Підкажіть будь ласка в якому напрямку шукати. котел WH1B 2009 (атмосферний) р, проблема наступна: в режимі нагріву води пальник вмикається і вимикається 3-4 рази, після чого працює стабільно. Це відбубається тільки коли котел холодний, якщо спробувати відкрити кран гарячої води за 5-10 хв після останнього пуску, то проблема не спостерігається або якщо котел працює у режими опалення. Чистка іонізаційного електрода вирішує проблему мах на 1 день...
Последнее редактирование Pavlochk (2023-10-07 18:43:53)
Доброго дня. Допоможіть будьласка. Котел WH1B (turbo) працює з 2009р. Зараз після закриття крана гарячої води - циркуляційний насос працює 2 хвилини, потім на кілька секунд загорається зелений світлодіод (там де намальован кран). Чутно звук реле і ціркуляційний насос знов поацює. І так по колу. Кожні 2 хвилини котел намагається підігрівати воду при закритому крані. В чьому може бути причина? Опалення та гаряча вода працюють справно. Проблема в тому , що котел не відключається. Якщо вручну повернути регулюючий кран гарячьої води на 0, то через 2 хв котел вимкнеться. Відкрив гарячу воду - циркуляційний насос працює не вимикаючись
PS. Розібрався. Був не до кінця закритий кран підживлення.
Последнее редактирование den500 (2023-11-11 13:20:02)
Підкажіть будь ласка в якому напрямку шукати. котел WH1B 2009 (атмосферний) р, проблема наступна: в режимі нагріву води пальник вмикається і вимикається 3-4 рази, після чого працює стабільно. Це відбубається тільки коли котел холодний, якщо спробувати відкрити кран гарячої води за 5-10 хв після останнього пуску, то проблема не спостерігається або якщо котел працює у режими опалення. Чистка іонізаційного електрода вирішує проблему мах на 1 день...
Електрод чим чистили? Наждаком до металевого блиску? Газовий клапан нормально працює на мін (зі снятим проводом на мод. катушке)?
Vitopend 100 , WH1B. Не має нагріву гарячої води, не запускається. Якщо пару годин простоїть вимкнутий, то може при першому старті хвилину-дві погріти. На даний час несправний кран підживлення, замовив чекаю. Теплообмінник нижній промив, проток геркон, промитий, справний. Датчик температури (короткий) при кімнатній температурі показує біля 10 кОм, на нагрів феном реакція шкидка у сторону зменшення опору, верхній показує 10 кОм. Тиск при до включення гарячої води 2.5, зразу після включення падає десь до 1.1, зменшення триває секунд 5-10. Може бути причина в крані підживлення?
Vitopend 100 , WH1B. Не має нагріву гарячої води, не запускається. Якщо пару годин простоїть вимкнутий, то може при першому старті хвилину-дві погріти. На даний час несправний кран підживлення, замовив чекаю. Теплообмінник нижній промив, проток геркон, промитий, справний. Датчик температури (короткий) при кімнатній температурі показує біля 10 кОм, на нагрів феном реакція шкидка у сторону зменшення опору, верхній показує 10 кОм. Тиск при до включення гарячої води 2.5, зразу після включення падає десь до 1.1, зменшення триває секунд 5-10. Може бути причина в крані підживлення?
При відкритті крана гарячої води повинна загорітися лампочка біля ручки регуляції температури гарячої води. Потім вмикається насос і так далі. Що саме у вас не запускається?
В розетці 212-219В, сам насос від стану нового пропрацював 8 місяців. Кран підживлення поставив новий, але тиск всеодно не стабільний, якщо вода не включена стає на 3-и одиниці, після включення води падає до 1.5, після закриття крана знов 3. Кран підживлення брак? Трьохходовий клапан знімав, рух є.
В розетці 212-219В, сам насос від стану нового пропрацював 8 місяців. Кран підживлення поставив новий, але тиск всеодно не стабільний, якщо вода не включена стає на 3-и одиниці, після включення води падає до 1.5, після закриття крана знов 3. Кран підживлення брак? Трьохходовий клапан знімав, рух є.
С тиском все гаразд. Коли вмикається насос, тиск змінюється в залежності віт того скільки нагоняє тиск насос
Зараз не можу виставити краном підживлення як раніше було. Тоді підкрутив на 1.5 і все стабільно, може на міліметр стрілка рухалась при включенні крана з гарячою водою.
Був спеціаліст, забрав плату, згодом приїхав, поставив плату. Нагрів є. По тиску каже потрібно міняти теплообмінник нижній.
Последнее редактирование Partyzan (2024-08-12 12:33:37)
vissman vitopend100 a1jb помогите разобраться нету искры для поджига иногда срабатывает закономерность найти не могу, контакты чистил, на холодную может запуститься если постоит пару часов нагреет до заданной температуры выключиться второй раз обычно не зажигается если во время того как должна подаваться иска дать огонь для поджига будет работать, иногда бывает что пару часов работает, потом опять сбои ошибка 04 после 3 разовой попытки запуститься, ошибок пред запуском никаких не высвечивается.
Последнее редактирование LordFrodo (2025-01-21 01:33:19)
Возможно подскажите мастера который сможет протестировать и сделать плату в Харькове, отправлять в другой городе сильно много времени транспортировка займет
Здравствуйте! У меня котел WH1D "тактуется" в режиме ГВС. Возник вопрос - этот котел в принципе способен комфортно, без перепадов, греть ГВ при расходе 4...6 л/мин и зимой и летом (без необходимости прикрывать вводной кран подачи газа). Естественно, если котел исправен.
