#26 2011-02-28 19:47:24

habelko
Гость

Re: Газовый котел Immergas Star

Lavrishin помоги ! Котел не реагирует ни на открытие гарячей воды ни на отпление ,ошибок не высвечивает , сброс и розетка ситуацию не меняют . При открытии гарячей воды слышно срабатывание реле но розжиг не происходит .

 

#27 2011-02-28 23:20:36

dajtona
Пользователь

Re: Газовый котел Immergas Star

А чего в нелицензированых, читать умею кроме русскго на польском и английском,об етой ошибке нифига и там не написано. Неужели проблемы с пресостатом только в нелиц. котлах ?

 

#28 2011-02-28 23:43:35

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Immergas Star

Неспрацьовування реле тиску диму (Eolo Star) / термостату диму (Nike Star). Явище виникає, коли закупорені  труби  подачі  повітря  чи  викиду  димових  газів,  якщо  блокується  робота  вентилятора  чи
неправильно  змонтована  система  відводу  диму  чи  подачі  повітря (дисплей  світиться  помаранчевим
кольором, код на дисплеї 11


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#29 2011-03-13 15:54:29

Михаил
Гость

Re: Газовый котел Immergas Star

Доброго дня! Котел Immergas Nike Star в режиме ГВС работает нормально, в режиме отоплени после розжига, через определенное время, насос начинает работать рывками, стрелка манометра дергается. Насос останавливается и котел отключаеется. В ручную отверткой вал насоса вращается свободно. Что делать?? Помогите советом!!!

 

#30 2011-03-13 17:37:50

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Immergas Star

Михаил пишет:

Доброго дня! Котел Immergas Nike Star в режиме ГВС работает нормально, в режиме отоплени после розжига, через определенное время, насос начинает работать рывками, стрелка манометра дергается. Насос останавливается и котел отключаеется. В ручную отверткой вал насоса вращается свободно. Что делать?? Помогите советом!!!

Если давление в системе нормальное, если аварии не выдает, то в первую очередь нужно проверить датчик протока ГВС - может он подает ложные сигналы на плату?
А может и накипь образовалась в контуре СО в теплообменнике... и датчик гвс перегревается


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#31 2011-08-25 11:35:39

max6600
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Добрый день! при включении горячей воды котёл даёт горячую воду минуты 3 и выдёт ошибку 02 красным и выключается.что делать ? зарание спасибо.

 

#32 2011-08-25 15:42:47

max6600
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

работает! устранил поломку описаную перед этим,поменял местами термо датчики с обенника и датчик на выходе горячей воды.
Возник вопрос так как датчики идентичные какой за что отвечает?
А то боюсь скоро появится новая проблема.(не пойму почему в инсрукции к котлу один называется "температурный датчик" а другой" температурный зонд", они ведь абсолютно идентичны даже маркировка одинаковая). зарание спасибо за ответ.

 

#33 2011-08-25 19:40:25

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Immergas Star

max6600 пишет:

Добрый день! при включении горячей воды котёл даёт горячую воду минуты 3 и выдёт ошибку 02 красным и выключается.что делать ? зарание спасибо.

Завоздушивание  теплообменника может быть или изменена полярность Фаза-ноль

 

#34 2011-10-12 19:53:22

bogdse72
Гость

Re: Газовый котел Immergas Star

При работе с комнатным датчиком температуры котел работает как без него, а именно поднимает температуру на 5гр. потом охлаждается и опять идет нагрев. Хотя прошлой зимой держал температуру установленную на котле пока комнатный датчик его не отключал. Время прогрева помещений соответственно увеличилось, ну и расход газа тоже.Заранее благодарен.



Последнее редактирование bogdse72 (2011-10-13 22:31:41)

 

#35 2011-10-16 16:46:49

RV3DPA
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

День добрый уважаемые специалисты. Подскажить пожалуйста как аккуратно разобрать (собрать)теплообменник Eolo Star 23 KW. Закипел напрочь.Вода по контуру отопления протекает еле-еле.Похоже что из 3-х остался 1-н проток. Промывка результата не дает. Хочу вытащить второй контур (сделать одноконтурным). горячей водой не пользуюсь. Заранее благодарю.С ув.Вадим. rv3dpa@mail.ru

 

#36 2011-10-16 21:11:41

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Immergas Star

RV3DPA, прочитал: "Подскажить пожалуйста как аккуратно разобрать (собрать)теплообменник Eolo Star 23 KW" - улыбнуло:)
Битермический теплообменник - вещь не разборная! Вытянуть внутреннюю трубку не получится, только испортите хорошую вещь. Если сильно хочется одноконтурный - подберите другой теплообменник.

