#26 2012-01-03 22:46:19

credo
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

здравствуйте Анатоли .помогите пожалуйсто у меня Buderus Logamax u012-24k зимой когда отопленя включеные часто падает давление на глазах с автоматического клапана выпуска воздуха лётся вода .проблема где можеть быть?в раширительном баке ? или ?

 

#27 2012-01-03 22:51:37

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Если с автомат воздухоспуника идет вода, значит в него попал мусор -закруте его колпачком, при техобслуживании почистите его


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#28 2012-01-03 23:20:10

credo
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

а кроме попадания мусора в чем может быть причина ?

 

#29 2012-01-04 19:46:50

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

credo пишет:

а кроме попадания мусора в чем может быть причина ?

Попадание  накипи


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#30 2012-01-13 12:55:14

prucolist
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Доброго дня, Анатолій! Котел Logamax U002-24/24K чи U102-24/24K, точно не знаю.  Допоможіть розібратись, чому не запускається вентилятор викиду відпрацьованих газів, якщо опір його відповідає вказаним показникам у Вашій інструкції?

 

#31 2012-01-14 01:05:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

prucolist пишет:

Доброго дня, Анатолій! Котел Logamax U002-24/24K чи U102-24/24K, точно не знаю.  Допоможіть розібратись, чому не запускається вентилятор викиду відпрацьованих газів, якщо опір його відповідає вказаним показникам у Вашій інструкції?

Если идет запрос на тепло - должен включатся вентилятор (турбина), если он не включается - нужно проверить цепь вентилятора - реле на плате...

 

#32 2012-01-26 19:30:41

ivan62
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

добрый день.котел Logamax U102-24K,на задней части ящика платы два отверстия.одно start/второе max min.как пользоватся этими потенциометрами.один крутанул нечаяно.

 

#33 2012-01-29 08:45:51

SKS
Модератор

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Шаловливые ручки...Какой крутанул?Один выставляет мощность второй стартовое давление газа.Нужен У-образник или напоромер

You are not registered


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#34 2012-01-30 14:46:53

ivan62
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

где скачать такую русскую инструкцию пользователя буду благодарен.

 

#35 2012-01-30 15:40:31

ivan62
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Помощь на сообщение "prucolit пишет".
Такой котел в експлуатации 11лет.как он работает знаю на зубок.но не шарю в електронике.если не включается турбина причин несколько.
1 нет команды от термодатчика или комнатного терморегулятора.
2моностат (его последняя команда завершение очередного цыкла,потом дает команду после остывания водытермодатчик).
3подгорели контакты на релюшке включения турбины. на плате самая большая релюшка в прозрачном корпусе.обычно контакты турбины искрят при выключении и нагар видно визуально.крышка реле снимается и можно подчистить. но очень осторожно уж с лишком все миниатюрное и хрупкое.попробуйте приоткрыть камеру сгорания иногда помогало котел запускался.если давно не чистили теплообменик сработал датчик перегрева,но аварию не показывает. откройте камеру вверху слева датчик нажмите на нем кнопочку лично со мной было так.и основной совет прежде чем найти неполадку котел должен быть очищен полностью,чтобы не пойти положному пути поиска неисправностей.
Эти котлы очень хороши,електроника хорошая,только б котел не стоял в сыром помещении, конденсат может вывести из строя ;мозги;,(а то народ странный компютеры в теплых комнатах,а котлы чуть ли не сарай)ну и обезопаситься от качества наши сетей.



Последнее редактирование ivan62 (2012-01-30 15:44:32)

 

#36 2012-01-30 22:58:45

Валентин
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Анатолий пишет:

prucolist пишет:

Доброго дня, Анатолій! Котел Logamax U002-24/24K чи U102-24/24K, точно не знаю.  Допоможіть розібратись, чому не запускається вентилятор викиду відпрацьованих газів, якщо опір його відповідає вказаним показникам у Вашій інструкції?

Если идет запрос на тепло - должен включатся вентилятор (турбина), если он не включается - нужно проверить цепь вентилятора - реле на плате...

Бывает пресостат включится и после не разомкнется .Сними клему с вакума апотом включи.

