#651 2016-03-31 09:44:11

Master_1969
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Виктор!Извините что отвлекаю,но немного предыстории:во время ТО вторичный теплообменник был снят на обслуживание,через 4 дня был поставлен и сразу потёк быстродействующий удалитель воздуха.Через несколько дней быстродействующий удалитель воздуха заменён на новый.Котёл запускается и держал давление 1,5 в течении 6 часов.Потом так как температура на улице тёплая было выключено отопление(подогрев воды остался) и давление медленно выросло до 3 и вода капает из перепускного клапана."Специалист" утверждает что проблема в трещине в мембранном расширительном сосуде.Можете ли Вы более конкретно описать Ваше предположение,так как я не разбираюсь в этой технике и хотелось бы разговаривая с техником хоть чем-то оперировать.Заранее спасибо и с уважением!

 

#652 2016-03-31 12:24:32

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Master_1969 пишет:

во время ТО вторичный теплообменник был снят на обслуживание,через 4 дня был поставлен

Думаю что причина в этом. Вопрос: что с ним делали 4 дня?

 

#653 2016-03-31 17:51:28

Виктор
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Gaz пишет:

Master_1969 пишет:

во время ТО вторичный теплообменник был снят на обслуживание,через 4 дня был поставлен

Думаю что причина в этом. Вопрос: что с ним делали 4 дня?

Правильно ,за 4 дня и даже за на многое меньше времени, можно кислотой не только растворить накипь, но и любой метал превратить в решето.

 

#654 2016-03-31 20:07:55

watch
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

спасибо за ваши комментарии! показания датчика отопления 15 кОм при около 18 град.перемычка в клеммной коробке(куда витотрол подключается) присутствует.переключение режимов налицо -индикаторы режимов работают.розжиг по запросу на тепло отопительного контура идетюперемычка tank разомкнута. трехходовой молчит.какие-нибудь еще варианты есть?

 

#655 2016-03-31 20:50:25

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

watchскажите наконец,у вас котёл работает на бойлер или в котле стоит пластинчатый теплообменник?Что вы прицепились к перемычке танк?Я же написал в каком случае она замкнута в каком разомкнута.Теперь про шаговый.Буду по простому-а то такая путаница происходит.Выключаем самовар сетевой кнопкой.Обе ручки (ОТ и ГВС)ставим вертикально.Нажимаем кнопку.Во время прохождения теста-когда горят все лампочки-слушаем есть ли дыр-дыр на трёхходовом.Если нет-неисправна доска,если есть-шаговый.А уже потом лезем в датчики,перемычки(мне этого никогда не понять,что могло случится с перемычкой)и т.д.Как то так.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#656 2016-04-03 18:31:58

watch
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Спасибо вам за терпение.Котел работает с бойлером.пластинчатого теплообменника нет.при включении трехходовой молчит (дыр-дыр нет:) ).рядом стоит подобный котел в каскаде(работает только контур отопления)-перекинул трехходовые(думал что при включении он должен передвинуть шток)-ничего подобного (дыр-дыр тоже нет).поэтому возникли вопросы по перемычкам(подумал что не может чтобы два котла одновременно гнали)

 

#657 2016-04-03 23:46:04

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Ага-наконецто всё более-менее понятно.А второй котёл тоже без теплообменника?Ну да ладно,это не важно.Перекиньте доски а не шаговые-только на том который с бойлером перемычка должна быть разрезана.И вот ещё что.Я перечитал ваши посты и не увидел что вы меряли сопротивление датчика бойлера.Индикатор ГВС загорается,это я прочёл,а сколько кОм датчик бойлера кажет?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#658 2016-04-04 05:32:57

watch
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

на бойлере температура около 18 град(комнатная температура-система несколько недель не работала) был  датчик был 15 кОм.

 

#659 2016-04-04 23:22:09

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Меняй местами платы,всё станет понятно.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#660 2016-05-13 12:55:37

ww07
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с такой проблемой: котел WH1D, дымоходный, работает 4-й год. В одну магистраль с ним включена стиральная машина, расстояние метра полтора. Сначала (но не сразу, первое время этого явления вообще не было) проблема проявлялась в том, что если во время набора воды машиной включить горячую воду - при закрытии крана котел не останавливался, срабатывала защита по перегреву. Думал - хрен с ним, падает давление в стояке, датчик не видит. Сейчас та же картина может произойти, когда машина отжимает, сливает воду. Это уже полтергейст. При выключенной машине котел работает нормально. Есть смысл ковырять или сразу нести денежки за новый датчик протока?
Спасибо.
Еще вопросы вдогонку. Принцип работы этого датчика не понимаю. С турбиной все ясно, а здесь что - он акустический?
И второе: в сервисмануале есть позиция перед датчиком "ограничитель протока" пишут "промыть при необходимости". Эта хрень может повлиять на вышеописанное явление? Извините за нубские вопросы, хочу ковыряться в котле с пониманием того, что делаю.

 

#661 2016-05-13 22:55:07

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Датчики протока в этой модели очень не надежные + проверьте напряжение на корпусе котла  при стиралке.
Датчик пьезокерамический скорее всего, наврядли хрень может повлиять, а вот фаза на корпусе со стиралки способна...

