доброго времени суток котел Thermona КОЛВИ DUO 50 T  подсоединен бойлер на ГВС через трехходовой клапан и термостат бойлера
ПРЕД ИСТОРИЯ
после чистки и диагностики выявлен дефект резистора 10К отвечающего за температуру отопления. Котел запускается один раз и прогревает до установленного значения контур отопления при остывании контура дальнейший запуск котла возможен только после ручного выключения и включения вновь. на летнем режиме ГВС отрабатывает нормально.
при регулировке значение температуры отображаемое на дисплее прыгает а не плавно изменяется, замена резистора на новый рабочий привела к устранению этого дефекта.
НО НЕТ РОЗЖИГА!!!! ошибка Е01 помогите советом кроме резистора ни чего не трогали!
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Еще один такой же, ошибки - Е01, Е06, Е08, плата идентичная
в обоих случаях датчики проверены

 

#2 2012-10-18 23:39:27

Lavrishin
Админ

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

AnigilyatoR пишет:

...Еще один такой же, ошибки - Е01, Е06, Е08, плата идентичная...

Сколько же ты их одновременно теребишь, нигде не обитающий ты наш???


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#3 2012-10-18 23:49:36

Анатолий
Administrator

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

Проверьте электрод ионизации и  подробнее об аварии напишите

 

#4 2012-10-19 00:11:29

Lavrishin
Админ

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

Анатолий пишет:

... подробнее об аварии напишите

У него там не один аппарат в руках (как я понял). И аварию он тоже лично сам не видел по всем признакам...



Последнее редактирование Lavrishin (2012-10-19 00:11:48)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#5 2012-10-19 01:05:58

Анатолий
Administrator

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

Lavrishin пишет:

Анатолий пишет:

... подробнее об аварии напишите

У него там не один аппарат в руках (как я понял). И аварию он тоже лично сам не видел по всем признакам...

ну так тем более чего спрашивать, если толком сам не знает о чем пишет

 

#6 2012-10-19 20:29:19

AnigilyatoR
Новичок

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

по второму случаю уже прошла замена платы.
по первому точнее - включаешь на зиму - запускается насос - проходит 20-30 сек на дисплее отображается Е01. не слышно  работы електродов электрод ионизации в норме, цепь ионизации тоже в норме без пробоев - но до неё не доходит !!!



Последнее редактирование AnigilyatoR (2012-10-19 20:31:00)

 

#7 2012-10-20 10:34:43

Анатолий
Administrator

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

AnigilyatoR пишет:

проходит 20-30 сек на дисплее отображается Е01. не слышно  работы електродов электрод ионизации в норме, цепь ионизации тоже в норме без пробоев - но до неё не доходит !!!

Требуется ремонт платы

 

#8 2012-10-20 14:21:29

Lavrishin
Админ

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

Анатолий пишет:

...Требуется ремонт платы

Полагаю, что можно обойтись ремонтом блока розжига....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#9 2012-10-21 21:29:04

Анатолий
Administrator

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

Lavrishin пишет:

Анатолий пишет:

...Требуется ремонт платы

Полагаю, что можно обойтись ремонтом блока розжига....

Чаще всего имено так, но...

 

#10 2012-10-24 00:07:40

AnigilyatoR
Новичок

Re: Thermona КОЛВИ DUO 50 T

СПАСИБО но и так ясно что плата - где копать? контроллер????? все до контроллера проверено нет команды с контроллера

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5932
Всего тем: 638
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22097
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Slava76
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.077 seconds, 31 queries executed ]