Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#176 2012-09-07 17:33:03

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

alex5663 пишет:

Vaillant T-4: после чистки сервовентиля и регулировки вкл.гор.воды(микриком и штоком)перестал срабатывать 3-х ход.клапан, не втягивается.

Насос запускается?
Трубочки не перепутали?
Кто такой "сервовентиль", который чистили?

 

#177 2012-09-07 18:38:32

alex5663
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

стоит под газовым редуктором( в регионах его по разному я понял называют), сзади у него гусачок с пружиной , срабатывает при включении воды горячей, слева микрик( включает второй контур).Насос работает (греется только), трубки проверял все в нормеу друга такой же). Более того насос др. ставил - та же картина.

 

#178 2012-09-07 18:58:19

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Этот клапан к отоплению значения не имеет.Он только добавляет газ на газ клапане при работе котла в режиме ГВС.
Проверьте все-таки трубки от 3-хходового клапана до водяного редуктора (пластикового датчика с 6-тью трубками). Возможно, пружинка не дотягивает коромысло назад (вправо-вниз до упора). Попробуйте пальцем помочь пружинке.

 

#179 2012-09-08 09:08:37

Brous
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Здравствуйте.. У меня котел Vaillant T4.. При включении отопления включается помпа, но не включается газ.. Какие могут быть причины? Заранее благодарен!

 

#180 2012-09-08 09:45:17

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

Brous пишет:

При включении отопления включается помпа, но не включается газ..

Мало информации.
Раньше работал? ГВС работает?
Комнатный термостат включен? Если его нет, то контакт перемычки 3-4 есть?
Искра есть? Скорее всего нет.
Шток трехходового заезжает влево до упора? Нажимает микрик?
Если нет, коромысло возвращено назад? (см. предыдущий пост)

 

#181 2012-09-08 12:26:10

Валентин
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

urok пишет:

Скажите пожалуста,почему выстреливает кнопочка черная и загорается лампочка красная возле нее(справа от переключателя горячая вода-горячая вода+отопление)Котел Вайлант Т4.СПАСИБО!

защита по газу.Заистить конт-ер,пров-ть наличие газа ,если не получится вызовите мастера.

 

#182 2012-09-08 12:40:23

Валентин
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

urok пишет:

Скажите пожалуста,почему выстреливает кнопочка черная и загорается лампочка красная возле нее(справа от переключателя горячая вода-горячая вода+отопление)Котел Вайлант Т4.СПАСИБО!

По тому что поломался.

Добавлено  09.08.2012 12:42:22:

alex5663 пишет:

Vaillant T-4: после чистки сервовентиля и регулировки вкл.гор.воды(микриком и штоком)перестал срабатывать 3-х ход.клапан, не втягивается.Соответственно не срабатывает отопление.Горячая вода работает. Принудительно-нажатием на выдвижную часть 3-х ходового клапана 1-й контур включается на неск. секунд.Подскажите как правильно его выставить?Спасибо.

Помогу в ремонте котла в телефоном режиме.0677864171 Валентин.

Добавлено  09.08.2012 12:48:20:

vitw пишет:

Brous пишет:

При включении отопления включается помпа, но не включается газ..

Мало информации.
Раньше работал? ГВС работает?
Комнатный термостат включен? Если его нет, то контакт перемычки 3-4 есть?
Искра есть? Скорее всего нет.
Шток трехходового заезжает влево до упора? Нажимает микрик?
Если нет, коромысло возвращено назад? (см. предыдущий пост)

Заведи знакомство с сервисантом и бутет тебе тепло и уютно и спокойно ето мой совет всем потребителям,каждый должен заниматься своим делом и быть в этой сфере успешным.....

 

#183 2012-09-08 20:56:46

alex5663
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Спасибо Валентину за предоставленную возможность созвониться(первичное сообщение №175)!!!Но сегодня нашел причину.При плохом напоре воды не подымайте сами шток под коромыслом((шток стоит на водяном клапане (водяном редукторе) как угодно) , при необдуманном поднятии штока нарушается алгоритм подачи воды в трубочках в 3-х ходовой клапан (неправильно перекрываются выходы якорем)в следствии чего не втягивается клапан и не срабатывает 1-й контур.В данной ситуации необходимо шток подвести под коромысло в "0"(чтобы оно касалось штока) а регулировать зазор нажатия микриком.ЕСЛИ Я В ЧЕМ ТО НЕ ПРАВ ДУМАЮ СПЕЦЫ ПОПРАВЯТ.всем спасибо.

 

#184 2012-09-09 13:58:40

aliksess
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Vaillant T4 не работает дачик температуры отопления

 

#185 2012-09-09 16:32:25

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

aliksess пишет:

Vaillant T4 не работает дачик температуры отопления

От новых подходит. Если Вы ищете датчик, а не что-то другое хотели поведать.

 

#186 2012-09-10 08:13:05

maxil
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Здраствуйте уважаемые спецы.Возникла  такая проблема;котел Вайлант 24эко-терм,незажигается горелка ни на ГВС ни в отоплении ,с чем ЭТО связано  и как ЭТО устранить ,кое-какае навыки есть в отоплении но с котлом еще не на ТЫ.Подскажите пожалуйста ,ЗА ранее БЛАГОДАРЕН!