 

#37 2012-02-11 18:44:13

user novichok
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Здраствуйте!
У меня Buderus Logamax U104-24к служит 8 лет. Очень упал напор горячей воды на выходе. Первое обсуживание проводили 1.5 года назад.(тупо промыли почистили).Спасибо за совет как исправить.

 

#38 2012-02-12 02:50:31

Aleks_Boy
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Здравствуйте!
Котел U002 24K.
Ниразу не обслуживался.
Начались проблемы с давлением в системе отопления:
в течении 12 часов набирается с 2 до 3
и начинает травится ч-з аварийный клапан.
После корректировки давления ситуация повторяется.
Давление в расширителе нормальное, подпиточный кран тоже.
Иногда при включении горячей воды слышен писк из котла.
Куда смотреть и что делать???
Мои подозрения на теплообменник, трехходовик, насос???
Как определить наверняка? И есть ли у Вас необходимые зап.части?



Последнее редактирование Aleks_Boy (2012-02-12 02:53:15)

 

#39 2012-02-12 19:53:58

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

user novichok пишет:

Здраствуйте!
У меня Buderus Logamax U104-24к служит 8 лет. Очень упал напор горячей воды на выходе. Первое обсуживание проводили 1.5 года назад.(тупо промыли почистили).Спасибо за совет как исправить.

Проверяйте в какой точке упал

 

#40 2012-02-12 19:54:40

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Aleks_Boy пишет:

Здравствуйте!
Котел U002 24K.
Ниразу не обслуживался.
Начались проблемы с давлением в системе отопления:
в течении 12 часов набирается с 2 до 3
и начинает травится ч-з аварийный клапан.
После корректировки давления ситуация повторяется.
Давление в расширителе нормальное, подпиточный кран тоже.
Иногда при включении горячей воды слышен писк из котла.
Куда смотреть и что делать???
Мои подозрения на теплообменник, трехходовик, насос???
Как определить наверняка? И есть ли у Вас необходимые зап.части?

Для начала проверить кран подпитки, затем теполообменник

 

#41 2012-02-12 20:46:28

slawas
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Здраствуйте!
Котел U002 24K. Отопление работает, когдв вкючатся гвс греет воду, когда ваключается гвс загорется ошибка. Где искать неполадки?

 

#42 2012-04-06 14:16:17

Dedal
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Підкажіть будь-ласка де можна придбати або замовити ЗІП для Logamax004. Необхідні ущільнюючі кільця для імпульсних трубок, мембранного перемикача трьохходового клапана і самі імпульсні трубки...

 

#43 2012-04-06 22:08:06

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

У дилиров Будерус

 

#44 2012-04-09 15:44:39

Dedal
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Анатолий пишет:

У дилиров Будерус

Це зрозуміло. Тільки у них дуже дорого виходить.
В мене проблема полягає в тому, що не можу відєднати імпульсні трубки від мембранного перемикача (сильно закисли), боюсь зламати. Окремо трубки диллер Будерус продавати не хоче, а пропонує взагалі поміняти трьохходовий клапан... Порадьте чим краще обробити місця з'єднань, щоб їх роз'єднати

 

#45 2012-04-09 19:04:47

Gaz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Вэдэшкой.

 

#46 2012-08-19 08:37:46

zimasen
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Котел Buderus U004-24K. После запуска работает до первого отключения. Что проверить перед дефектацией электронного модуля управления.

 

#47 2012-08-19 12:35:25

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

zimasen пишет:

Котел Buderus U004-24K. После запуска работает до первого отключения. Что проверить перед дефектацией электронного модуля управления.

А куда вы его запускаете???bn

 

#48 2012-08-19 19:19:23

zimasen
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Котел включается штатно. Через некоторое время работы горелка тухнет  и очередного поджига не происходит. Похоже на то, что процессор не дает разрешение на поджиг. Как то можно локализовать эту неисправность?

 

#49 2012-08-19 21:10:33

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

zimasen пишет:

Котел включается штатно. Через некоторое время работы горелка тухнет  и очередного поджига не происходит. Похоже на то, что процессор не дает разрешение на поджиг. Как то можно локализовать эту неисправность?

и радиаторы не греет?

 

#50 2012-08-19 21:57:42

zimasen
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Греет. Только один раз :)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043