Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#401 2013-02-01 14:32:20

Vodnar
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw пишет:

Vodnar пишет:

мінібашня(гыдроакумулятор) включається при тиску в системі ~ 1 - 1.2 атм. , і виключається  - коли в системі ~ 2,5 - 2,7атм.

Підійміть мінімум і збільшіть ємність гідроакумулятора. Ваш котел не встигає реагувати на зміну тиску.

Буду просити у вас в допомозі ще по таким питанням

- які функції виконують дані перимикачі, котрі я виділив на фото!?

і по ГВС :вчора я попробував відбір ГВ з включеним тумблером (№6 - в мене на фото)....ЕВРІКА....пішла гаряча вода(навіть гарячуща)

тож хочу Вас запитати...другий контур обов`язково повинен працювати з цим включеним тумблером?, чи можливо він повинен працювати і без його включення !?

буду щиро вдячний за відповідь!!!http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/5921/SAM-6995.JPGhttp://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/5921/SAM-6993.JPGhttp://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/5921/SAM-6994.JPGhttp://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/5921/SAM-6992.JPG

 

#402 2013-02-01 20:33:05

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw пишет:

Да. Только не забудьте о винтике в отверстии правее 6.

вобщем дорвался я сегодня до кролика:винты 6 и 4(с инструкции)-ничего не меняют!!!вариировал винтом "правее" 6-го,он как раз как в Vaillant T-3-регулирует общую подачу газа;старые замеры:при выставленных 60 градусах теплоносителя теперь горит 1 минуту и 30 сек(молчит на установленные 1 мин. 40 сек),до регулировки горело 4 минуты 40 сек(не горело соответственно 1.40 минуты) как следствие минимальное пламя выше где-то на 2 мм(в отличие от высоты до регулировки).Как вся эта фигня повлияет на расход/сутки-отпишу позже.До этого при плюсовой темп. днём было 10-11 кубов/сутки.Также сегодня убедился в том,что насос асинхронный:отсоединил при работе насоса конденсатор:обороты резко упали,замер (Fluke мультиметром) ппоказал 2.3 мкФ.Имею старые м-бумажные на 1 и 2 мкФ-попробую втулить взамен родного параллельно(слишком медленная циркуляция)


vcwa-180 xe
 

#403 2013-02-02 11:57:52

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Vodnar пишет:

.другий контур обов`язково повинен працювати з цим включеним тумблером?, чи можливо він повинен працювати і без його включення !?

На 100% я не впевнений, але клавіша "6" на Вашому малюнку - це клавіша режиму "комфорт". Ще називають її "гарячий старт". При вимкненій клавіші - звичайний режим - колонка. Якщо увімкнути - попередньо гарача вода нагрівається і при відкриванні крану - подається уже тепла. Подальший нагрів стандартний як і для всих інших модифікацій Т4.
5 - заглушка гвинта стравлення повітря і розблокування насосу.   
1,3,4 - запобіжники.
2 - заглушка регулятора часу увімкнення котла після вимкнення (регулюється в межах 20-180сек). Під цією заглушкою знаходиться регулятор. Не на всих блоках керування він є, заглушка є на всих. Якщо регулятора немає, то час не регулюється.



Последнее редактирование vitw (2013-02-02 11:58:56)

 

#404 2013-02-05 18:17:10

Re: Газовый котел Vaillant T4

Привет всем.Вобщем как я установил Vaillant-радиаторы стали прогреваться лишь по контуру сверху(отопление однотрубное-данные радиаторы подключены по диагонали:с одной стороны сверху ввод-с другой внизу выход;до этого стоял маломощный OCEAN(11 kWt)-но при нём радиаторы были полностью прогреты.Что с этим делать?Кондюк на насосе (2.5 мкФ) поменял.Получается насос слабее чем был?Можно конечно двухтрубкой всё провести-но может есть способ проще?Что если радиаторы,которые всегда на максимум открыты,переподключить так,чтобы поток только через них шёл(без байпаса)???или доп. насос поставить?


vcwa-180 xe
 

#405 2013-02-05 18:37:42

Олефир
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

Вопросик на ночь. Пробовал отрегулировать напор газа для горячей воды, все получилось, но появилась другая проблема. При включении отопления происходит микро взрыв, при чем сильнее, ежели был до регулировок, с чем связанно? Как устранить? Что регулирует винт регулировки отопления, высоту пламени (скорость нагревания)? Как должен работать насос при отоплении - постоянно или при достижении нужной температуры останавливаться?



