Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#101 2012-02-14 03:19:59

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

korelija пишет:

Доброго дня. Котел Vitopend 100 WHOA - НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ.Тобто коли натискаєш кнопку аварія не горить, але й котел не вмикається. Він наче намагається запуститись,але горілка на газ не запалюється. Датчики перевірили - справні.Коли натискаєш кнопку запуску загоряються індикатори горілки - зеленим запалюється, індикатор - робочого стану червоним ,індикатор несправності горілки - зеленим, пілся того індикатор робочого стану гасне, решта горить зеленим.

Что то всё напутано.індикатор несправності горілки - зеленим гореть не может:)Важно какой котёл-турбо или атмо.Попробуем так.Обе ручки-вертикально-в среднее положение.Нажимаем кнопку включения котла.Загораются ВСЕ индикаторы.Это -тест.Затем все гаснут,остаются гореть средний-включение котла(зелёный) и индикатор отопления(возле ручки отопления-зелёный)Что происходит дальше?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#102 2012-03-02 23:04:45

yoorik
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Доброго времени суток! Vitopend 100 WH1В. Запускали котел, зажегся, поработал меньше минуты - погас, загорелась ошибка. Ручку до конца влево - миганий никаких, горит. Ручку до конца вправо - опять зажигается, меньше минуты и гаснет. Такая беда и на ГВС и на отопление. Далее при выключении и опять включении кнопкой(обе ручки влево до упора)после тестирования включается вентилятор, горит рабочий режим (зеленая) и ошибка (красный). Плюс после нескольких таких манипуляций нагрелась голова циркуляционного насоса. Подскажите, пожалуйста, куда копать.

 

#103 2012-03-02 23:57:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Так может насос не вращается

 

#104 2012-03-03 10:35:21

yoorik
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Такая мысль есть, только из-за чего может быть и как проверить? На видео смотрел, там к торцевому винту подставляют какой-то индикатор, он показывает вращение, потом малость отпускают тот винт, из под него чего-то стравливают. Подскажите "чайнику" чего сделать.

 

#105 2012-03-03 22:52:31

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Выкрутить с насоса заглушку - большой винт, но так чтоб вода не брызгала на плату и глянуть вращается или нет, если нет прокрутить вал отверткой - туда сюда, иначе замена


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#106 2012-03-05 15:51:26

yoorik
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Dwrz пишет:

Выкрутить с насоса заглушку - большой винт, но так чтоб вода не брызгала на плату и глянуть вращается или нет, если нет прокрутить вал отверткой - туда сюда, иначе замена

Слил с котла воду, открутил заглушку, сдвинул отверткой с небольшим усилием, разработал хорошенько туда-сюда(усилие небольшое, а само провернуть не смогло), собрал все на место , добавил давления, пуск - все запело - шум двигателя, воды, вибрация на трубах, котел не вырубает, ошибки не наблюдается. Огромное СПАСИБО АДМИНам!!! Еще вопросик такого плана (если можно): меняется звук циркуляции воды - сразу один, а потом как будто воздух прогоняет (или может чего механическое попало (песок)?). Операция  "ручки влево, выключить на 3 секунды - включить, ручку ГВС вертикально на три секунды, обратно до упора" у меня не сработала. Как выгнать водух из котла, или самостоятельно "прогонит" (на спускниках на батареях воздух не идет, идет вода, давление при работе котла не изменяется).

...и еще в финале сегодняшнего дня обнаружилось, что при включении ГВС происходит закипание, а вода на выходе - холодная. В какой-то теме видел ответ про закипание в ОС, что если с ГВС все ОК - проверить трехходовый, здесь ситуация обратная - что посмотреть? Циркуляционный насос после запуска работает без остановок. Некоторые говорят, что должен включатья только при работе горелки: как должно быть на данной модели? СПАСИБО!!!



Последнее редактирование yoorik (2012-03-05 22:27:46)

 

#107 2012-03-05 22:28:19

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Если воздух попал в насос, отпустите чуть-чуть заглушку - воздух уйдет, закрутите назад


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#108 2012-03-06 19:43:28

Master
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Подскажите, где купить для котла Viessmann vitopend 100 24 kw Г-образную трубку ГВС на выходе из котла.

 

#109 2012-03-06 21:40:21

yoorik
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Уважаемые "ГУРУ"! Очень гложет вопрос - как должен работать циркуляционный насос на Vitopend 100 WH1B - с остановками или без остановок??? На моем когда первый раз включается горелка, вместе с ней включается циркуляционный насос и работает без остановок.

