Котел Vitopend 100-WH1D Выдает ошибку F5. При повторном включении ни чего не происходит, сразу эта ошибка. Скачал инструкцию с 1ой страницы, там такой ошибки нет...
Котел Vitopend 100-WH1D Выдает ошибку F5. При повторном включении ни чего не происходит, сразу эта ошибка. Скачал инструкцию с 1ой страницы, там такой ошибки нет...
Стоит проверить моностат, и продуть трубки
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Котел Vitopend 100-WH1D Выдает ошибку F5. При повторном включении ни чего не происходит, сразу эта ошибка. Скачал инструкцию с 1ой страницы, там такой ошибки нет...
Стоит проверить моностат, и продуть трубки
Какие трубки и что такое моностат, где он находится.
F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель. Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха
F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель. Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха
Моностат, привязан трубками... к турбине... Дальше только мозг...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель. Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха
Моностат, привязан трубками... к турбине... Дальше только мозг...
С моностатом и трубками вроде все в порядке, что еще может быть?
F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель. Вот нашел, а где оно находится это реле давления воздуха
Моностат, привязан трубками... к турбине... Дальше только мозг...
С моностатом и трубками вроде все в порядке, что еще может быть?
Вы продули и проверили на чувствительность?
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?
В каком смысле отрабатывает? Может мы про разные вещи говорим, я то особо не разбираюсь. Как я понял моностат находится в верхней части котла и присоединен к турбине двумя резиновыми шлангами, правильно? Если так, то при включении котла он ни каких действий не производит... Я его снимал, смотрел, подул в него, внутри клапан, или что там, щелкает, закрывается...
Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?
В каком смысле отрабатывает? Может мы про разные вещи говорим, я то особо не разбираюсь. Как я понял моностат находится в верхней части котла и присоединен к турбине двумя резиновыми шлангами, правильно? Если так, то при включении котла он ни каких действий не производит... Я его снимал, смотрел, подул в него, внутри клапан, или что там, щелкает, закрывается...
Внутри щелкунчик, зачем Вы лезете туда? По Вашим словам ни чего не понимаете!!! Денег много?
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Нормы разные бывают... Он отрабатывает? Всегда или через раз?
В каком смысле отрабатывает? Может мы про разные вещи говорим, я то особо не разбираюсь. Как я понял моностат находится в верхней части котла и присоединен к турбине двумя резиновыми шлангами, правильно? Если так, то при включении котла он ни каких действий не производит... Я его снимал, смотрел, подул в него, внутри клапан, или что там, щелкает, закрывается...
Внутри щелкунчик, зачем Вы лезете туда? По Вашим словам ни чего не понимаете!!! Денег много?
Моностат - реле давления воздуха-проверяется просто. Сначала необходимо проверить контроллер.Отключаем провода от реле давления воздуха.Включаем котёл-без разницы в каком режиме.Когда заработает вентилятор, через секунду замыкаем между собой провода.Если самовар разжигается можно сделать вывод что плата исправна(я не лезу в разные тонкости,нет необходимости) Далее проверяем само реле. Меряем сопротивление на клеммах.Если оно не равно бесконечности-реле в помойку. Затем дуем в трубочку.Сопротивление после щелчка становится равным нулю.Если нет-реле в помойку.
Последнее редактирование UVA (2013-09-06 17:50:48)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
После летнего сезона работал месяц с комнатным прогревом +15 в нежилом доме. Вчера высветилась авария F5. Включается вентилятор и насос, - розжига нет, газ не поступает. Коаксиальный дымоход чист, трубочки реле давления воздуха - чистые, сухие. Перепробованы все инструкции - без толку. Стоит ли курочить релюшку? Либо сразу стоит менять? Или что еще возможно? Без программатора котел также не запускается.