#1 2013-03-03 08:39:53

jas056
Пользователь

SOLLY 26H не набирает температуру.

Здравствуйте!подскажите пожалуйста,выставляя (пример) температуру 60 гр,котел набирает 60 и на этом все.горелка ничинает модулировать уменьшая мощность на горелке.работает не выключаясь.температурные датчики менял,все так же.что может быть?давление газа?замерить нечем.спасибо.

 

#2 2013-03-03 12:06:36

Gaz
Админ

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

Так а что не так? Нормальная работа котла.
Котел будет выключаться только если он смодулировался, вышел на минимум, а тепла все равно слишком много и СО перегревается.

 

#3 2013-03-04 08:18:12

Lavrishin
Админ

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

jas056 пишет:

...котел набирает 60 и на этом все.горелка ничинает модулировать уменьшая мощность на горелке.работает не выключаясь....

Проверь программные настройки аппарата.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#4 2013-03-04 15:48:37

jas056
Пользователь

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

а где их проверить?и как настроить,помогите уж пожалуйста.

 

#5 2014-12-01 12:52:56

akhsaP
Новичок

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

Доброго времени суток.
Дабы не плодить тем, отпишусь в этой....
Собственно проблема такова.
Котел SOLLY 26H стандарт.
При режиме отопления закипает контур горячей воды и выдает ошибку SY.
Теплообменник промыт(оба контура)
датчики установил новые (три шт. Датчик температуры отопления H SOLLY)
при включении гор. воды ошибка исчезает и на табло высв. текущая температура гор. воды начиная с 99 и ниже,
по мере охлаждения.

Котел достался от пред. хозяев.
гор. воды небыло

решил подключить - да не тут то было.

И еще вопрос...

Стоял у меня Термостат механический комнатный IMIT TA3
котел отключал только газ, продолжая гонять турбину и насос

а вчера установил Недельный программатор Computherm Q7
так он отрубает котел совсем, даже экранчик не светится

Может это как то связано?

Заранее благодарен, Павел.

 

#6 2014-12-01 18:42:53

vladimirlg
Новичок

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

Добрый вечер..SOLLY H26F..
проблема..раньше котел, в режиме отопления, работал от заданой температуры 10градусов в минус и 10 градусов в плюс..сейчас работает 10 в минус и 4-5 в плюс...в чем проблема? подскажите пожалуйста..Спасибо.
P.S - пример..задана темп. 40 нагревает до 44-45,а раньше до 50 градусов, охлаждается до 30 как и раньше...

 

#7 2014-12-02 10:32:33

dynamit
Админ

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

Попробуйте перенастроить контроллер.

 

#8 2014-12-02 10:45:36

vladimirlg
Новичок

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

Доброе утро. как это сделать? как при пуске нового?

 

#9 2014-12-02 19:38:28

dynamit
Админ

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

Да, в инструкции написано.

 

#10 2014-12-02 21:36:28

vladimirlg
Новичок

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

таб.4...F1..F2 или F7 ..&

 

#11 2014-12-04 13:02:33

vladimirlg
Новичок

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

добрый день..котел не входит в режим настроек...удерживал кнопку антизаморозка в реж. отопл. и в момент когда газ зажегся и как угодно...результ...ноль....в чем может быть причина?

 

#12 2014-12-04 19:50:09

dynamit
Админ

Re: SOLLY 26H не набирает температуру.

в плате.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.052 seconds, 31 queries executed ]