Последнее редактирование Олефир (2013-02-05 18:57:53)

 

#406 2013-02-05 19:53:47

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Олефир пишет:

Что регулирует винт регулировки отопления, ...
Как должен работать насос при отоплении - постоянно или при достижении нужной температуры останавливаться?

Если у Вас голландец, как на фото на этой странице, то левый - "мощность", правый - "плавность розжига" (соотношение).
Если у вас немец - то там немного по другому.

Работа насоса высавляется в зависимости от спроектированной системы отопления (скорости движения теплоносителя).

 

#407 2013-02-05 22:19:54

Олефир
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

Нет, у меня газовый клапан не такой, ну немец. Если я захочу, что бы насос останавливался, я не смогу? Про регулировку, я спрашивал, что именно он регулирует??? Высоту пламени при отоплении?

 

#408 2013-02-06 06:53:17

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Олефир пишет:

Если я захочу, что бы насос останавливался, я не смогу?

Это вообще проще простого. Поставь перемычку режимов насоса в положение II, если нужно, чтобы отключался.

 

#409 2013-02-06 09:16:22

Олефир
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw пишет:

Это вообще проще простого. Поставь перемычку режимов насоса в положение II, если нужно, чтобы отключался.

А где эта перемычка? И на щет микро взрывов при включении отоплении? Стали сильнее. Как устранить?

 

#410 2013-02-06 15:24:00

Re: Газовый котел Vaillant T4

А где эта перемычка? И на щет микро взрывов при включении отоплении? Стали сильнее. Как устранить?

Перемычку обозначил на картинке-её нужно переставлять по рисунку на плате(в пол. II,как vitw говорит)
А микровзрывы могут быть из-за завышенного давления газа на форсунках(может их и горелку стоит прочистить)

You are not registered


vcwa-180 xe
 

#411 2013-02-08 08:36:50

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw-помогите с вопросом выше:доп. циркуляционный насос-по каким параметрам выбирать и куда устанавливать?


vcwa-180 xe
 

#412 2013-02-08 10:57:06

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

vitw-помогите с вопросом выше:доп. циркуляционный насос-по каким параметрам выбирать и куда устанавливать?

Завист от системы отопления. Ваш вопрос к проектантам.

 

#413 2013-02-08 20:47:32

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw пишет:

Сергей_А пишет:

vitw-помогите с вопросом выше:доп. циркуляционный насос-по каким параметрам выбирать и куда устанавливать?

Завист от системы отопления. Ваш вопрос к проектантам.

проэктанты неизвестны...это отопление в родительском доме.
Обьясню проблему подробнее.Дом 87 кв.м.,потолки 3.10 м,4 комнаты(4х5 м,4х4м,3х4м,2х2.5м) с кухней и маленькой прихожей.самый большой радиатор 600х1400(металлический двух панельный тип),система однотрубная медной 18мм трубой.До этого стоял котёл OCEAN 11 кВт с помпой двух-скоростной 1600 об\мин и 2000 об\мин(74 Вт).Много жрало газа-НО:радиаторы равномерно прогревались...Поставил заместо старого котла(OCEAN)- Вайлант(VCWA 180 XE,18 kWt с помпой 2400 об\мин 98 Вт).Газа стало жрать меньше почти в 2 раза НО:радиаторы прогреваются лишь по контуру(аркой).
Ну вот и вопрос:что поменялось?То есть:вайлантовский насос неможет полностью продавливать большое гидросопротивление последовательной системы(метров 35 трубы и 26 уголков на 90 град)или наоборот:циркуляция слишком быстрая?Я запутался...



