Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#276 2012-12-06 22:57:37

Limon
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Gaz пишет:

Упало давление в СО.

поднял до 2, поднимать еще? Только что поднял до 2.5 примерно, без изменений.



Последнее редактирование Limon (2012-12-06 23:04:09)

 

#277 2012-12-07 00:10:34

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Limon пишет:

без изменений.

Вызывайте мастера

 

#278 2012-12-07 11:06:26

Limon
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Анатолий пишет:

Limon пишет:

без изменений.

Вызывайте мастера

В Николаеве нету контактов хорошего мастера?



Последнее редактирование Limon (2012-12-07 11:06:59)

 

#279 2012-12-07 12:56:46

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Limon пишет:

...В Николаеве нету контактов хорошего мастера?

Есть контакт в Николаеве. Читай личку...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#280 2012-12-08 04:30:23

Пыжик
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Узел ГВС отремонтировал, но возникла новая проблема. При открытии крана горячей воды, а также при переходе в зимний режим, котёл включается на несколько секунд - зажигается горелка, включается насос, затем горелка тухнет, и так три раза, затем загорается красный индикатор. Прочитал инструкцию - мол можно устранить самому. Включал несколько раз - результат не изменился. Есть предположения?

 

#281 2012-12-08 16:12:07

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Зажигается ли жёлтый индикатор "наличия пламени" когда зажигается горелка?
Может просто вилку перевернуть?

 

#282 2012-12-08 18:59:13

Пыжик
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Ура, заработало! Спасибо всем!
P.S. Водная техника на 5 году эксплуатации котла отказалась провести сервисное обслуживание по причине ограниченного доступа ))).

 

#283 2012-12-08 22:50:11

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Пыжик пишет:

Ура, заработало! Спасибо всем!
P.S. Водная техника на 5 году эксплуатации котла отказалась провести сервисное обслуживание по причине ограниченного доступа ))).

Ну вот и славно.
P.S. Кстати, Влад, ты же обещал доступ им обеспечить. Че ж не сложилось?bn

 

#284 2012-12-08 23:47:15

Пыжик
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Gaz пишет:

P.S. Кстати, Влад, ты же обещал доступ им обеспечить. Че ж не сложилось?bn

Обещал не скрою, доступ есть снизу и слева, а справа согласен ограничен, но ребята из Водной техники, я так понимаю, немножко заелись. До этого меняли прокладки без вопросов. Ну что же не хотят работать - нет денег. 5 лет никаких вопросов по поводу ограничения доступа, тут вдруг неожиданно изменился доступ ))). Моё мнение ресурс котла подходит к концу и требует больших вложений, вот тут то и сработал "ограниченный доступ".
Я так понимаю ты Gaz тоже работаешь в этой компании ))), хорошо когда компания характеризуется людьми в ней работающими, а не люди характеризуются компанией. Спасибо тебе за ответы.



Последнее редактирование Пыжик (2012-12-08 23:55:05)

 

#285 2012-12-09 13:46:41

ярослав732
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

подскажите если,что в первую очередь проверять:- при включеной системе нагрева воды падает до 0 давление в системе отопления. Hermann Micra 2-23е

 

#286 2012-12-09 15:44:29

zigzag
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Я не спец конечно, но у меня полетел расширительный бак (скорее всего лопнула мембрана). Сделал просто, врезал в систему другой бак. Работает всё отлично.

 

#287 2012-12-09 16:49:33

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

ярослав732 пишет:

подскажите если,что в первую очередь проверять:- при включеной системе нагрева воды падает до 0 давление в системе отопления. Hermann Micra 2-23е

вторичный теплообменник, кран подпитки.

 

#288 2012-12-09 23:13:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

ярослав732 пишет:

подскажите если,что в первую очередь проверять:- при включеной системе нагрева воды падает до 0 давление в системе отопления. Hermann Micra 2-23е

не работает расширительный бак

 

#289 2012-12-10 14:45:28

Пыжик
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Во время работы горелки слышен звук, как будто завывает ветер в трубе, что это может быть?

 

#290 2012-12-10 22:10:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Пыжик пишет:

Во время работы горелки слышен звук, как будто завывает ветер в трубе, что это может быть?

Или как буд-то закипает чайник?

 

#291 2012-12-10 22:37:35

Пыжик
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Да. Возникло после того как почистил вторичный теплообменник и заменил прокладки на гидравлическом трёхходовом клапане.

 

#292 2012-12-10 22:50:28

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Пыжик пишет:

Да. Возникло после того как почистил вторичный теплообменник и заменил прокладки на гидравлическом трёхходовом клапане.

