Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#701 2014-11-10 18:15:54

джон
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Доброго вечора.
http://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/9640/1.jpeg
Підскажіть , на фото  з обведеного чорного корпуса (вибачте не знаю як це називається), при роботі котла (коли працює насос) протікає вода. Що це означає і як лікується?

 

#702 2014-11-11 09:16:54

Индеец
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Підскажіть , на фото  з обведеного чорного корпуса (вибачте не знаю як це називається), при роботі котла (коли працює насос) протікає вода. Що це означає і як лікується?
Протекает на сальнике или на вставках трубочек,замена сальника,замена уплотнительных колец.

 

#703 2014-11-11 13:34:52

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Индеец пишет:

Підскажіть , на фото  з обведеного чорного корпуса (вибачте не знаю як це називається), при роботі котла (коли працює насос) протікає вода. Що це означає і як лікується?
Протекает на сальнике или на вставках трубочек,замена сальника,замена уплотнительных колец.

Это проблема мембраны, или трещины по корпусу!!!! Котлу уже 30 лет!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#704 2014-11-14 10:56:43

Luda_22000
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Здравствуйте !Подскажите котел включается но отопление на дом не идет ! Срабатывает нагрев и отключается ,из крана горячей воды течет кипяток ! Какая причина ? Помогите мерзнет ребенок !

 

#705 2014-11-14 15:56:36

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Luda_22000 пишет:

Здравствуйте !Подскажите котел включается но отопление на дом не идет ! Срабатывает нагрев и отключается ,из крана горячей воды течет кипяток ! Какая причина ? Помогите мерзнет ребенок !

Похоже Вам нужен специалист! Вы не заполнили профиль. Как Вам помочь?
Возможно проблема с трёхходовым клапаном, ????????????????????


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#706 2014-11-14 20:38:58

джон
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Доброго всім вечора.
Дякую за відповіді на моє попереднє запитання. Маю ще таку проблемку. Котел Vaillant T4 на опалення працює нормально - включається - виключається. Проблема в наступному -  після роботи ГВС котел включається тільки десь через годину. При роботі ГВС насос гарячіший в порівнянні з роботою СО (котел б/у ,привезений з Німеччини, працює в мене тиждень).

 

#707 2014-11-15 20:26:25

julspat
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Перевірь насос(обмотку = 150-160 ом) , кондюк 2.5мкф і обмотку запуска думаю що потрібна заміна насоса!

 

#708 2014-11-16 08:28:52

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

джон пишет:

Доброго всім вечора.
Дякую за відповіді на моє попереднє запитання. Маю ще таку проблемку. Котел Vaillant T4 на опалення працює нормально - включається - виключається. Проблема в наступному -  після роботи ГВС котел включається тільки десь через годину. При роботі ГВС насос гарячіший в порівнянні з роботою СО (котел б/у ,привезений з Німеччини, працює в мене тиждень).

Про временные задержки, котел ждет пока остынет первичный теплообменник до установленной...
Вода греется водой!
Для подогрева воды нужна температура выше на 25-30с
Насос качает эту воду, отсюда и разница в температуре насоса!
Нормальная температура насоса до 110с!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#709 2014-11-21 09:36:06

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

всем добрый день, есть несколько вопросов по котлу вайлант т4 24кВт. стоит на плошади 85 квадратов, 25 квадратов из них тёплый пол.
есть датчик контроля по воздуху, пробовал и с ним и без него.
подскажите как настроить котёл на максимальную экономную работу.
какую нужно ставить выдержку между вкл.выкл.
некоторые советуют зажать макскимально стартовое пламя чтоб котёл не выключался, а горел на минимуме, при этом немного увеличить сопло напротив датчика чтоб при запуске ошибку не выбивало. Какой правильно выбрать режим работы насоса (1 2 или 3)
Посоветуйте что нибудь. Стоит ли подключать датчик контроля по воздуху?



Последнее редактирование Stason (2014-11-21 09:37:38)

 

#710 2014-11-21 13:10:39

джон
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Всім доброго дня.
Підскажіть, яка причина того, що котел Vaillant T4 блокується (вискакує чорна кнопка і засвічується червона лампочка). Блокування відбувається при роботі СО без сталої періодичності (може пропрацювати  одну-дві години а може й пів дня) після того як відбудеться запалювання газових грілок (через 5-8 секунд). Чи може бути причина в неправильному відрегульованому запалі?
Які можуть бути причини такого блокування?

 

#711 2014-11-22 07:56:40

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

обрати внимание когда происходит розжиг и трешит пьеза, она должна несколько раз шёлкнуть и котёл должен загорется (стартовое пламя) если пьеза продолжает трешать после того как котёл уже загорелся то нужно немного добавить стартовое плямя, или просто снять чехлы и почистить горелку, там может быть полно мусора, который загадил горелку, всё продуй,сам датчик можно протереть спиртом или одеколоном.
Мне помогло.

 

#712 2014-11-22 20:06:17

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

Подскажие какое оптимальное время (пауза) должна быть между вкл. выкл.??? У меня стоит 5 мин. это нормально?

