Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается.
Когда он тухнет от датчика (терморелее) выключается и газ и насос.

Котел не нгревается выше 55-60 градусом по термометру - на фото видно

Помогите советом где копать. Мастера из фирменного сервиса не хотят связваться.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/T4-1.jpg



Последнее редактирование joss (2013-02-04 15:52:50)

 

#2 2013-02-04 18:01:10

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Проверьте датчик температуры (на левой трубке), работу термостата (слева под металлической крышечкой микрик). Посмотрите, отключен ли микрик ГВС (в нижней части блока электроники). Если все это работает - ищите электронщика.

 

#3 2013-02-04 18:14:10

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Я правильно понял где что находится?

Как проверить датчик температуры?

У меня есть еще один такой же котел на запчасти меня эту плату - результат такой же

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/t3-2_184.jpg


P.S. Из Харькова тут мастера по котлам нет случайно?



Последнее редактирование joss (2013-02-04 18:16:29)

 

#4 2013-02-04 19:48:49

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

Я правильно понял где что находится?

Где-то так.

joss пишет:

Как проверить датчик температуры?

Сопротивление ,"на холодную" должно быть чуть больше 10 кОм, при нагревании падать.
Снимите проводок с контакта датчика - температура должна расти и котел не отключается.

2.Снимите крышечку с верхней части термостата. Шток должен быть в верхнем положении, при ГВС - в нижнем и нажимать микрик.

3. Микровыключатель ГВС должен быть отключен в режиме отопления.

 

#5 2013-02-04 22:25:45

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Спасибо большое, буду пробовать...

 

#6 2013-02-13 14:47:53

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Датчик температуры проверил, на холодную на другом котле (у меня еще один котел на запчасти лежит в сарае) 7,5кОм
На теплой системе (где то 30 градусов) 1,5кОм и по мере прогрева системы - сапротивление падает.
Когда котел переставал гореть, я снимал провод с датчика температуры, все как вы сказали - котоле горел и не выключался.

Снял крышку с термотаста - там два микрика, какой куда не понятно. Верхний нажат - нижний нет, на фото видно.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/T4-3.jpg

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/T4-4.jpg

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/T4-5.jpg


Микрик ГВС я не нашел - снизу вроде ничего такого нет.


P.S. На моторе насоса конденсатор был с подтеком - поменял на хороший - ничего не изменилось.
Что еще можно посмотреть.



Последнее редактирование joss (2013-02-13 15:46:03)

 

#7 2013-02-25 14:35:41

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

А кто знает что это за красная кнопка на котле


https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/T3-2.jpg

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/V3-3.jpg

 

#8 2013-02-25 17:48:26

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

защита от закипания. В теплообменник слева вставлена трубочка скрученная в спираль - с другой ее стороны - этот датчик.

 

#9 2013-02-26 12:11:51

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

А по моему вопросу что еще можно посмотреть?

 

#10 2013-02-26 12:45:37

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

А по моему вопросу что еще можно посмотреть?

Какой еще вопрос интересует?

 

#11 2013-02-26 13:13:01

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Я с самого начала спрашивал - почему у меня Газ тухнет.

Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается.
Когда он тухнет от датчика (терморелее) выключается и газ и насос.

Котел не нгревается выше 55-60 градусом по термометру - на фото видно

 

#12 2013-02-26 14:42:52

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

А чем старые ответы не подошли?
Конкретизируйте вопросы.

 

#13 2013-02-26 14:56:45

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Старые ответы не подошли т.к. - поробовал всё что советовали, ничего не помогло.

Конкретизирую:
По какой причине может прекращатся подача ГАЗА, в то время когда помпа еще работает.
По какой причине котел не прогревается выше 60 градусов (может это как то связано).

 

#14 2013-02-26 16:40:13

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

По какой причине может прекращатся подача ГАЗА, в то время когда помпа еще работает.

Переключатель режимов работы насоса стоит в положении "1" (непрерывно) или в положении "3" работа с комнатным термостатом при его отсутствии (установлена перемычка 3-4)

joss пишет:

По какой причине котел не прогревается выше 60 градусов (может это как то связано).

Не связано.

vitw пишет:

Проверьте датчик температуры (на левой трубке), работу термостата (слева под металлической крышечкой микрик). Посмотрите, отключен ли микрик ГВС (в нижней части блока электроники). Если все это работает - ищите электронщика.