Последнее редактирование Сергей_А (2013-02-08 20:51:00)


vcwa-180 xe
 

#414 2013-02-08 22:15:34

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Чертеж системы отопления с диаметрами в студию. Или фото подключения 2-3 радитаров и подключения к котлу.
Или пригласите теплотехника домой.

 

#415 2013-02-10 08:59:27

Re: Газовый котел Vaillant T4

общая труба-медная 18-ка,подъёмы к радиаторам-15-кой.Подключение седельное(снизу вход и снизу выход)а перепускной клапан или байпас-где он находится в T4?http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/6690/ot1.gif


vcwa-180 xe
 

#416 2013-02-11 20:21:33

Re: Газовый котел Vaillant T4

не знаю всех параметров нормальной работы Vaillant-поэтому спрошу vitw:
запустил котёл после полного остывания и прощупал трубки и получилось,что участки выделенные на рисунке прогреваются моментально после включения горелки(участок до клапана bypass и приоритетного клапана),при этом контур горячей воды у меня полностью перекрыт.Из всего получается,что гидравлическое сопротивление отопительного контура слишком велико и вода фигачит по наипростым путям а именно:через перепускной(bypass)клапан и пропускающим приоритетным клапаном-поэтому радиаторы еле прогреваются...
Что при данной ситуации просит вмешательства:перепускной или приоритетный клапан???
http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/6690/bypas.jpg


vcwa-180 xe
 

#417 2013-02-11 21:40:11

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

Что при данной ситуации просит вмешательства:перепускной или приоритетный клапан???

Недостаточная циркуляция в системе. Где-то что-то забито.
Трубка 18 мм - это минимально рекомендуемое немцами-Вайлантщиками внутреннее сечение системы отопления. Но где-то что-то не дает достаточной циркуляции. Скорее всего где-то возле котла. Бай-пасс настроен на минимальный проток (цифры не знаю), если в системе отопления сопротивление выше этого порога открывания бай-пасса, то пружинка открывает клапан и вода течет так, как у вас указано на рисунке.
Или неисправный сам бай-пасс, что маловероятно, поскольку в своей практике такого я не встречал.

 

#418 2013-02-12 14:08:33

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw пишет:

Сергей_А пишет:

Что при данной ситуации просит вмешательства:перепускной или приоритетный клапан???

Недостаточная циркуляция в системе. Где-то что-то забито.
Трубка 18 мм - это минимально рекомендуемое немцами-Вайлантщиками внутреннее сечение системы отопления. Но где-то что-то не дает достаточной циркуляции. Скорее всего где-то возле котла. Бай-пасс настроен на минимальный проток (цифры не знаю), если в системе отопления сопротивление выше этого порога открывания бай-пасса, то пружинка открывает клапан и вода течет так, как у вас указано на рисунке.
Или неисправный сам бай-пасс, что маловероятно, поскольку в своей практике такого я не встречал.

забито что-то:наврядле.Я исхожу лишь из фактов:поменян только котёл-при этом предыдущий с более слабым(70Вт против 98)и медленней(2000об. против 2400) мотором мог проталкивать воду по системе,а именитый кролик не может?...


vcwa-180 xe
 

#419 2013-02-12 17:28:13

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

забито что-то:наврядле.

Ну, тогда у Вас все с отоплением нормально

Или неисправный сам бай-пасс

или вы что-то не договариваете.



