Балансировка системы отопления

Двохтрубна,закрита система опалення. Хочу поставити додатковий насос, для кращої циркуляції.
В котлі стоїть Grundfos UPSO 15-50 AOKR.Розрахований котел до 140л води.
Зараз є приблизно 70л. Здається насос погано прокачує воду по системі.
Куда поставити другий насос?

 

#2 2012-02-12 19:52:19

Анатолий
Administrator

Re: Балансировка системы отопления

Установите гидрострелку и установите другой насос на ее выходе и будет больший проток и дальние радиаторы лучше будут греть.

 

#3 2012-04-05 15:03:39

vodoprovod-otoplenie
Новичок

Re: Балансировка системы отопления

vbisik пишет:

Двохтрубна,закрита система опалення. Хочу поставити додатковий насос, для кращої циркуляції.
В котлі стоїть Grundfos UPSO 15-50 AOKR.Розрахований котел до 140л води. Зараз є приблизно 70л. Здається насос погано прокачує воду по системі.
Куда поставити другий насос?

Опишите систему отопления диаметр труб, краны радиаторные может закрыты-забиты мусором, какие радиаторы (чугун, сталь, алюминий) есть ли фильтр под котлом чистили последний раз когда? Почему решили что плохо прокачивает теплоноситель
Если последний радиатор холодный то первые радиаторы нужно радиаторным краном закрыть на70-80%

 

#4 2012-10-18 20:11:40

tenentedg
Пользователь

Re: Балансировка системы отопления

Вопрос таков, как отбалансировать 4-х контурную систему отопления, собранную на гребенке без расходомеров и без балансировочных клапанов? На мой взгляд имеет смысл выкинуть гребенку и собрать все в один контур.

 

#5 2012-10-18 23:41:00

Анатолий
Administrator

Re: Балансировка системы отопления

или поставить краны

 

#6 2012-10-19 20:36:43

tenentedg
Пользователь

Re: Балансировка системы отопления

Анатолий пишет:

или поставить краны

да краны на гребенке стоят, и на подаче и на обратке, вот и стоит то вопрос, как это все отбаласировать...на прикосновение все трубы одинаково горячие...а полотенцесушитель и одна батарея не греет...со слов клиента, все работало, пока не пришел один парень, что то покрутил и работать перестало.

 

#7 2014-01-04 21:52:05

Stason
Пользователь

Re: Балансировка системы отопления

Интересует такой вот вариант, как правильно сделать чтоб можно было запускать паралельно скажем твёрдотопливный котёл,
сейчас у меня Вайлант Т4 вертикальная подача и обратка, от них тёплый пол и батареи, т.к. поднизом полуподвал, появилась идея поставить вторй котёл(дрова-уголь)
Как организовать правильную работу системы???

 

#8 2014-01-04 23:45:36

Анатолий
Administrator

Re: Балансировка системы отопления

Гидрострелка -2 входа + выход на систему отопления + насос на выходе с работой от источника безперебойного питания + от этого источника насос для твердотопливного котла - включающийся от температуры более 60 градусов в котле от датчика температуры

 

#9 2014-09-25 18:00:24

ser1423
Новичок

Re: Балансировка системы отопления

Всем здравствуйте, котел solly h18 дымоходный с насосом GRUNDFOS UPS 15-50 проблема следующая после того как я подключил теплый пол не параллельно а последовательно вобщем врезал в подачу,пол из металлопластика труба 16мм метров 15, то насос перестал нормально работать (слабо качает воду) из за этого котел работает так включаеть горелка очень быстро растет температура до заданной к примеру (70 градусов) и выключает газ (горелку) и температура быстро падает до 35-40 градусов и минуту стоит видемо задержка между включениями одна минута , ВЫВОД слабо качает воду, за лето както насос закисал и не хотел включаться пока отверткой сердцевину не покрутил туда сюда вопрос следующий это не качественный слабый насос и как можно повысеть его мощность . 3 комнатная квартира 4 батареи 17 метров екопласта 25 и 15 метров пол металопласт 16мм я так понимаю даний котел рассчитан на двух этажный дом или нет ??