 

#662 2016-09-27 21:45:23

Syavko
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Привет нужна ваша помощь у меня котел vitopend 100 wh1б проблема наступна
Нет сигнала пламени после времени безопасности.
1.Провиряв Газ идет на входе (газовой трубе) стоит филтр грубой очистки его прочистил был несильно забит.
2 Питание на соленоид подается.
3 Электрод рожжига новый
4.Камера сгорания почищена. Если пару раз включить выключить то может запуститься.
Или запускается тогда, когда открыть полностью камеру сгорания. Помогите пожалуйста. Спасибо

 

#663 2016-09-27 23:55:38

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Проблемма, в мелочах, проще пригласить спеца. Проверьте: зазоры, положение электродов, настройку газового клапана...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#664 2016-09-28 21:40:26

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Syavko пишет:

Помогите пожалуйста. Спасибо

А огонь как горит и горит ли вообще???

 

#665 2016-09-29 00:18:09

Syavko
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

да огонь горит и если котел нормально прогреть то запускается но как запускается то есть сильный хлопок и затем как работает то внешняя крышка так ходит как ее сейчас вырвет нечто вроде резонанса.

 

#666 2016-10-18 22:35:48

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Syavko пишет:

да огонь горит и если котел нормально прогреть то запускается но как запускается то есть сильный хлопок и затем как работает то внешняя крышка так ходит как ее сейчас вырвет нечто вроде резонанса.

Турбина или насос может вызывать вибрацию чаще всего

 

#667 2016-10-20 20:26:48

mahogon
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте, нужна помощь. Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B 30Кв. Ситуация такова- не хочет запускаться ни на ГВС ни на СО. Идет запуск всей системы, включается все,электроды работают, газ идет, пламени нет. Но есть интересный момент, если снять крышку камеры сгорания и на момент запуска дунуть на электроды загорается и начинает работать. Ставлю крышку обратно, но не закручивая и даже со щитком корпуса работает и даже переключается на воду и отпление. Стоит закрутить на крышке хоть один винт опять перестает работать и уходит в ошибку (неисправность топочного автомата) при проверке до упора и обратно опять пытается запускаться.
Плату, электроды и газовую регулирующую арматуру ставил на другую печь работает как часы. Было снято, продуто и почищенно практически все, горелка, вентилятор (турбина, Вентури), дымоход, реле давления, продул верхний теплообменник отходящих газов.
Посоветуйте, что не так.

 

#668 2016-10-20 20:44:55

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

mahogon, проверяй правильность сборки коаксиала.

 

#669 2016-10-20 20:54:30

mahogon
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Gaz пишет:

mahogon, проверяй правильность сборки коаксиала.

Я Вас не пойму. Что за коаксиал.
Да и вроде все собрано и стоит на своих местах, как и было.
Запуска нет даже на холодную.

Посмотрел, нашел в инструкции коаксиальный элемент. У меня его нет, стоит сразу отвод.
Еще такой вопрос диафрагма - обязательный элемент? Просто ни в одной печи у меня его нет и все работают уже около 8 лет.



Последнее редактирование mahogon (2016-10-20 21:07:56)

 

#670 2016-10-20 23:32:05

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

mahogon пишет:

Здравствуйте, нужна помощь. Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B 30Кв. Ситуация такова- не хочет запускаться ни на ГВС ни на СО. Идет запуск всей системы, включается все,электроды работают, газ идет, пламени нет. Но есть интересный момент, если снять крышку камеры сгорания и на момент запуска дунуть на электроды загорается и начинает работать. Ставлю крышку обратно, но не закручивая и даже со щитком корпуса работает и даже переключается на воду и отпление. Стоит закрутить на крышке хоть один винт опять перестает работать и уходит в ошибку (неисправность топочного автомата) при проверке до упора и обратно опять пытается запускаться.
Плату, электроды и газовую регулирующую арматуру ставил на другую печь работает как часы. Было снято, продуто и почищенно практически все, горелка, вентилятор (турбина, Вентури), дымоход, реле давления, продул верхний теплообменник отходящих газов.
Посоветуйте, что не так.

минимальное давление с газового клапана какое????

 

#671 2016-10-20 23:34:12

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

mahogon пишет:

Gaz пишет:

mahogon, проверяй правильность сборки коаксиала.

Я Вас не пойму. Что за коаксиал.

Дымоход проверяйте

 

#672 2016-11-22 22:50:39

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Котёл то турбикTip-Hat


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#673 2016-11-23 23:17:45

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

SKS пишет:

Котёл то турбикTip-Hat

Есть такое  - коаксиальный дымоход

 

#674 2016-11-25 15:24:54

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Скоро надо составлять словарь типа разговорника.Не всем к примеру понятно что самолёт-это котёл юнкерс,а валенок-вайлант.Или стабилизатор тяги в атмосферниках у нас зовут кастрюлей,термопредохранитель -таблеткой и т.д.

Добавлено  11.25.2016 15:29:54:
А по неисправности то шайбу надо поставить .


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#675 2016-12-14 14:35:20

Vodolayzer
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте имею кател viessmann vitopend 100 WH1D дымоходный в работе один год начал плохо греть воду. отопление вопросов нет все хорошо . Причем резко вечером все работало а утром не нагревает горячую воду чтоб помыться крутил на максимум температуру показывает и 60 а течет еле теплая ((( в чем может быть проблема ??? Спасибо

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 2

map forum

[ Generated in 0.088 seconds, 43 queries executed ]