Осталось первичный прочистить

 

#293 2012-12-10 22:56:14

Пыжик
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Странно, возникло резко. Какие последствия могут быть если почистить уже в летний период?

 

#294 2012-12-10 23:35:10

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Пыжик пишет:

Анатолий пишет:

Осталось первичный прочистить

Странно, возникло резко. Какие последствия могут быть если почистить уже в летний период?

шум, КПД минус 10%, т.е. расход газа на 10% больше

 

#295 2012-12-21 12:09:17

phantom
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Здравствуйте специалисты. Я прочитал все страницы, ответов на свои вопросы не нашел.
Вопрос такой котел Hermann Micra 2 на сегодняшний день не греет воду.

Т.е. открываю кран вода течет котел горит, а вода даже не теплая, а скажем так не холодная. Перед этим он загорался и тух потом опять загорался опять тух но вода текла хотя бы горяченькая правда еле еле текла, а сейчас ваще абзац. Котел в Харькове.Да летом не хотел работать на позиции лето поэтому был переключен на зиму так и жил. А теперь на зиме не хочет дать мне водички хотя и батареи греет не ахти как.

Сейчас доеду до работы возьму электронный термометр и тогда уже с цифирями все расскажу. А пока идеи есть какие? Подсобите плз.sos
Инструмент есть всякий если чего по железу разберу соберу без проблем особых, а вот в электронике таво.lamer

 

#296 2012-12-21 22:24:39

phantom
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Конечно самое простое выбросить его нафик в мусорку и купить новый не вопрос но где уверенность, что купишь лучше?
Была ситуация в прошлом году прикольная когда за окном за 30 и эта штукенция отрубилась.
Хорошо я был дома и спас систему.
Успел закрыть все ватой. Дивайсу не успел.
Думал там "вумная система противозаморозки и что? Улитка насоса гыкнула. Тоненькая оказалась. Лопнула по шву.

Обратился в сервис оказывается этот кусок пластмассы коштуе 1500 грн. Котел 3000 грн. Шото с головой моей не таво.
Поэтому посылать меня в сервис все равно, что на х...
Не потому что типа дорого, а потому что не люблю когда из меня пытаются ОЛЕНЯ сделать. 250 грн. заменить улитку. Мля открутить и закрутить четыре болтика на 6. 5 минут делов. Имейте совесть. 70 грн в час бла.бла.бла. абзац. От кель манды такие цифры?

Сам бизнесмен уважаю людей которые занимаются делом.

 

#297 2012-12-21 22:45:39

phantom
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

А воды Горячей в кране нет совсем. Я спрашиваю что делать? Какие нужны параметры что-бы Вы- спецы подсказали что нибудь. Ответ типа сервис по ул. Московский проспект я знаю.

 

#298 2012-12-21 23:50:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

При включении горячей воды –микрик в датчике протока ГВС замыкается?
Если да  и вода плохо греет, то –
1 – нет настройки мин мощности котла (газ клапана)
2 – загрязнен теплообменник ГВС
3 – загрязнен шток 3-х ходового клапана – не переезжает

 

#299 2012-12-21 23:53:43

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

phantom пишет:

Здравствуйте специалисты.
А пока идеи есть какие?

Ну да ладно, поможем, только инфу "техническую" о работе котла дайте.


Анатолий пишет:

При включении горячей воды –микрик в датчике протока ГВС замыкается?
Если да  и вода плохо греет, то –
1 – нет настройки мин мощности котла (газ клапана)
2 – загрязнен теплообменник ГВС
3 – загрязнен шток 3-х ходового клапана – не переезжает

Анатолий, с третьим пунктом не согласен. Если тарелка толкателя достала до микрика - трехходовой переключил циркуляцию на вторичник.

 

#300 2012-12-22 00:07:31

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Gaz пишет:

Анатолий пишет:

При включении горячей воды –микрик в датчике протока ГВС замыкается?
Если да  и вода плохо греет, то –
1 – нет настройки мин мощности котла (газ клапана)
2 – загрязнен теплообменник ГВС
3 – загрязнен шток 3-х ходового клапана – не переезжает

Анатолий, с третьим пунктом не согласен. Если тарелка толкателя достала до микрика - трехходовой переключил циркуляцию на вторичник.

десятки раз наблюдал подобную ситуацию, так шток обрастал грязью что никуда не могла его пружина сдвинуть...
(это ведь механический 3-х ходовой)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5936
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
VladSh(46),
yuray(45)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Anre17
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 6

map forum