Зниження і ріст тиску в системі.

Тиск в котлі вирівнюється з тиском у водопроводі, при закритому крані підкачки , з різницею в хвилин 30. В нас наніч відключають воду з 23:00 до 6:00 майже весь цей час котел не працює. Заздалегіть перекриваю кран подачі води на котел-тоді працює всю ніч. Причина в крані підкачки(в ньому можна замінити прокладки?) чи причина може бути в іншому?

 

#2 2013-04-07 13:00:35

Vadgus
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Viton пишет:

Тиск в котлі вирівнюється з тиском у водопроводі, при закритому крані підкачки , з різницею в хвилин 30. В нас наніч відключають воду з 23:00 до 6:00 майже весь цей час котел не працює. Заздалегіть перекриваю кран подачі води на котел-тоді працює всю ніч. Причина в крані підкачки(в ньому можна замінити прокладки?) чи причина може бути в іншому?

Кран или теплообменник. Модель то какая?

 

#3 2013-04-07 13:47:33

Viton
Новичок

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Supermicra 24 se

 

#4 2013-04-07 14:25:34

Vadgus
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Viton пишет:

Supermicra 24 se

в супермикре часто вторичники прошывает, на фоне частых отключений воды возможны гидроудары.

 

#5 2013-04-07 14:38:19

Viton
Новичок

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Подскажите что делать.

 

#6 2013-04-07 14:46:10

Vadgus
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Viton пишет:

Подскажите что делать.

Искать, проверять, ремонтировать, менять.

 

#7 2013-04-07 15:03:19

Viton
Новичок

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Так понимаю что теплообменник, подскажите где заказать и примерно стоимость.

 

#8 2013-04-07 15:42:12

Viton
Новичок

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Как проверить теплообменник или нет???

 

#9 2013-04-07 16:55:14

Vadgus
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Viton пишет:

Как проверить теплообменник или нет???

Снять теплообменник залить водой в один из котуров накачать воздух, если из другого контура забулькает тогда все!

 

#10 2013-04-07 17:07:14

Viton
Новичок

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Спасибо за советы! Буду пробовать розбиратся. Если полетел теплообменник, новый во скоко обойдется, и где можно заказать???

 

#11 2013-04-07 17:47:54

Vadgus
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

You are not registered

 

#12 2013-04-08 10:23:03

Viton
Новичок

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

На ночь закрыл кран подачи воды на котел(давление-около двух бар), на кухне открыл кран горячей воды, из смеса с низкой интенсивностю прокапывает вода, на утро давление в системе нулевое. Делаю тоже самое но не открываю на смесителе горячую воду- давление остается с заданым показателем, открываю кран подачи воды на котел-давление ровняется с давлением в водопроводе(около три бара). Причина вторичный теплообменник???



Последнее редактирование Viton (2013-04-08 10:31:34)

 

#13 2013-04-08 11:52:51

Gaz
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Viton пишет:

Причина вторичный теплообменник???

Да.

 

#14 2013-04-08 21:35:43

Анатолий
Administrator

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Или кран подпитки


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

#15 2013-04-09 10:45:06

Gaz
Админ

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Анатолий пишет:

Или кран подпитки

У этой модели есть обратный клапан. Если бы пропускал кран подпитки то это

Viton пишет:

открываю кран подачи воды на котел-давление ровняется с давлением в водопроводе(около три бара).

было бы, а это

Viton пишет:

На ночь закрыл кран подачи воды на котел(давление-около двух бар), на кухне открыл кран горячей воды, из смеса с низкой интенсивностю прокапывает вода, на утро давление в системе нулевое.

- нет.

 

#16 2013-04-09 20:38:51

Анатолий
Administrator

Re: Зниження і ріст тиску в системі.

Обратный клапан не всегда работает


Свободу Олегу Сенцову!!!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 4173
Всего тем: 501
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19817
День рождения сегодня 
mark(46),
vorchun777(49),
Андрей3
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: mukola
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.082 seconds, 34 queries executed ]