Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#576 2014-08-10 23:40:06

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

возможно забит накипью теплообменник ГВС

 

#577 2014-09-12 20:45:38

orestes
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Котёл Hermann Micra 2, без табло, в эксплуатации 7 лет. При включении равномерно мигает красный светодиод независимо от режима лета или зимы и поворота вилки питания в розетке, зелёный горит постоянно. При переводе в зимний режим отопление включается и работает нормально, если не обращать внимание на мигающий красный. Но, при открытии воды для нагрева, котёл сразу затухает, потом загорается, если закрыть воду. На "лете" нагрев воды не включается вообще. Проверено, микропереключатель на трехходовом при открытии воды замыкается, сопротивление датчика NTC подающей линии около 8 КОм, а сопротивление датчика NTC температуры горячей воды около 15 КОм (при комнатной температуре). Буду благодарен за консультацию по устранению неисправности. Городишко мой маленький, сервиса нет, а вызвать мастера откуда-то нереально в связи с известным всем перемирием.

 

#578 2014-09-12 21:57:21

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Меняй датчик NTC ГВС.

 

#579 2014-09-13 17:29:16

orestes
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Gaz пишет:

Меняй датчик NTC ГВС.

Извиняюсь, сменить тот, что на схеме конструкции котла позиция 14 NTS датчик температуры горячей воды или позиция 19 NTS датчик температуры подающей линии? Заранее благодарен за уточнение.

 

#580 2014-09-13 17:58:22

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

позиция 14 NTS датчик температуры горячей воды.

 

#581 2014-09-13 20:12:29

orestes
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Gaz пишет:

позиция 14 NTS датчик температуры горячей воды.

Благодарю, буду искать.

 

#582 2014-09-15 13:51:57

4erdeb002
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Добрый день! А подскажите, пожалуйста, какой мощности нужен бесперебойник для Нermann micra 2 23e. Ведь в момент запуска наверняка потребляемая мощность будет выше той, что указана в тех. характеристиках.

 

#583 2014-09-15 14:20:20

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

500 Вт


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#584 2014-09-15 17:20:03

4erdeb002
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Спасибо!

 

#585 2014-09-19 16:50:19

masyan
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем Herman Micra2 без дисплея. Сегодня утром включили горячую воду, котел немного поработал и отключился, загорелся красный диод и до сих пор не погас, пытался сбрасывать по инструкции-не помогло. В квартире стоит стабилизатор напряжения. Давление показываем чуть меньше нормы, не добавляется, но и при таком давлении работало нормально. В чем может быть  причина? Давление может быть причиной?

 

#586 2014-09-19 17:39:24

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

masyan пишет:

Давление может быть причиной?

Оно, родимое.

 

#587 2014-09-19 17:41:45

masyan
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Gaz пишет:

Оно, родимое.

Надо обратный клапан в первую очередь посмотреть?
Руководство по обслуживанию Hermann Micra 2 последняя страница, это оно?

Заработало, молотком 3 раза стукнул легонько и вода пошла.



Последнее редактирование masyan (2014-09-19 20:07:21)

 

#588 2014-09-21 07:48:32

georgBK
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Уважаемые спецы.
Котел Hermann Micra 2 24SE
Постоянно горит красная лампочка.Установка в положение 0 ничего недает.Давление 1,5.
Прошу совета куда смотреть.Проживаю Горловка Донцкой обл.Если есть мастер в нашем городе
прошу телефон.Заранее спасибо.
georgBK/

 

#589 2014-09-21 14:01:58

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Проверяй датчик давления.

 

#590 2014-09-21 14:51:05

georgBK
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Уважаемый GAZ.
Увеличил давление 1.8.
результат 0.Рассширю свою проблему.Уже месяца 2 набираешь полную ванну горячей воды. Потом когда
хочеш обмыться под душем включаеш горячую воду котел блокируется.Идеш ставиш  на 0 он включается.
А вот последний раз заблокировался на мертво.Все пробовал согласно руководства.Результат 0.
Что посоветуете.



Последнее редактирование georgBK (2014-09-21 14:51:52)

 

#591 2014-09-21 16:41:13

UVA
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Давление до-сраки! Проверьте датчик перегрева...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#592 2014-09-21 17:12:21

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

georgBK пишет:

Уважаемый GAZ.
Увеличил давление 1.8.
результат 0
.Рассширю свою проблему.Уже месяца 2 набираешь полную ванну горячей воды. Потом когда
хочеш обмыться под душем включаеш горячую воду котел блокируется.Идеш ставиш  на 0 он включается.
А вот последний раз заблокировался на мертво.Все пробовал согласно руководства.Результат 0.
Что посоветуете.

