Re: Котел Viessman - код неисправности F2
Произошла аварийная остановка котла, высветился код F2. по таблице отказов в колонке
,,Причина,, указано ,,Сработал ограничитель температуры,,.
Проверил - датчик замкнут, все датчики NTS выдают 10-12 кОм.
При включении команды RESET на дисплее кратковременно гаснет F2 и высвечивается повторно, при этом никаких действий не происходит.При снятии и повторной подаче сетевого напряжения слышна серия щелчков в трехходовом клапане, насос и вентилятор не запускается, идет короткий отщет на дисплее где то около 115 повторно загорается F2.Может кто скажет куда смотреть.Определил что ,,щелкает,, это работает двигатель трехходового клапана, сначала в право потом влево, на дисплее сразу загорается индикатор неисправности ,,L. в нижнем левом углу и знак ,,кран,,.
Последнее редактирование skornyak (2014-03-09 11:00:08)