Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - E04

Добрый день.
Котел Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - нет давления воды в системе. E04. Соответственно отсутствует ГВС. Подскажите, что может быть неисправно? Манометр давление показывает, насос работает. Шток не выходит.
Видео:

You are not registered



Последнее редактирование сан-саныч (2014-07-21 10:59:20)

 

#2 2014-07-21 12:17:50

dynamit
Админ

Re: Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - E04

насос включается?

Инструкция по эксплуатации котла Grandini     

You are not registered

 

#3 2014-07-21 14:33:32

сан-саныч
Новичок

Re: Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - E04

Манометр показывает давление 1,3.
Добавлял водичку - давление поднимается адекватно.

Насос включается.

 

#4 2014-07-21 21:25:38

dynamit
Админ

Re: Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - E04

промывайте теплообменники.

 

#5 2014-07-21 21:58:51

Gaz
Админ

Re: Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - E04

Очень похоже что насос уже не толкает воду как должен...

 

#6 2014-07-22 12:28:40

сан-саныч
Новичок

Re: Grandini - D324-B2 (DD-UK24) - E04

Теплообменники промыты.


По поводу мембраны, вроде целая. Может из-за износа она как-то не корректно работать или только если дырявая?

Rак проверить мощность насоса?
Какое сопротивление стартовой должно быть?
И еще, если насос слабо качает, то при принудительном запуске ГВС - должен быть перегрев котла,(поправьте если не так) но перегрева нет.



Последнее редактирование сан-саныч (2014-07-22 18:32:20)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.069 seconds, 24 queries executed ]