Спасибо Анатолий за ответ. Значит мой котел при вводе в эксплуатацию не был правильно настроен т.к. еще новый он грел воду с перепадами температуры. Хотя вводил его в эксплуатацию специалист из местного сервиса. Наверное, поленился проверить и уменьшить минимальную тепловую мощность котла. Как думаете?
Похоже что вы правы, хотя могут быть проблемы с датчиком температуры горячей воды - он постоянно дает заниженные показания, а первичный контур перегревается выше допустимой температуры и электроника выключает горелку
Здравствуйте Анатолий. Сегодня проверил датчик ГВ. он работает вполне удовлетворительно.
При пропускании через него воды из водопровода (8 град) его сопротивление было 22 КОм, т.е. менее 10 град. После стабилизации нагрева (ручка температуры на 4) его сопротивление было 3,5 КОм, т.е. 55…60 град. После стабилизации нагрева (ручка температуры на 2) его сопротивление было 4 КОм, т.е. 50 град
Добавлено 01.28.2025 20:47:41:
Анатолий пишет:
Похоже что вы правы, хотя могут быть проблемы с датчиком температуры горячей воды - он постоянно дает заниженные показания, а первичный контур перегревается выше допустимой температуры и электроника выключает горелку
Вы не могли бы указать температуру отключения горелки, а то в инструкции написано как то непонятно: 84, 90 или 100 град.
Здравствуйте, Анатолий, я Вас понял, спасибо за ответ.
Если Вам интересно, почитайте мое мнение по этому вопросу и прокомментируйте его. Если нет, то не читайте и не комментируйте. На основании внимательного чтения инструкции по сервисному обслуживанию (котел VITOPEND 100 тип WH1D) я сделал вывод, что:
Аварийное отключение горелки происходит при размыкании контакта термореле (поз. 47 по схеме электрических соединений), контролирующего температуру теплоносителя, (Уставка 100 град)
Снятие сигнала аварийного отключения горелки происходит при замыкании контактов этого реле при температуре теплоносителя меньше 100 град на величину гистерезиса (согласно инструкции это температура теплоносителя меньше 90 град)
Предаварийное отключение горелки происходит при температуре 84.град, которое выполняет/ют так называемые электронные реле, т.е. виртуальные. Фактически это сигнал на отключение горелки, формируемый контроллером при обнаружении температуры теплоносителя/или ГВ, (поз. 3 и 4 по схеме электрических соединений)
Снятие сигнала предаварийного отключения происходит при уменьшении этой/этих температур на величину гистерезиса (в инструкции этой величины я не нашел)
Выключение горелки при меньших температурах - это не защитное отключение, а особенности алгоритма управления ими. Но об этом, если Вам будет интересно, позже. Мне надо подумать, у меня пока нет четкого понимания этого алгоритма управления температурами.
Если Вы понимаете этот алгоритм - поделитесь, пожалуйста.
Последнее редактирование BLM (2025-01-29 19:45:51)
Здравствуйте, Анатолий. Бесконтрольного увеличения температуры ГВ при исправном котле НЕ ДОЛЖНО быть!
Может быть неуправляемое увеличение температуры теплоносителя, но при этом произойдет аварийное отключение горелки. Для этого в котле установлено термореле (уставка 100 град.), но на дисплее из-за демпфирования (сглаживания) мы можем успеть увидеть температуру около 90 град. По крайней мере, так было у меня, когда «зависал» датчик расхода ГВС при этом контроллер не «видел» закрытие крана ГВ, горелка не отключалась, вторичный теплообменник грел холодную воду без ее протока и происходило резкое повышение температуры теплоносителя.
По моим наблюдениям и соображениям, а я свой котел использую с сентября 2013 г., АЛГОРИТМ приготовления ГВ работает так: 1.Температура ГВ на дисплее не отображается, на нем мы видим температуру ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. Так написано в инструкции и экспериментально проверено мной. 2.При открытии крана ГВ котроллер на основании сигнала датчика протока ГВС «видит» проток воды из водопровода и переводит котел в режим ГВС, даже если он РАБОТАЛ в этот момент на отопление. 3.Нагрев воды начинается с максимального управляющего сигнала на горелку. Это необходимо для надежного загорания газа в камере сгорания и ускорения процесса нагрева. 4.Далее контроллер отслеживает температуру ГВ (напоминаю мы ее не видим), сравнивает ее с заданием и по какому-то закону регулирования (надеюсь, что это PID), формирует (модулирует) управляющий сигнал на горелку. 5.Если при минимальной тепловой мощности котла (1 сегмент на пиктограмме возле символа горелки) температура ГВ превысит задание на некоторую величину, то горелка отключится. 6.Когда температура ГВ станет меньше задания на некоторую величину, горелка снова включится. 7.При продолжении работы котла в режиме ГВС, ситуация, описанная в пунктах 5 и 6, повторяется и начинается «тактование».
Такой алгоритм управление температурой СОЗДАЛ-БЫ я, а каким фактически его сделал производитель мне пока не известно. Поэтому я и не хотел мои предположения описывать здесь до экспериментальной проверки фактического алгоритма. Надеюсь, я смогу проверить и убедиться в правильности моих соображений. В противном случае я изменю некоторые пункты.
Что скажете?