Просьба о помощи для поддержи работы сайта в условиях войны росии против Украины карточка ПриватБанк 5168 7453 2120 4874 Панченко АО для всех кто может помочь
При уличной температуре выше ноль градусов автоматика вырубается спустя минуту. Можно сто раз запускать - сто раз исправно вырубает . Котел парапетный Житомир. Где и что нужно подкрутить что бы котел работал при любой уличной температуре?
Ничего нигде крутить не надо! В связи с тем что при повышении уличной температуры "падает" тяга с запальника "сдувает" пламя. У Вас что-то не то с парапетом.
Спасибо за отклик, но меня интересует, какой именно жидкостью заполнены, одинаковой ли? Так как и температурные параметры разнятся и амплитуда срабатывания. Пробовал кто нибудь ремонтировать термобаллоны любой автоматики?
С самого начала подклинивал пьезовоспламенитель.Вчера развалился совсем(собрать не сумел.Может есть решение уйти на электророзжиг запальника?Подскажите "бюджетный" вариант.Спасибо.
Последнее редактирование ypm55 (2014-01-31 08:16:47)
Да,оказалось найти легко.30гр.(В Донецке-Б.Шахтостоителей с б.Шевченко)Ну,а спички не помогут,только вяз. спица,вата,спирт.А при ветр. погоде и с ними трудно зажечь. Да ,тух парапетник "Данко"грешил на ветр. погоду,помыл форсунку и продул сжатым возд.,а пару раз в сутки всё же тух.Доп. пластина на выхлопе,укрытие термопары не помогало.
И только прочистив 2 отв. форсунки запальника пруж. проволочкой(0.3--0.4 мм)решило вопрос.
подскажите пожалуста котел КСТ 16 с автоматикой eurosit 630!!раньше работал исправно сейчас включаеш основную горелку горит исключительно потом когда котел переходит на запальник через секунд 40 происходит щелчок и котел тухнет и так постоянно??? поменял термопару непомогло почистил запальник тоже непомогло !! что может быть !!
Но в принципе можно?Надо срочно запалить конвектор на кухне.Он, по всей видимости, в рабочем состоянии.Просто я для экономии загасил основное пламя. Приехал, а запальник потух.
Добрый день.Подскажите пожалуйста,в автоматике EUROSIT630 не могу повернуть регулятор в положение выключено до щелчка,боюсь что-то сломаю.В чем причина? Котел до этого долго работал включенным.
Добрый день.Подскажите пожалуйста,в автоматике EUROSIT630 не могу повернуть регулятор в положение выключено до щелчка,боюсь что-то сломаю.В чем причина? Котел до этого долго работал включенным.
День добрый! Подскажите, "куда копать"! Ситуация такая: котёл на даче и не используется каждый день, на котле стоит вышеуказанная автоматика с одной горелкой, всё отлично работало до определённого времени и сейчас при запуске котла, пилотная горелка отлично запускается, котёл зажигается, но пламя на горелке маленькое и не регулируется поворотом регулятора, что на "1", что на "7" пламя одинаково слабенькое, соответственно нагреть дом таким котлом не получается за выходные. Снимал горелку, она чистая , трубка от блока автоматики до горелки чистая, проверял продуванием, автоматику не крутил. Подсоединение от вентиля газовой трубы до автоматики исполнено жестким соединением трубой 1/2 и здесь не трогал. В соседней комнате от этой газовой трубы подключена печь и там как и раньше отличное пламя.