#1 2013-09-11 12:47:53

Николаевец
Новичок

Котел Dakon Dua

у нас котел Dakon Dua.
Вопрос такой - у нас на летнем режиме начиает гореть горелка и включается отопление, кого только не приглашали, никто ничего не знает.
Помогите кто может

 

#2 2013-09-11 21:20:22

UVA
Админ

Re: Котел Dakon Dua

При этом включается насос и идет циркуляция?
Адрес укажи



Последнее редактирование UVA (2013-09-11 21:20:58)


Пиши согласно Правилам Форума!
Мои контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#3 2013-09-12 14:50:58

Николаевец
Новичок

Re: Котел Dakon Dua

попробую все изложить немного подробнее.
Котел включен на летнем режиме (повернута ручка). Включаешь кран горячей воды, после чего загорается газовая горелка в котле и идет горячая вода. Выключаешь кран горячей воды, по идее горелка должна погаснуть, но горелка горит и дальше при закрытом кране. Работает ли насос, вроде бы его не слышно, но жена говорит, что насос работает. Трогаешь батареи отопления, первая батарея уже немного нагрелась. Похоже циркуляция горячей воды в системе отопления началась.
Все это происходит периодически, не каждый раз.

 

#4 2013-09-12 16:28:24

UVA
Админ

Re: Котел Dakon Dua

Николаевец пишет:

попробую все изложить немного подробнее.
Котел включен на летнем режиме (повернута ручка). Включаешь кран горячей воды, после чего загорается газовая горелка в котле и идет горячая вода. Выключаешь кран горячей воды, по идее горелка должна погаснуть, но горелка горит и дальше при закрытом кране. Работает ли насос, вроде бы его не слышно, но жена говорит, что насос работает. Трогаешь батареи отопления, первая батарея уже немного нагрелась. Похоже циркуляция горячей воды в системе отопления началась.
Все это происходит периодически, не каждый раз.

Почитал Ваш ответ!
Когда закрываете кран как долго горит горелка? Если до перегрева? Тогда!
Причина одна! Замкнут (напорный переключатель ГВС)!!!
Опишите циклограмму работы котла, с указанием времени



Последнее редактирование UVA (2013-09-12 16:36:28)


Пиши согласно Правилам Форума!
Мои контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#5 2013-09-14 13:26:33

Lavrishin
Админ

Re: Котел Dakon Dua

Николаевец пишет:

попробую все изложить немного подробнее....

Попробуй в своем профиле указать место своего обитания - быстрее дело будет...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#6 2013-09-19 14:32:21

Николаевец
Новичок

Re: Котел Dakon Dua

прошу извинить за то, что сразу не сообщил о своем месте нахождения. Это Украина, г. Николаев. Теперь по существу. Как смогли понаблюдали и измеряли время. После включения крана горячей воды горелка загорается в течение 3-5 секунд. После выключения крана горелка гаснет примерно через 6-8 секунд. Если она горит дальше, мы наблюдаем, но не ждем перегрева, выключаем потому что боимся поплавить что-нибудь в котле (все равно она сама не выключится, а трогаем первую батарею, она как правило уже теплая). Если горелка горит 10-20 секунд и не гаснет, то мы просто выключаем котел (поворачиваем ручку на среднее положение). Сами понимаете греть отопление квартиры в летнее время не хочется. После этого опять включаем котел через 15-30 минут , а может и через пару часов. почему так долго - иначе иногда горелка сама может загореться. Повторяю - все это происходит, когда ручка повернута на летнем режиме.
посмотрел инструкцию котла, нашли ее в интернете. Там дейсвительно указан напорный переключатель ГВС. В нем и проблема? Я не знаю.

 

#7 2013-09-19 16:55:22

UVA
Админ

Re: Котел Dakon Dua

Похоже Датчик протока ГВС постоянно замкнут! Разобрать и почистить!
Заполните профиль пожалуйста, это просто...


Пиши согласно Правилам Форума!
Мои контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#8 2016-10-20 14:58:31

Николаевец
Новичок

Re: Котел Dakon Dua

начали отопительный сезон, из переливной трубки котла вторую неделю постоянно капает лишняя вода, в чем дело? где-то идет подпитка холодной воды из водопровода?
котел dacon due

 

#9 2016-10-20 23:22:24

Анатолий
Administrator

Re: Котел Dakon Dua

Если ситема открытая, без давления - то скорее всего недозакрыт кран подпитки, ну или ваш котел мироточит!!!


rtfmПРАВИЛА
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 3703
Всего тем: 490
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 19441
День рождения сегодня 
ageev7777(37),
nikis7,
svetluj(37),
tenentedg(38)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: ur3itp
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.073 seconds, 27 queries executed ]