 

#10 2014-09-25 21:38:08

dynamit
Админ

Re: Балансировка системы отопления

У вас просто завоздушен пол и насос не прокачивает систему, сделайте нормально систему и все пройдет!!!

 

#11 2014-09-25 22:00:02

Gaz
Админ

Re: Балансировка системы отопления

ser1423 пишет:

Всем здравствуйте, котел solly h18 дымоходный с насосом GRUNDFOS UPS 15-50 проблема следующая после того как я подключил теплый пол не параллельно а последовательно вобщем врезал в подачу,пол из металлопластика труба 16мм метров 15, то насос перестал нормально работать (слабо качает воду) из за этого котел работает так включаеть горелка очень быстро растет температура до заданной к примеру (70 градусов) и выключает газ (горелку) и температура быстро падает до 35-40 градусов и минуту стоит видемо задержка между включениями одна минута , ВЫВОД слабо качает воду, за лето както насос закисал и не хотел включаться пока отверткой сердцевину не покрутил туда сюда вопрос следующий это не качественный слабый насос и как можно повысеть его мощность . 3 комнатная квартира 4 батареи 17 метров екопласта 25 и 15 метров пол металопласт 16мм я так понимаю даний котел рассчитан на двух этажный дом или нет ??

Вот горе от ума.

ser1423 пишет:

я так понимаю даний котел рассчитан на двух этажный дом или нет ??

Ага. Только если гидравлическое сопротивление СО позволит ему это сделать.

ser1423 пишет:

я подключил теплый пол не параллельно а последовательно

А почему?

Следует помнить, что максимально разрешенная температура теплоносителя для ВТП составляет 55ºС (рекомендуется 45°С), а перепад температур на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10°С (на практике порядка 7°С).

И как ваш пол укладывается в эти нормы?bn

 

#12 2014-09-26 15:19:20

ser1423
Новичок

Re: Балансировка системы отопления

из за того что он не в состоянии прогреть нормально всю систему так как постоянно выключается из за того что перегревается из за маленького напора (движения води по контуру отопления) то с полом все в порядке,  разводку я  буду переделывать так как во первых насос не работает нормально и во вторых действительно полу не нужна такая температура спасибо за советы

 

#13 2015-03-18 22:48:44

Parafin
Новичок

Re: Балансировка системы отопления

Вызовите профессионала пусть детально осмотрит систему... Вполне может быть что проблема абсолютно другом. Лучше заплатить за услуги мастера, и в случае чего быть уверенным в правильности покупки, нежели потом переплатив узнать что проблема в другом...

 

#14 2018-03-07 11:10:33

Vitmoroz1
Новичок

Re: Балансировка системы отопления

Всем привет!
Хочу сделать второй контур на твердотопливный котел из медной трубы, не знаю какой внутренний диаметр нужен.
Думаю хватит того который используется в газовых котлах.  Может кто подскажет, какой там, а также примерную длину!?



Последнее редактирование Vitmoroz1 (2018-03-07 11:12:09)

 

#15 2018-03-07 20:44:25

Анатолий
Administrator

Re: Балансировка системы отопления

Диаметр  можно взять 0т 10 до 28 трубы - смотря сколько одновременно точек использования и возможность скрутить трубу.
Длина - чем больше, тем качественее нагрев будет,  смотря сколько вы можете туда ее поместить.

 

#16 2018-03-07 22:19:24

Виктор
Админ

Re: Балансировка системы отопления

Vitmoroz1 пишет:

Всем привет!
Хочу сделать второй контур на твердотопливный котел из медной трубы, не знаю какой внутренний диаметр нужен.
Думаю хватит того который используется в газовых котлах.  Может кто подскажет, какой там, а также примерную длину!?

А летом, дабы помыться,тоже кочегарить систему будем,или на лето ,боллер присобачим.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.063 seconds, 34 queries executed ]