 

#187 2012-09-10 12:13:35

6569004
Гость

Re: Газовый котел Vaillant T4

Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет? Я сегодня установил батареи (после ремонта)  закачал воду и запустил котел  все работало потом выключил ,через 2часа опять включил но больше батареи не греют,при включении кнопок котел никак не реагирует (может поломалась кнопка?). Подскажите что случилось. Заранее СПАСИБО!



Последнее редактирование 6569004 (2012-09-10 12:20:36)

 

#188 2012-09-10 13:55:00

Валентин
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

6569004 пишет:

Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет? Я сегодня установил батареи (после ремонта)  закачал воду и запустил котел  все работало потом выключил ,через 2часа опять включил но больше батареи не греют,при включении кнопок котел никак не реагирует (может поломалась кнопка?). Подскажите что случилось. Заранее СПАСИБО!

Просьба всем при регистрации указывать П.М.Ж.С уважением Валентин,звоните поможем с запчастями и ремонтом.+380677864171



Последнее редактирование Валентин (2012-09-11 21:49:46)

 

#189 2012-09-10 21:24:26

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

6569004 пишет:

Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет?

Прочитайте пост 175 и далее или позвоните Валентину по телефону в предыдущем посте.

Добавлено  09.10.2012 21:31:41:

maxil пишет:

котел Вайлант 24эко-терм,незажигается горелка ни на ГВС ни в отоплении ,с чем ЭТО связано

Извините, модель "эко-терм" яндекс не нашел. Напишите полное название. Может, это вовсе и не Т4?
По теме: напряжение есть?, лампочка горит?, что-то шумит-гудит-щелкает?, искра идет?, ...



Последнее редактирование vitw (2012-09-10 21:24:48)

 

#190 2012-09-11 21:53:58

Валентин
Пользователь

Re: Газовый котел Vaillant T4

6569004 пишет:

Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет? Я сегодня установил батареи (после ремонта)  закачал воду и запустил котел  все работало потом выключил ,через 2часа опять включил но больше батареи не греют,при включении кнопок котел никак не реагирует (может поломалась кнопка?). Подскажите что случилось. Заранее СПАСИБО!

Трёх-ходовой не заходит до конца,микрики на нём,конд-тор на цирк.насосе итд...

 

#191 2012-09-17 21:38:45

server89
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Подскажите где находится регулятор давления горячей воды? Купили недавно котел, а горячая вода совсем плохо идет.

 

#192 2012-09-18 21:13:57

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Vaillant T4

server89 пишет:

Подскажите где находится регулятор давления горячей воды? Купили недавно котел, а горячая вода совсем плохо идет.

Счего взяли что там есть какой-то там регулятор????
Вы купили котел, который в Европе лет 10 назад выкинули и хотите чтоб он был как новенький?

 

#193 2012-09-19 06:54:20

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

server89 пишет:

где находится регулятор давления горячей воды?

За пределами котла. Может быть подзабита капроновая цилиндрическая сеточка, которая стоит в водяном редукторе на входе холодной воды.
В водяним редукторе, иногда, может быть регулятор продока (ручка торчит вперед из водяного редуктора).

 

#194 2012-09-23 21:47:23

oleksa_75
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Всем здравствуйте! Прошу помощи после промывки вторичного теплообменника пропала горячая вода. Открываеш кран, котел понимает включается, а течет холодная, обратка с теплообменника холодная.Трехходовой кран притягивает и деожит постоянно.
HELP!

 

#195 2012-09-23 21:59:11

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

oleksa_75 пишет:

Всем здравствуйте! Прошу помощи после промывки вторичного теплообменника пропала горячая вода. Открываеш кран, котел понимает включается, а течет холодная, обратка с теплообменника холодная.Трехходовой кран притягивает и деожит постоянно.
HELP!

Если котел включается на ГВС, а вода из гор крана течет холодная, то виноват трехходовой: котел греет СО.

 

#196 2012-09-23 22:22:33

oleksa_75
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Gaz пишет:

oleksa_75 пишет:

Всем здравствуйте! Прошу помощи после промывки вторичного теплообменника пропала горячая вода. Открываеш кран, котел понимает включается, а течет холодная, обратка с теплообменника холодная.Трехходовой кран притягивает и деожит постоянно.
HELP!

Если котел включается на ГВС, а вода из гор крана течет холодная, то виноват трехходовой: котел греет СО.

Что делать?

 

#197 2012-09-24 16:54:59

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

oleksa_75 пишет:

Трехходовой кран притягивает и держит постоянно.

похоже, притягивает влево,а нужно, чтобы оттягивал вправо.

 

#198 2012-09-25 08:31:06

oleksa_75
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Проблема решена, виновата плата комфорта, не было команды на управление трехходовым.

 

#199 2012-09-27 09:45:54

lanser10
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Здравствуйте.Подскажыте пожалуйста,что за проблема может быть,когда котел работает(прогрев радиаторов),через некоторое время полностю выключаеца,и надо опять включать.При работе на режиме(колонка),работает нормально.Спасибо

 

#200 2012-09-27 22:44:21

vitw
Модератор

Re: Газовый котел Vaillant T4

lanser10 пишет:

... полностю выключаеца,и надо опять включать.

Уточните, как это: "полностю выключаеца"?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.094 seconds, 43 queries executed ]