 

#110 2012-03-06 22:36:34

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

При включении отопления насос работает всегда.Если подключён комнатный термостат при достижении заданной температуры насос выключается(время выбега около семи минут)
При работе в летнем режиме(только ГВС)насос работает только при приготовлении горячей воды.Останавливается при прекращении ГВС через семь минут.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#111 2012-03-07 21:55:52

yoorik
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

SKS пишет:

При включении отопления насос работает всегда.Если подключён комнатный термостат при достижении заданной температуры насос выключается(время выбега около семи минут)
При работе в летнем режиме(только ГВС)насос работает только при приготовлении горячей воды.Останавливается при прекращении ГВС через семь минут.

Очень ВАМ большое СПАСИБО!!!

 

#112 2012-03-08 08:04:21

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Рад помочь.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#113 2012-03-30 16:19:11

Зорян
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Доброго дня! У мене така проблемка - при відкриванні води в крані лампочка запалювання включається і через пару хвилин знову виключається. Відносно температура води піднімається і падає. В режимі опалення - при підвищенні температури тиск на датчику піднімається, а при охолодженні падає, навіть деколи до нуля. Підкажіть причину.

 

#114 2012-03-30 23:12:47

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

ошибка -не причину, а причинЫ
В певом случае - происходит перегрев ГВС, или маленький проток воды или не настроен газ клапан или засорение теплообменников
Во втором случае - накачать расширительный бак


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#115 2012-03-31 22:46:47

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Или стоит шаговый в положение отопления-тоже весьма вероятно.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#116 2012-03-31 23:02:55

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

SKS пишет:

Или стоит шаговый в положение отопления-тоже весьма вероятно.

В таком случае газ бы не выключался, а горел-горел-горел

 

#117 2012-04-01 09:57:27

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

В WH0 да,в WH1B возможно выключение-проверено.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#118 2012-04-11 17:23:41

djud
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте!
У меня котел WHD1. Можно ли в этом котле подключить второю внешнюю ручку регулятор температуры ГВС так что бы обе работали? Причина следующая. По умолчанию регулятор стоит на уровне нагрева воды до 60 градусов. Что позволяет принимать душ с комфортной температурой и давлением воды (подается горячая + холодная). Но когда пользуешься водой на кухне, то включая минимальный поток горячей воды (при котором котел срабатывает на нагрев) + добавляя холодную воду получается сильный поток воды и много брызгов во круг. Удобно получается, когда на котле выставляешь регулятор ГВС на меньшую температуру нагрева, тогда достаточно просто включать горячую воду без холодной. Вроде решение простое, постоянно крутить ручку и выставлять ее, но котел работает на 2 части дома, и установлен не с нашей стороны. Вот и подумал подключить к нему дополнительный регулятор :)

 

#119 2012-04-11 20:55:59

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Установите в разрыв ГВС эл. бойлер - и будет ок!

 

#120 2012-04-17 18:10:41

djud
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Анатолий пишет:

Установите в разрыв ГВС эл. бойлер - и будет ок!


Это решение мне известно, но бойлер пока некуда разместить, что бы он сильно не усложнял жизнь. А ремонт уже сделан что бы трубы перекладывать. Возможно все такие есть решения с регулятором?

 

#121 2012-04-18 00:03:36

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Увы,к сожалению с регуляторам нет варианта.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#122 2012-04-22 17:01:41

mastertepla
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Скажите а в чём разница регулировки даления на соплах на газовом клапане, и настройки потенцеометра, в чём отличия при работе котла?

 

#123 2012-04-22 22:14:23

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

mastertepla пишет:

Скажите а в чём разница регулировки даления на соплах на газовом клапане, и настройки потенцеометра, в чём отличия при работе котла?

на клапане регулируется мин мощность и макс для ГВС, потенциометр макс на отопление и мощность при розжиге

 

#124 2012-04-23 11:42:08

mastertepla
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Я правильно понял, мощность на гвс должна быть всегда на максимально накручена,а потенцеометром ограничиваеш  тепловую мощность котла только на отопление?

 

#125 2012-04-24 07:44:35

g_serega
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте.
Vitopend 100 WH1B. Проблема в следующем: после отключения отопления в течении дня падает рабочее давление системы практически до ноля. Клинит трёхходовой?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.132 seconds, 43 queries executed ]