Lord, на пресостате указанно давление замыкания и размыкания в mbar. Ищи максимально похожий. А вообще-то в Киеве есть "Водная Техника" - они обслуживают эти котлы. У них этого гуталину...
Последнее редактирование Gaz (2012-07-11 21:57:10)
Добрый день. Вышел из строя пресостат вентилятора HoneyWell c6065sh1813:2. К сожалению точно такой же найти не могу. Можно ли заменить другим? если да- то каким?
Люди дайте совет. Котёл:Hrermann Micra2 23 E. Месяца 2-3 назад увеличилась температура горячей воды на выходе. С 38-40 С до 44-47 С на "еденичке" регулятора горячей воды.(см. по дисплею). Стоять долго под такой водой стало невозможно ). Давление в системе, не менялось ибо стоит насос, выдаёт примерно 1,2 бара. постоянно. Что могло случиться? Я грешил на насос, но давление то осталось прежним! Почитал форум, думаю проблема в теплообменнике, может нужно чистить? Котёл установлен в 2007 году. Я могу данную операцию провести сам? И что для этого нужно?
А когда регулятор ГВС ставишь на "единичку" какую температуру задает? P.S. Если-бы был забит теплообменник то котел бы недогревал воду.
должен 30, под моим напором воды выдавало раньше 38-40, а теперь за 40. слышал от прошлого мастера что нужно настраивать под напор, но у меня ж вроде всё было настроено, параметры не поменялись!
Добавлено 07.17.2012 23:58:28:
Анатолий пишет:
зачем стоять?
можно сидеть, лежать...от этого температура воды к сожалению не меняется...
можно сидеть, лежать...от этого температура воды к сожалению не меняется...
Всегда можно добавить холодной воды в смесителе - для этого он и создан!!!
В моём случае это не выход. у меня система бак-подкачивающий насос-система установлена в квартире, (это не гидрофор в подвале с хорошим давлением на выходе). Если поворачиваю ручку смесителя на холодную воду, падает напор воды протекающий через котёл, в следствии чего, либо температура ещё больше повышается, либо отключается контур горячей воды.
Всем издравствуйте. Возможно ли, что переключатель Зима/Лето накрылся? Что происходит; в режиме лето котел вдруг преходит в режим выкл, ну или средний режим между Лето и Зима. Зеленый индикатор начинает моргать, как при среднем режиме, что ведет за собой отключение горелки. Ставлю ручку в средний режим, начинает включаться насос отопления. Как быть? Надоело крутить эту ручку туда, сюда, чтобы зеленый индикатор опять просто горел в режиме лето. Где можно его купить и как он вообще называется или его можно почистить? Спасибо.
Как правильно отрегулировать реле минимального давления XP600 (или аналогичное, у меня стоит реле с полностью пластиковым корпусом), срабатывает при 1,2-1,3 бар (котел блокируется, загорается красная лампочка). В какую сторону вращать рег.винт, который стоит на торце реле, чтобы снизить порог срабатывания реле хотя бы до 0,9-1,0бар?
Как правильно отрегулировать реле минимального давления XP600 (или аналогичное, у меня стоит реле с полностью пластиковым корпусом), срабатывает при 1,2-1,3 бар (котел блокируется, загорается красная лампочка). В какую сторону вращать рег.винт, который стоит на торце реле, чтобы снизить порог срабатывания реле хотя бы до 0,9-1,0бар?
датчик настроен на заводе и регулировке не подлежит ( чтобы не было перегрева теплообменника из-за низкого давления воды в системе отопления)- проще держать давление в системе в районе 1,5бар.чтобы не было блокировки.
датчик настроен на заводе и регулировке не подлежит ( чтобы не было перегрева теплообменника из-за низкого давления воды в системе отопления)- проще держать давление в системе в районе 1,5бар.чтобы не было блокировки.
благодарю за совет, примерно я так и думал, экспериментировать не буду!