Я же не говорил давление увеличивать, а

Gaz пишет:

Проверяй датчик давления.

Он ведь может давление не "видеть" и не реагировать...
Судя по "расширенному описанию" датчик перегрева тоже проверить будет не лишним. Оба датчика работают на "замкнут-разомкнут".

georgBK, а ты в профиле своем графу заполни.

 

#593 2014-09-21 17:52:36

georgBK
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Ребята ну подскажите мне тупому где находятся датчики давления и перегрева по схеме в руководстве
я их не вижу.И как их проверить.

 

#594 2014-09-21 19:59:04

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

georgBK пишет:

Ребята ну подскажите мне тупому где находятся датчики давления и перегрева по схеме в руководстве
я их не вижу.И как их проверить.

По схеме в руководстве №14 и №22.

 

#595 2014-09-24 21:36:02

masyan
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Здравствуйте уважаемые.
Я недавно обращался к вам, но вот опять у меня проблема. Котел Herman micra 2 24se
Когда стоит режим лето, ванну набрали, а потом если еще раз включаем то котел пытается несколько раз загореться, но безрезультатно и включается красная лампочка. Почти как у парня который выше немного писал.
Когда ставлю на режим зима, котел загорается и тухнет, потом опять загорается, пьеза не останавливается и он тухнет+красный диод. Насос гудит и горячий(это нормально?). Сбрасываю, но потом все повторяется.
А теперь еще и в режиме лето, зеленый диод моргает, реакции от котла на включенную воду 0.
Тоже проблема в №14 и №22? Как их проверить можно? Замкнуть контакты?

 

#596 2014-09-25 19:53:11

georgBK
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Ребята дополнение к моему посту выше.Пока ждал спецов по моей проблеме с котлом.Произошел еще один казус
был сильный ветер провода на столбах перемкнуло в результате скачек напряжения стабилизатор сгорел в котле
что-то заискрило выключил все из розеток. Приехали спецы заменили предохранитель на котле включили котел
опять искра.Забрали плату сказали надо проверить и если что перепрошить отдал предоплату 400гр.
Вопрос что в плате перепрошивается какая позиция по схеме и мог бы я сам ее перепрошить денег не жалко
но не хочется быть лохом.
С уважением к спецам.

 

#597 2014-09-25 21:30:51

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

masyan, у тебя целый "комплекс"...
Найди хороших мастеров, пусть нормальное ТО и ремонт котлу сделают.

Добавлено  09.25.2014 21:38:26:
Добавлено  09.25.2014 21:38:17:

georgBK пишет:

...но не хочется быть лохом.

Ну так учись и не будешь.
Исходя из того что ты не смог самостоятельно найти сгоревший варистор - перепрошить не сможешь и подавно.po

 

#598 2014-09-26 04:12:10

georgBK
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Дорогой Gaz мы всю жизнь чему нибудь учимся и самое главное как меня учили
не стесняйся спрашивать совета у другого.Что такое варистор и какой програмой
ее прошивать.С уважением GeorgBk
Быть добру.

 

#599 2014-09-26 10:25:22

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

georgBK пишет:

Быть добру.

georgBK, котел - газоопасное оборудование!
Ты понимаешь ЧТО будет если котел что нибудь сделает не вовремя?
Не добро будет, а БА-БАХ.focus

georgBK пишет:

Что такое варистор и какой програмой ее прошивать

Ничего личного, но не лезь. Не то это поприще чтобы шишки себе набивать.
Люди плату починят, проверят, привезут и поставят - пользуйся.po

 

#600 2014-09-26 14:29:05

georgBK
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Дорогой Gaz Знаю что такое бабах в свое время когда закончил Томский политех
строил газопровод на украину но в газовых котлах не белммесем надеюсь ты меня понимаешь
а сейчас приперло поэтому если можеш помоги.
Быть добру.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5980
Всего тем: 645
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22181
День рождения сегодня 
BlackHobbit,
NemesiS2012(39)
Всего сообщений сегодня: 7
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: valeratel
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 3

map forum

[ Generated in 0.078 seconds, 43 queries executed ]