Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2013-09-04 19:27:05

Дмитрий
Пользователь

Vissman vitopend 100 авария F5

Котел Vitopend 100-WH1D Выдает ошибку F5. При повторном включении ни чего не происходит, сразу эта ошибка. Скачал инструкцию с 1ой страницы, там такой ошибки нет...

 

#2 2013-09-04 19:37:07

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Дмитрий пишет:

Котел Vitopend 100-WH1D Выдает ошибку F5. При повторном включении ни чего не происходит, сразу эта ошибка. Скачал инструкцию с 1ой страницы, там такой ошибки нет...

Стоит проверить моностат, и продуть трубки


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#3 2013-09-04 19:55:18

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

UVA пишет:

Дмитрий пишет:

Котел Vitopend 100-WH1D Выдает ошибку F5. При повторном включении ни чего не происходит, сразу эта ошибка. Скачал инструкцию с 1ой страницы, там такой ошибки нет...

Стоит проверить моностат, и продуть трубки

Какие трубки и что такое моностат, где он находится.

 

#4 2013-09-04 20:31:54

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха

 

#5 2013-09-04 20:38:23

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Дмитрий пишет:

F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха

Моностат, привязан трубками... к турбине... Дальше только мозг...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#6 2013-09-04 21:35:10

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

UVA пишет:

Дмитрий пишет:

F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха

Моностат, привязан трубками... к турбине... Дальше только мозг...

С моностатом и трубками вроде все в порядке, что еще может быть?

 

#7 2013-09-05 08:17:07

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Может мне кто нибудь подсказать по поводу ошибки F5?

 

#8 2013-09-05 13:21:15

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Дмитрий пишет:

UVA пишет:

Дмитрий пишет:

F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха

Моностат, привязан трубками... к турбине... Дальше только мозг...

С моностатом и трубками вроде все в порядке, что еще может быть?

Вы продули и проверили на чувствительность?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#9 2013-09-05 15:58:58

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

UVA пишет:

Вы продули и проверили на чувствительность?

Да, трубки чистые, моностат тоже в норме.

 

#10 2013-09-05 17:30:09

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Дмитрий пишет:

UVA пишет:

Вы продули и проверили на чувствительность?

Да, трубки чистые, моностат тоже в норме.

Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#11 2013-09-05 19:18:45

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

UVA пишет:

Дмитрий пишет:

UVA пишет:

Вы продули и проверили на чувствительность?

Да, трубки чистые, моностат тоже в норме.

Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?

В каком смысле отрабатывает? Может мы про разные вещи говорим, я то особо не разбираюсь. Как я понял моностат находится в верхней части котла и присоединен к турбине двумя резиновыми шлангами, правильно? Если так, то при включении котла он ни каких действий не производит... Я его снимал, смотрел, подул в него, внутри клапан, или что там, щелкает, закрывается...

 

#12 2013-09-05 19:28:13

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Дмитрий пишет:

UVA пишет:

Дмитрий пишет:


Да, трубки чистые, моностат тоже в норме.

Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?

В каком смысле отрабатывает? Может мы про разные вещи говорим, я то особо не разбираюсь. Как я понял моностат находится в верхней части котла и присоединен к турбине двумя резиновыми шлангами, правильно? Если так, то при включении котла он ни каких действий не производит... Я его снимал, смотрел, подул в него, внутри клапан, или что там, щелкает, закрывается...

Внутри щелкунчик, зачем Вы лезете туда? По Вашим словам ни чего не понимаете!!! Денег много?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#13 2013-09-05 19:31:34

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

UVA пишет:

Дмитрий пишет:

UVA пишет:


Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?

В каком смысле отрабатывает? Может мы про разные вещи говорим, я то особо не разбираюсь. Как я понял моностат находится в верхней части котла и присоединен к турбине двумя резиновыми шлангами, правильно? Если так, то при включении котла он ни каких действий не производит... Я его снимал, смотрел, подул в него, внутри клапан, или что там, щелкает, закрывается...

Внутри щелкунчик, зачем Вы лезете туда? По Вашим словам ни чего не понимаете!!! Денег много?

Я и прошу объяснить потому что не понимаю

 

#14 2013-09-06 07:40:14

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

UVA пишет:

Внутри щелкунчик, зачем Вы лезете туда? По Вашим словам ни чего не понимаете!!! Денег много?

Вы мне можете дать адекватную информацию по моему вопросу? Если нет, так и скажите, что я буду время тратить...

 

#15 2013-09-06 08:07:38

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Дмитрий Вам сразу было сказано про моностат! Там Вы уже порылись!...

Это не Ваш моностат, но сути не меняет изучайте:

You are not registered

он ещё и проводами к котлу привязан...
Вот Ваш:

You are not registered



Последнее редактирование UVA (2013-09-06 08:20:58)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#16 2013-09-06 11:19:05

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Мне его что, поменять нужно, ли как проверить его работоспособность? А 100% дело в нем или может быть что то еще?

 

#17 2013-09-06 17:24:13

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Моностат - реле давления воздуха-проверяется просто.
Сначала необходимо проверить контроллер.Отключаем провода от реле давления воздуха.Включаем котёл-без разницы в каком режиме.Когда заработает вентилятор, через секунду замыкаем между собой провода.Если самовар разжигается можно сделать вывод что плата исправна(я не лезу в разные тонкости,нет необходимости)
Далее проверяем само реле.
Меряем сопротивление на клеммах.Если оно не равно бесконечности-реле в помойку.
Затем дуем в трубочку.Сопротивление после щелчка становится равным нулю.Если нет-реле в помойку.



Последнее редактирование UVA (2013-09-06 17:50:48)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#18 2013-09-08 18:11:40

Дмитрий
Пользователь

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Спасибо за доступное объяснение. Дело в том, что вентилятор не включается (на него не подается питание).

 

#19 2013-09-08 20:21:50

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Тогда проверьте реле на плате, которое включает вентилятор.



Последнее редактирование UVA (2013-09-08 20:23:53)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#20 2013-11-02 18:39:10

Val59
Новичок

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

После летнего сезона работал месяц с комнатным прогревом +15 в нежилом доме.
Вчера высветилась авария F5.
Включается вентилятор и насос, - розжига нет, газ не поступает.
Коаксиальный дымоход чист, трубочки реле давления воздуха - чистые, сухие.
Перепробованы все инструкции - без толку.
Стоит ли курочить релюшку?
Либо сразу стоит менять?
Или что еще возможно?
Без программатора котел также не запускается.

 

#21 2013-11-02 18:52:29

UVA
Админ

Re: Vissman vitopend 100 авария F5

Курочить не стоит!
Попробуйте настроить...
Или покупайте новый маностат или по вашему "релюшку"....
Укажите пожалуйста в профиле свой адрес.



Последнее редактирование UVA (2013-11-02 18:54:41)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.080 seconds, 40 queries executed ]