Последнее редактирование vitw (2013-02-12 17:28:39)

 

#420 2013-02-12 18:52:11

Re: Газовый котел Vaillant T4

недоговариваю?может быть от том,что когда купил этот Вайлант-с коробки на насосе торчал наружу дополнительный кусок провода-очевидно что у предыдущих хозяев котла присутствовала эта же тема что и у меня-плохо прогревались радиаторы из-за слабой циркуляции и прицепили параллельно доп.насос???ну это как вариант


vcwa-180 xe
 

#421 2013-02-12 20:02:21

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Проверьте бай-пас. Весной, по свободе, могу в своем цветмете найти и выслать его вам за шоколадкуpo



Последнее редактирование vitw (2013-02-12 20:02:54)

 

#422 2013-02-12 21:06:11

Re: Газовый котел Vaillant T4

да я вот думаю-что весной это и придётся разбирать,т.к может в местах соединения подкапывать...
в любом случае придётся-может клапан банально прикипел в приоткрытом состоянии или ещё чего...всё-таки жаль,что манометр на обратку навешен-был бы он на подаче:всё бы стало ясно?!


vcwa-180 xe
 

#423 2013-02-14 08:22:39

IgorOK
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

недоговариваю?может быть от том,что когда купил этот Вайлант-с коробки на насосе торчал наружу дополнительный кусок провода-очевидно что у предыдущих хозяев котла присутствовала эта же тема что и у меня-плохо прогревались радиаторы из-за слабой циркуляции и прицепили параллельно доп.насос???ну это как вариант

100% был прицеплен дополнительный конденсатор. В коробке должен быть на 2,5 МкФ.Часто он теряет ёмкость и насос крутит слабо.

 

#424 2013-02-14 13:50:19

Vodnar
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

vitw пишет:

Vodnar пишет:

.другий контур обов`язково повинен працювати з цим включеним тумблером?, чи можливо він повинен працювати і без його включення !?

На 100% я не впевнений, але клавіша "6" на Вашому малюнку - це клавіша режиму "комфорт". Ще називають її "гарячий старт". При вимкненій клавіші - звичайний режим - колонка. Якщо увімкнути - попередньо гарача вода нагрівається і при відкриванні крану - подається уже тепла. Подальший нагрів стандартний як і для всих інших модифікацій Т4.
5 - заглушка гвинта стравлення повітря і розблокування насосу.   
1,3,4 - запобіжники.
2 - заглушка регулятора часу увімкнення котла після вимкнення (регулюється в межах 20-180сек). Під цією заглушкою знаходиться регулятор. Не на всих блоках керування він є, заглушка є на всих. Якщо регулятора немає, то час не регулюється.

дякую Вам за допомогу!!!
і ще хочу запитати:
котел працює зараз в режимі СО і ГВС
  коли ця кнопка включена...вода іде гаряча(така що руку не можна підставити) - все нормально!
а коли її відключаю - котел зовсім не гріє воду на ГВС!?- це так має бути?

 

#425 2013-02-14 19:37:40

Re: Газовый котел Vaillant T4

IgorOK пишет:

Сергей_А пишет:

недоговариваю?может быть от том,что когда купил этот Вайлант-с коробки на насосе торчал наружу дополнительный кусок провода-очевидно что у предыдущих хозяев котла присутствовала эта же тема что и у меня-плохо прогревались радиаторы из-за слабой циркуляции и прицепили параллельно доп.насос???ну это как вариант

100% был прицеплен дополнительный конденсатор. В коробке должен быть на 2,5 МкФ.Часто он теряет ёмкость и насос крутит слабо.

конденсатор проверял хорошим мультиметром Fluke-для достоверности проверил несколько других конденсаторов:родной кондюк на насосе оказался 2.35 мкФ-я к нему добавил 0.33 мкФ,так что так.Я вот думаю свою "Ленинградку" переделать на двух-трубную,а именно:посередине контура(весь контур -40 метров медной трубы 18-ки и 7 шт разных радиаторов с подъёмами с общей магистрали 16-кой) разорвать круг,оставить медную 18-ку как обратку,и отдельно на каждый полу-контур кинуть подачу 22-кой ПП:VITW-покатит такая переделка(в смысле данные диаметры будут ОК?) или нужно что-то ещё поменять?Возможно из-за данной раскладки и срабатывает БАЙПАС?


vcwa-180 xe
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22253
День рождения сегодня 
navari,
wowaus(54)
Всего сообщений сегодня: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.109 seconds, 44 queries executed ]