#1 2012-12-24 18:57:41

Pash
Новичок

Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Подскажите пожалуйста, что может быть с котлом. раньше все было ок...
2х контурный настенный турбокотел Baxi f240i при работе на отопление и нагреве теплоносителя более 55-60 гр начинает дрожать и греметь, по трубам идет вибрация и гул, пришлось перевести его на теплые полы (теплоноситель не нагревается больше 50гр), при такой температуре он работает в штатном режиме, без каких-либо посторонних звуков. Но в чем может быть дело, при включении в розетку он жужит в области 3х ходового клапана, могут ли быть такие звуки из-за не полного закрывания-открывания оного?

p.s. Насос развоздушивал - было все ок. 2й контур не используется, воды в нем нет. На выходе из котла стоит обратный клапан.

 

#2 2012-12-25 02:09:14

Анатолий
Administrator

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

забит теплообменник

 

#3 2012-12-25 13:20:15

Pash
Новичок

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Анатолий пишет:

забит теплообменник

спасибо.
а вариант, что теплоноситель (теплый дом\вода-1\2) пенится\пузырится при 60гр и выше не может быть?

 

#4 2012-12-25 21:30:25

dynamit
Админ

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Pash пишет:

Анатолий пишет:

забит теплообменник

спасибо.
а вариант, что теплоноситель (теплый дом\вода-1\2) пенится\пузырится при 60гр и выше не может быть?

может, но все равно теплоноситель нужно менять на воду, а перед заменой мыть теплообменник.

 

#5 2012-12-26 07:16:40

UVA
Админ

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Пузыриться может при недостаточном давлении


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#6 2012-12-26 20:06:31

dynamit
Админ

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

UVA пишет:

Пузыриться может при недостаточном давлении

а датчик давления в котле для чего?

 

#7 2012-12-26 23:56:29

Анатолий
Administrator

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

а датчик давления иногда и не работаетul

 

#8 2012-12-28 17:58:19

Pash
Новичок

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Анатолий пишет:

а датчик давления иногда и не работаетul

датчиков там 4 и на всех около 2 бар давление, да и котел ниже 0.5 бар сам себя отрубает...



Последнее редактирование Pash (2012-12-28 19:07:20)

 

#9 2012-12-28 18:38:10

Lavrishin
Админ

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Pash пишет:

...датчиков там 4 и на всех около 2 бар давление, да и котел после 0.5 бар сам себя отрубает...

Когда насчитаешь датчиков давления более 5 штук - постучись... Потолкуем.... hihihi


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#10 2012-12-28 19:03:40

Pash
Новичок

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Lavrishin пишет:

Pash пишет:

...датчиков там 4 и на всех около 2 бар давление, да и котел после 0.5 бар сам себя отрубает...

Когда насчитаешь датчиков давления более 5 штук - постучись... Потолкуем.... hihihi

долго ждать не придется, НГ на носу... боюсь собьюсь со счета после 1й сотни...

 

#11 2012-12-29 11:03:13

Lavrishin
Админ

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Pash пишет:

... боюсь собьюсь со счета после 1й сотни...

Тогда переезжай обитать куда-нибудь на Землю из своего "ниоткуда" или стучись в сервис...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#12 2012-12-30 20:15:14

Pash
Новичок

Re: Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

дело оказалось в антифризе... :)
С Наступающим!

 
  • Начало
  •  » Baxi
  •  » Baxi f240i гремит при нагреве >55 гр.

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5980
Всего тем: 645
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22181
День рождения сегодня 
BlackHobbit,
NemesiS2012(39)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: valeratel
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 1

map forum

[ Generated in 0.055 seconds, 30 queries executed ]