Снимите клемку с датчика температуры и посмотрите, растет ли температура выше 60град.



Последнее редактирование vitw (2013-02-26 16:41:47)

 

#15 2013-02-26 16:46:41

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Переключатель режимов работы насоса стоит в положении "1" (непрерывно) или в положении "3" работа с комнатным термостатом при его отсутствии (установлена перемычка 3-4)

Переключателя у меня нет
Стоит термостат. Всё время стоял термостат - и отключал котел когда надо.

P.S. Еще дополнение, проблемы с котлом начались после броска электричества. Выгорел предохранитель на плате.



Последнее редактирование joss (2013-02-26 17:12:59)

 

#16 2013-02-26 20:26:38

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

Переключателя у меня нет

А если верить фотографии, то есть(верхние три контакта клемника). И проводок на клемнике в положении именно "1".

 

#17 2013-02-27 11:23:34

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Вот эта плата крупным планом - провод действительно в положении 1. (И что значат другие положения?)
P.S. Провод всегда стоял в этом положинеии и когда котел работал нормально и сейчас.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/V3-4.jpg

Вот я нашел, все правильно у меня работает! Подключено для работы с термостатом.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Vaillant/T3-5.jpg



Последнее редактирование joss (2013-02-27 12:04:43)

 

#18 2013-03-05 17:38:45

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Нашелся местный мастер, приговор его такой - всё работает как часы, только забит теплообменик и насос.

Надо снимать и мыть.

Вопрос: Чем мыть, и реально ли сделать самому (руки из нормального места, только я котлами никогда не занимался).

 

#19 2013-03-18 15:51:22

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Продолжаю.

Мастер оказался такой же как и два предыдущих - котел помыл, а он по прежнему не работает так как надо.

Больше всего удивило: когда он начал типа настраивать сказал "вообще то я в электрике не очень..."

Так что тема остается открытой, жду советов.



Последнее редактирование joss (2013-03-18 15:52:02)

 

#20 2013-03-21 21:55:43

ogrman
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

судя по фото у тебя нажат верхний микрик тобто правый значет котел гоняет воду через вторичный теплообменик привключении котла шток должен по мере прогрева подыматся в верх если етого непроисходит значит хона термостату и еще теплообменник первичный двухходовой надо глушить по отдельности когда промываеш извени чтопишу все подрят просто смарт тв трохи неудобно

 

#21 2013-03-22 11:07:34

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Спасибо за инфу. На выходных поеду буду смотреть как термостат движется.

 

#22 2013-03-24 00:37:36

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Посмотрел шток поднимается по мере прогрева, микрик выключется

Подскажите зачем нужет датчик температуры в трубке рядом с термостатом, какое должно быть сопротивление, если его отключить то котел начинает нормально работать.

 

#23 2013-03-24 01:17:41

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

Посмотрел шток поднимается по мере прогрева, микрик выключется

Подскажите зачем нужет датчик температуры в трубке рядом с термостатом, какое должно быть сопротивление, если его отключить то котел начинает нормально работать.

2,8кОм при комнатной температуре
проверь микрики - может вышли из строя

 

#24 2013-03-24 07:51:34

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

если его отключить то котел начинает нормально работать.

Не будет регулироваться температура. Будет гореть до закипания и срабатывания защитыты по закипанию (трубочка в теплообменнике)



Последнее редактирование vitw (2013-03-24 07:51:50)

 

#25 2013-03-25 10:48:43

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Еще такbt вопросы -  1. когда выкручивал датчик в трубке в которой он вкручен не было воды. Это так и должно быть? Сопротивление у датчика нормальное - тестер показал около 3кОм

2. При прогреве шток термостата поднимается и отпускает верхний микрик, вопрос: шток должен подниматься что бы нажать нижний или нет? У меня получается что оба микрика не нажаты, т.е. шток не доходит до того что бы нажать нижний (левый микрик).

http://joss25.users.photofile.ru/photo/joss25/4177861/xlarge/102630249.jpg?
http://joss25.users.photofile.ru/photo/joss25/4177861/xlarge/102630247.jpg?



Последнее редактирование joss (2013-03-25 11:41:17)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.077 seconds, 43 queries executed ]