? - они вроде разные - но что б 2 раза не ходить , как говорится
могут ли они быть заменены на аналоги - из телемастерской к примеру ?

заранее признателен за помощь
ПС навыки електрика - строительного есть - а вот в платах , радио деталях- полный профан



Последнее редактирование AJIJIADIH (2013-04-21 07:55:56)

 

#81 2013-04-21 16:51:12

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

На предохранителях указан их номинал в амперах!
Пробуйте запускать котёл, отключив всю силовую нагрузку!!
Потом подключайте:
1 Насос
2 Турбину (если есть)
3 Клапан газовый
Так Вы исключите короткое замыкание в котловых устройствах, или най дете причину...
Поставьте стабилизатор или защиту от перенапряжения!!! Утром будет спокойнее!



Последнее редактирование UVA (2013-04-21 16:53:11)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#82 2013-04-21 16:59:40

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

отключил - ВСЕ фишки - все равно не запускается даже индикация - думаю до замены предозранителя все эксперименты будут бессмысленными )
сгоревший предохранитель - омега  f 2al250 v
значит ли это , что он 2х амперный ?
можно ли заменить его на 2х амперный ?
надо ли менять их оба ?

 

#83 2013-04-21 17:14:29

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Да 2А оба не нужно менять!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#84 2013-04-21 19:01:57

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

спс завтра попробую)

 

#85 2013-04-22 11:38:10

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

день добрый!
предохранитель сменил
блок управления запустился - индикация работает
подключил фишки -  все в норме - при открытии клапана газового снова сгорел предохранитель
куда бежать ?
что делать ?

 

#86 2013-04-22 17:16:33

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

AJIJIADIH пишет:

день добрый!
предохранитель сменил
блок управления запустился - индикация работает
подключил фишки -  все в норме - при открытии клапана газового снова сгорел предохранитель
куда бежать ?
что делать ?

Купить новый клапан или катушку!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#87 2013-04-22 17:54:34

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

вроде как определилась причина-  циркуляционный наосо - при подключении напрямую - запах

 

#88 2013-04-22 18:14:19

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

AJIJIADIH пишет:

вроде как определилась причина-  циркуляционный наосо - при подключении напрямую - запах

Купите "Вилло" корпус на металлолом!
И будет Вам щастье...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#89 2013-04-23 07:12:29

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

UVA пишет:

AJIJIADIH пишет:

вроде как определилась причина-  циркуляционный наосо - при подключении напрямую - запах

Купите "Вилло" корпус на металлолом!
И будет Вам щастье...

в смысле - заменить верхнюю часть от Вилло на сгоревшую часть от Грюндфаса ? - изза того что вилло дешевле - я так понимаю ?

а почему его  - вилло - в сборе не поставить ?
ПС может я чего то не понимаю ?
Псс посоветуйте параметры\марку стабилизатора для данного котла ? СПС

 

#90 2013-04-23 08:42:41

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Привод сними и подбери по мощности. Стабилизатор ZOOM или LVT


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#91 2013-04-24 10:24:50

AJIJIADIH
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

еще такой вопрос - а если на входе в щиток поставить реле с параметрами - от перепадов напряжения ?
не поможет ли он ?

 

#92 2013-04-24 20:42:33

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

AJIJIADIH пишет:

еще такой вопрос - а если на входе в щиток поставить реле с параметрами - от перепадов напряжения ?
не поможет ли он ?

Иногда помогает. min 200 max 250 volt


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#93 2013-04-29 07:32:13

d_w
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

День добрый!

Котел 24se.
В течении зимы, периодически давление в системе отопления падало и котел выключался и загоралась красная лампочка. Открытием подпитки  и поднятием давления до 2 решало проблему и лампочка тухла и котел включался. Но с каждым разом время реакции котла на подъем давления (по индикатору на котле) и включением увеличивалось. Дошло до того, что подняв давление до 2-3 (уже в красную зону индикатора) нужно было подождать минут пять-десять до выключения красной лампочки и включения котла. Ну а теперь и это не помогает. После перевода в летний режим, на днях, давление в системе отопления упало, зажглась красная лампа. Подняв давление в контуре до необходимого уровня, лампа так и не потухла и котел не включается. Так и стоит включеный в розетку, горит постоянно горит красная и зеленая лампа. Куда копать? Заранее благодарен за совет.

 

#94 2013-04-29 08:06:41

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Выкрути реле давления, под ним резиновая прокладка - отверстие в ней прочисти.

 

#95 2013-04-29 12:39:55

d_w
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Gaz пишет:

Выкрути реле давления, под ним резиновая прокладка - отверстие в ней прочисти.

Спасибо! Реле замкнул - все заработало. Далее выясню, он пришел в негодность или отверстие забилось.  Еще раз благодарю!))

 

#96 2013-04-29 13:36:06

WETAL
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

У меня Habitat 2, работает 1,5 года. Сейчас при включении горячей воды если не работает отопление, она не идет. Если отопление включено, то и горячая вода идет. Если котел включен в летнем режиме, то горячая вода идет только при первом включении котла.В чем заключпется проблема?

 

#97 2013-04-30 00:06:35

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

WETAL пишет:

У меня Habitat 2, работает 1,5 года. Сейчас при включении горячей воды если не работает отопление, она не идет. Если отопление включено, то и горячая вода идет. Если котел включен в летнем режиме, то горячая вода идет только при первом включении котла.В чем заключпется проблема?

Датчик протока ГВС не работает

 

#98 2013-07-23 17:14:22

vorchun777
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Добрый день!Подскажите пожалуйста в чём кроется проблема...После выключения горячей воды не включается насос...В остальном всё работает отлично...Спасибо.

 

#99 2013-07-23 21:09:22

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Насос работает только когда есть запрос на отопление

 

#100 2013-07-23 23:13:53

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Habitat (I)

Я думаю вопрос был об этом:

You are not registered


vorchun777, а может ты просто не замечаешь эти 0,25сек?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.137 seconds, 43 queries executed ]