USER пишет:

Похоже что из 3-х остался 1-н проток. Промывка результата не дает.

А как и чем мыли?

 

#37 2011-10-16 22:26:57

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Immergas Star

там 12 каналов, бывает забивается так, что ничем не вымыть - тока в металолом

 

#38 2011-10-17 01:18:18

RV3DPA
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Благодарю за ответ. Промывали спецы по обслуживанию 3 раза. Сам промывал уксусной кислотой, потом соляной. Мне интересно как теплообменник по краям заделан. Запаян, заварен или запресован. Если его нагреть хорошо, перемычки повытаскивать реально? 2000 т.гривен всегда можно отдать. но не все варианты опробованы. Один из вариантов. Обрезать по краям и калдуй как угодно. Вот и получится разборний. Все ценное и не вредимое остается по середине. (хочется более менее аккуратно разобрать)     

You are not registered

    Благодарю. С ув. Вадим.

 

#39 2011-10-22 00:46:05

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Immergas Star

RV3DPA
Заканчивайте ваши абсурдные вопросы - распилите теплообменник, сами поймете

 

#40 2011-10-22 08:50:21

RV3DPA
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

ОК. Спасибо.
Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить то, в чем нуждается.

 

#41 2011-10-25 11:37:12

RV3DPA
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Нашел решение своей проблеммы. 24 отверствия сверлить нада. (изображение)   

You are not registered



http://s41.radikal.ru/i093/1105/4d/755476d09fd5.jpg

Но пока временно запаралелил ГВС и ОС. На трубах подводки к теплообменнику сделал врезку и соеденил гибким шлангом с контуром ГВС. Позже врезка пригодится при промывке теплообменника (не снимая его). Пошел по принципу. Ситуацию надо наколоть.

 

#42 2011-11-30 17:24:01

adolf81
Гость

Re: Газовый котел Immergas Star

доброго времени суток. подскажите у меня котел Immergas NIKE STAR 23 KW с недавнего времени во время розжига пламени и во время горения из котла слышен звук работающего трансформатора,когда пламя тухнет звук пропадает,что это может быть и как с этим бороться,за ранее спасибо.

 

#43 2011-12-01 11:43:00

yuriyurm
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Добрый день!
Подскажите, постоянно ли должен работать циркуляционный насос, когда котел работает в режиме отопления?

 

#44 2011-12-01 12:52:26

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Immergas Star

yuriyurm, да. (если котел работает без комнатного термостата)

Добавлено  12.01.2011 12:55:25:
Добавлено  12.01.2011 12:55:13:
adolf81, отпусти (немножко!) винт крепления соленоида, на газ. клапане.

 

#45 2011-12-01 13:43:49

yuriyurm
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

adolf81, отпусти (немножко!) винт крепления соленоида, на газ. клапане.
Объясните связь

 

#46 2011-12-01 20:21:34

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Immergas Star

yuriyurm, эта фраза адресована автору поста №43, а не Вам.

 

#47 2012-03-07 18:09:31

dsr1
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Здравствуйте!
У меня котел Immergas EoloStar23,3 месяца появились посторонее стуки внутри при запуске,или просто вмомент простоя? какбудто деформация происходит. может ктото сталкивался? спасибо

 

#48 2012-03-11 15:03:43

max6600
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Здравствуйте!
У меня котел NIKE STAR 23 KW котёл в режиме отопления нагревается до 40 градусов и отключается высвечивая код (02 красный) итак по кругу (на горячей воде таже беда)
Поменял местами нтс зонды -без изменений
снял датчик с обменника и замкнул на прямую-всеравно без изменений
Что делать в чом пречина !!!?????

 

#49 2012-03-11 16:09:34

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Immergas Star

проверить датчик перегрева,произвести промывку теплообменника, почистить электрод ионизации, проверить плату управления.

 

#50 2012-03-17 19:33:56

Bastari
Новичок

Re: Газовый котел Immergas Star

Код неисправности на дисплее 02= Срабатывание предохранительного термостата (перегрев), неисправность контроля пламени.= Значительный рост температуры теплоносителя.
Взято отсюда

You are not registered


Возможно забит теплообменик, неисправен датчик перегрева. А кстати давно ли котел стоит???
И кто его вводил в эксплуатацию? А то мож не правильно ввели в эксплуатацию и теперь пошли последствия не правильного ввода.


Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.083 seconds, 46 queries executed ]