Re: Газовые котлы Buderus Logamax
фанат пишет:
Анатолий пишет:
Когда котел работает на ГВС - горелка горит все время?
Тухнет,а потом запускается. Так происходит переодически.
У этих котлов бывает так, модуляция пламени срабатывает познее, чем принято решение процессора выключить горелку при перегреве
Добавлено 06.10.2022 11:41:29:
Джин пишет:
Buderus Logamax U004 - 24 дымоходник стоял фантиникосми термостат, как только он разрывает отопление нет гвс. Если перевести ручку в лето всё равно... котёл после отключения насоса падает как будто в сон. Поставил перемычку пока греет ополчение гарячая вода есть, если в лето ставишь как только уходит в сон что-то щёлкает и всё гарячей нет. При открывантии крана гвс микрики и насос включаются.
Во время отопления включаешь гарячую воду работает, переводишь ручку в лето продолжает работать. Можно открывать закрывать каждые 5мин всё будет работать (стоит перемычка + ручка в гвс) но стоит дать 5 мин. И снова он уходит в сон. Как будь-то выверг насоса
А микрик датчика протока, отвечающего за ГВС, тот что справа точно рабочий? Если в летнем режиме, принудительно замкнуть его контакты, насос включается?