Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2013-02-07 18:53:48

tenentedg
Пользователь

Vaillan tecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E-HL и calorMATIC 430

Надо коммутировать котел и колорматик. Управлять надо котловым насосом, насосом загрузки бойлера.
По схемам я соединяю колорматик с котлом шиной e-bus, котловой насос подключаю на разъем Х18 (насос контура системы отопления), насос загрузки бойлера на Х13 (насос для нагривання).
http://img-fotki.yandex.ru/get/6446/77982707.0/0_8fae4_36c22dd0_orig
Собственно есть два вопроса:
1. Как коммутировать датчики температуры смесителя и датчик температуры наружного воздуха? Смущает что в инструкции по подключению датчиков они используют одни и те же разъемы.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/77982707.0/0_8fae5_d3dec043_orig
2. Чем отличаются контакты "Контакт водонагривача С1-С2" и "датчик накопичувача R25=2k7" Я так понимаю, что датчик температуры бойлера мне надо подключать в контакт "датчик накопичувача"
http://img-fotki.yandex.ru/get/6430/77982707.0/0_8faf4_d6be22b3_orig

Буду очень признателен за помощь и подсказки.

 

#2 2013-02-13 21:03:38

tenentedg
Пользователь

Re: Vaillan tecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E-HL и calorMATIC 430

Вообщем разобрался сам. Датчики VRC 693 и VRC9535 - это датчики температуры наружного воздуха. (только разного типа). Внешний температурный датчик подачи можно не подключать, через шину ebus calormatic температу видит, как по подаче, так и по обратке. Датчик температуры бойлера подключается на ножки 8-18. А вот что значит контакт водонагревателя С1-С2, так и не выяснил.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5937
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Dgonson
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 10

map forum

[ Generated in 0.061 seconds, 26 queries executed ]