Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#201 2012-10-14 09:29:09

SergeyVin
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Добрый день,
Viessmann Vitopend 100 WH1B,
подскажите пож.,
при включении отопления, загорается зеленый индикатор, включается горелка, но не выключается :)
горит до тех пор пока не включить-выключить горячую воду или выключить отопление ручкой,
температура воды при этом остается на 60 градусах например, не растет дальше.
В чем может быть проблема ?

горячая вода при этом включается-выключается нормально

если включить-выключить горячую воду, горелка погаснет, потом через некоторое время включится, но опять-таки не выключается



Последнее редактирование SergeyVin (2012-10-14 09:42:00)

 

#202 2012-10-14 09:59:33

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

SergeyVin пишет:

при включении отопления, загорается зеленый индикатор, включается горелка, но не выключается :) 
температура воды при этом остается на 60 градусах например, не растет дальше.
В чем может быть проблема ?

Ну и где здесь проблема?

 

#203 2012-10-14 18:33:52

SergeyVin
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

проблема в том что горелка горит полчаса например и не выключается
выключится горелка (зажглась в режиме отопления) если включили-выключили горячую воду

 

#204 2012-10-14 20:02:34

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

SergeyVin пишет:

проблема в том что горелка горит полчаса например и не выключается
выключится горелка (зажглась в режиме отопления) если включили-выключили горячую воду

может уменьшить размеры дома?

 

#205 2012-10-14 21:26:33

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

You are not registered




SergeyVin, прочитал? Спрашиваю еще раз: что котел делает неправильно???
P.S. Прошу не пенять за не соответствие в значениях времени и температуры (картинка из инструкции к другому котлу), но принцип тот же.

 

#206 2012-10-14 22:16:57

hogard
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте. С наступлением холодов решил включить отопление. Котел Viessmann Vitopend 100. Проблема: Котел запускается,работает 10-15секунд и тухнет. такое ощущение,что нет циркуляции воды,в чем может быть причина? Горячая вода работает нормально. Проблема только с отоплением. Если есть на форуме специалист по обслуживанию и ремонту данного вида котлов в Харькове,дайте пожалуйста свои контакты или перезвоните мне 0953082005 Иван,очень срочно нужно запустить отопление,в доме маленький ребенок.



Последнее редактирование hogard (2012-10-14 22:21:42)

 

#207 2012-10-15 09:26:09

SergeyVin
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

спасибо за объяснение,
просто до этого (2 года) котел работал в режиме, когда горелка гасла, гас индикатор после того как он нагревал до определенной температуры и через некоторое время загоралась снова

 

#208 2012-10-16 02:27:20

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Gaz-откуда это описание?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#209 2012-10-16 07:36:28

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Слава, из Nova Florida Vela Compact.

 

#210 2012-10-16 23:32:31

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Убил наповал.Я думаю-что же за мануал Висмана который я не знаю.Стало стыдно...read


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#211 2012-10-19 01:10:19

sergey8922
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Vitopend 100-WH1D закрываю горячую воду котел работает, газ горит выключается когда температура 90, если ручки перевести на сервис а потом сброс высвечивается 03, что может быть?

 

#212 2012-10-20 00:10:22

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Датчик протока заклнил.Перекрыть холодную воду и аккуратно!!!-датчик дорогой-продуть.Иголку не использовать.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#213 2012-10-20 10:07:16

sergey8922
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

а где  находится этот датчик протока7
может где нибудь есть фотоинструкция?

 

#214 2012-10-20 20:12:02

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

На трубе холодной воды.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#215 2012-10-23 21:18:52

bravo
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Благодарю за подсказку пользователя Анатолий - после промывки датчика протока отопление на Vitopend 100-WH1B начало работать вне зависимости от включенного/выключеного контура ГВС. Но, теперь другая проблема: при включении разбора ГВС запускается горелка, шум горения переходит в "вой" (звук как будто самолет садится sos) и резко отключается. Через несколько секунд снова повторяется тот же сценарий "взлет-посадка" - вода соответственно то горячая, то холодная. Причем 3 недели тому такого точно не было, просто отопление при включенном ГВС не работало.

Только что включал отопление  на макс - горелка работает как часы в полную мощность!

Чем может быть вызвана такая работа котла с ГВС?



Последнее редактирование bravo (2012-10-23 22:19:06)

 

#216 2012-10-23 23:14:36

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

bravo пишет:

Благодарю за подсказку пользователя Анатолий - после промывки датчика протока отопление на Vitopend 100-WH1B начало работать вне зависимости от включенного/выключеного контура ГВС. Но, теперь другая проблема: при включении разбора ГВС запускается горелка, шум горения переходит в "вой" (звук как будто самолет садится sos) и резко отключается. Через несколько секунд снова повторяется тот же сценарий "взлет-посадка" - вода соответственно то горячая, то холодная. Причем 3 недели тому такого точно не было, просто отопление при включенном ГВС не работало.

Только что включал отопление  на макс - горелка работает как часы в полную мощность!

Чем может быть вызвана такая работа котла с ГВС?

Накипь или другое засорение в теплообменике - может быть в нижнем, может быть в верхнем или в обоих!

 

#217 2012-10-25 14:08:31

betwin
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Добрый день!
Vitopend 100 WH1B 2007 года выпуска .
После двух лет работы при старте на горячую воду котел стал иногда хлопать (1-2 раза в сутки).
Приезжал человек из сервисной организации , проверил вроде все в порядке и газ и искра в норме.
Что можеть быть ?

 

#218 2012-10-25 21:43:58

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

С хлопками дело не простое.Нужно в профиле указать место жительства-может кто то поможет с опытных коллег.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#219 2012-10-26 09:02:58

betwin
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

WH1B  хлопки при старте .
место жительства - Севастополь.

 

#220 2012-10-26 21:47:59

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

К сожалению никого не могу посоветовать в Севастополе.Нужен опыт в настройке газового блока.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#221 2012-10-26 23:14:39

glu
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Прошу уважаемых экспертов помочь с решением проблемы.
Котел: vitopend 100 whoa
симптомы: открываю кран горячей воды. Горелка загорается. Горелка горит 20-30 секунд. Раздется вой (из верхнего теплообенника). Горелка гаснет (подозреваю что отключается из за перегрева). Проточный теплообменник при этом  нагревается, но труба водоснабжения на выходе из котла холодная.
что делали: промывали теплообменники, чистили насос, ставили новый трехходовой, проверяли фильтр в обратке. Мастер по ремонту котлов сегодня развел руками и уехал. Такая вот пичалька.

Спасибо



Последнее редактирование glu (2012-10-26 23:19:55)

 

#222 2012-10-27 00:11:50

SKS
Модератор

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Какой теплообменник промывали?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#223 2012-10-27 02:38:41

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

glu
а на отопление все нормально типа?

 

#224 2012-10-27 09:41:59

glu
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

на отоплении всё нормально
теплообменники промывали оба

 

#225 2012-10-27 13:03:20

glu
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

сегодня стал выть поменьше, горелка, соответственно, стала гореть дольше. Вода из крана волнами идет то теплая то холодная. Т.е. теплообмен идет на горячую воду,но отрывочно (пока горелка горит).
Т.о. предполагаю что косяк в верхнем теплообменнике (перегрев). Но где лечить непонятно.

На всякий случай дублирую то что уже делали с котлом: "промывали теплообменники, чистили насос, ставили новый трехходовой, проверяли фильтр в обратке. Мастер по ремонту котлов развел руками и уехал."



Последнее редактирование glu (2012-10-27 13:05:10)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.143 seconds, 43 queries executed ]