 

#713 2014-11-25 09:18:26

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

народ подскажите какой маркировки должны стоять сопла в котле вайлант т4  дымоходный 24 кВт.
очень надо

 

#714 2014-11-25 17:36:31

Индеец
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

народ подскажите какой маркировки должны стоять сопла в котле вайлант т4  дымоходный 24 кВт.
очень надо
110-140 для нормального газа который у нас дома

 

#715 2014-11-25 22:08:25

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

У меня стоят с маркировкой 7/170 я так подазреваю что это очень много,  газ у нас мне кажется не очень калорийный, огонь горит красноватым, дофига видимо воздуха, поэтому и расход газа великоват получается.

как считаете стоит ли менять на меньшие? если поменяю нужно ли менять какие то настройки -давление и т. п.

 

#716 2014-11-27 21:56:53

kamikadzi
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Доброго времени суток! Подскажите знатоки! При работе котла Т4 когда включаешь горячую воду и перестаешь ей пользоваться перестает работать контур на отопление (не включается отопление мерзнут батареи) что делать и что могло пошабашить?

 

#717 2014-11-29 08:37:50

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

Если нет контоля по воздуху то котёл должен включится через промежуток времени (паузу) ту что между циклами, если стоит контроль по воздуху, то должен сразу включатся.

кстати обрати внимание не клинит ли лапка нажимаюшая микрик на распределителе

 

#718 2014-11-29 09:09:59

lukaprofi
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Народ, помогите найти причину закипания моего котла VCW 182 E25. Беда началась 2 дня назад при работе ГВС после 20-30 секунд работы появились звуки закипания в теплообменнике. Трёхходовой перебрал, вроде всё на месте. В бачке воздух, пробовал остановить на ходу ротор насоса - не удалось, крутится хорошо. На СО при температуре выше 55-60 градусов по термометру  успевает закипеть за цикл нагрева.

 

#719 2014-11-29 14:48:20

Stason
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

lukaprofi пишет:

Народ, помогите найти причину закипания моего котла VCW 182 E25. Беда началась 2 дня назад при работе ГВС после 20-30 секунд работы появились звуки закипания в теплообменнике. Трёхходовой перебрал, вроде всё на месте. В бачке воздух, пробовал остановить на ходу ротор насоса - не удалось, крутится хорошо. На СО при температуре выше 55-60 градусов по термометру  успевает закипеть за цикл нагрева.

А зашита выстреливает???

 

#720 2014-11-29 20:41:12

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Stason пишет:

lukaprofi пишет:

Народ, помогите найти причину закипания моего котла VCW 182 E25. Беда началась 2 дня назад при работе ГВС после 20-30 секунд работы появились звуки закипания в теплообменнике. Трёхходовой перебрал, вроде всё на месте. В бачке воздух, пробовал остановить на ходу ротор насоса - не удалось, крутится хорошо. На СО при температуре выше 55-60 градусов по термометру  успевает закипеть за цикл нагрева.

А зашита выстреливает???

Что такое "ЦИКЛ НАГРЕВА?*"
Похоже нет циркуляции!
И всё-таки, Цикл????


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#721 2014-11-29 22:04:42

tigger
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Добрый вечер!  Вайлант т4 турбированый, остановилась турбина запах гари изоляции. помогите советом как разобрать и перемотать двигатель турбины. Заранее благодарю за помощь.

 

#722 2014-11-30 21:39:29

T4
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Подскажите что может бить!!!котел Т4 при открытии гарячей води нужно больше минути ждать чтоб потекла горячая вода!кран находится сразу возле котла!

 

#723 2014-12-01 00:29:04

lukaprofi
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

tigger     Частая причина остановки турбины - износ направляющей втулки на двигателе.Я у себя на Т4 уже 3 раза менял. Вообще там двигатель такой, что не боится остановки, да -нагреется когда станет, но чтобы сгорел... Сменить ротор очень проблематично из-за напрессованной крыльчатки, а статор можно взять с другого движка, только характеристики такие же должны быть

Добавлено  12.01.2014 00:35:39:
Народ подскажите что делать с насосом ?!. Он перестал качать воду по СО и котёл закипает. Насос работает, но движение воды в системе минимальное. Крыльчатка могла сдвинуться со своего места на валу?



Последнее редактирование lukaprofi (2014-12-01 00:31:11)

 

#724 2014-12-01 00:56:32

lukaprofi
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

UVA Админ пишет:

Что такое "ЦИКЛ НАГРЕВА?*"
Похоже нет циркуляции!
И всё-таки, Цикл????

Это время горения горелки до достижения нужной температуры в котле по установке регулятора. У меня на 4 позиции время гореня составляет около 30 секунд, но и этого хватает чтобы закипеть.
Защита не выстреливает, давление скачет при закипании

 

#725 2014-12-01 21:21:44

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

Привет коллегги! Встретился с этим котлом второй раз в жизни. Котел после включения сети зажигается отлично и после прогрева отопления выключается в режим ожидания, а после ожидания запускается турбина успевает проскочить один разряд на розжиге, а затем котел опять переходит в режим ожидания. Котел делает такие попытки после каждой паузы и не запускается, пока на котле не выключить сеть. В режиме ГВС рабоет хорошо, разжигается даже после неудачной попытки отопления. Может кто то сталкивался с таким?



Последнее редактирование tolikjv (2014-12-03 19:57:52)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum

[ Generated in 0.086 seconds, 44 queries executed ]