#51 2011-06-02 11:43:38

kozyrev
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Спасибо за помощь!
Был неплотно вставлен штекер сдвоенного датчика температуры.

 

#52 2011-06-02 12:58:36

Lavrishin
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

kozyrev пишет:

Спасибо за помощь!......

"СПАСИБОм" пьян не будешь, однако...... hi  po hi
А если бы еще перенастроить программный параметр А6 с 0 на 1 - вообще котел бы заработал на удивление врагам.....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-06-02 13:06:44)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#53 2011-08-10 23:13:15

vorchun777
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как правильно снять теплообменник? В других котлах как то попроще...))) А здесь что то не врублюсь).Если не трудно ,объясните пожалуйста. Попросили промыть,а я именно на таких котлах ещё не снимал тепл-ики...Что то там ни шурупов  нет ,что бы открутить верхнюю часть над теплообменником(котёл дымоходный). За раннее благодарен.



Последнее редактирование vorchun777 (2011-08-10 23:13:47)

 

#54 2011-08-31 17:19:32

jk
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Здравствуйте! Проблема есть. Котел дымоходный 24 кВт, отопление - отлично, а вот с ГВС беда какая-то. Если верить инструкции, то в летний период времени должна быть горячая вода, а котел не розжигается. Может кто чего знает?

 

#55 2011-08-31 17:29:38

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

jk пишет:

Здравствуйте! Проблема есть. Котел дымоходный 24 кВт, отопление - отлично, а вот с ГВС беда какая-то. Если верить инструкции, то в летний период времени должна быть горячая вода, а котел не розжигается. Может кто чего знает?

Если на отопление розжигается, то нужно проверить в первую очередь, через котел ли идет вода на кран горячей воды?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#56 2011-08-31 18:31:40

jk
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Дело в том что при включенном отоплении из крана водичка теплая бежит.

 

#57 2011-08-31 19:31:22

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

jk пишет:

Дело в том что при включенном отоплении из крана водичка теплая бежит.

В таком случае, датчик протока ГВС - не работает, возможно достаточно его прочистить


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#58 2011-09-11 22:33:06

jk
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Котел теоретически новый - только поставил...

 

#59 2011-09-12 06:53:15

Lavrishin
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

jk пишет:

Котел теоретически новый - только поставил...

"...Теоретически - КОБЫЛА, а практически - НЕ ВЕЗЕТ..." hi hihi
Если аппарат новый, то правильнее всего пригласить сервис чтобы сохранить гарантию...



Последнее редактирование Lavrishin (2011-09-12 06:57:56)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#60 2011-09-23 20:40:53

jk
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

"...Теоретически - КОБЫЛА, а практически - НЕ ВЕЗЕТ..." hi hihi

Да, не кобыла - враждебное чудо техники. А что это за датчик протока такой и с чем его едят? У меня насосик из скважины водичку по трубам толкает, но в последнее время все грустнее и грустнее. Может быть заморочка из-за низкого давления в системе ГВС?

 

#61 2011-09-23 22:54:16

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

jk пишет:

"...Теоретически - КОБЫЛА, а практически - НЕ ВЕЗЕТ..." hi hihi

Да, не кобыла - враждебное чудо техники. А что это за датчик протока такой и с чем его едят? У меня насосик из скважины водичку по трубам толкает, но в последнее время все грустнее и грустнее. Может быть заморочка из-за низкого давления в системе ГВС?

Вам же писали  -проверьте датчик протока...

 

#62 2011-11-02 02:04:24

wampir79
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

привет всем!
котел Ferroli DOMIproject в эксплуатации 1 месяц, работал нормально и в одну ночь начал издавать странные звуки похожие на сильное кипение (было слышно через закрытую дверь). котел был отключен до утра, утром проверил насос, напряжение питания (стоит стабилизатор) - все в норме. запустил котел - звук вернулся. думаю накипь образовалясь - промыл теплообменник. ничего не помогло - при температуре 40 и выше начинаеться какофония, если открыть гарячюю воду - звук пропадает, закрываеш - опять появляеться. куда копать уже не знаю...
помогите советом или ткните носом...

 

#63 2011-11-02 02:28:45

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Возможно и фильтр на обратке забился, низкий проток через теплообменник - систему отопления


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#64 2011-11-02 02:42:54

wampir79
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

где там фильтр находиться?
схему смотрел - не нашел, насос снял - ничего похожего нет...
да и радиаторы нагреваються вроде как всегда...
и на табло показывает температуру правильно на выходе вода не перегрета
мог ли воздух попасть в обменник а выйти никак не может???



Последнее редактирование wampir79 (2011-11-02 02:49:53)

 

#65 2011-11-06 10:24:39

mishel66
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Здравствуйте.Котёл не работает на максимуме ни отопление ни гвс.Может кто то знает чем управляется с платы клапан максимума.

 

#66 2011-11-08 20:16:57

mamont
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Ferroli DOMIproject c24 в эксплуатации 4 полных года (расход 4000кубов всего с печкой).
Проблемма началась около полугода назад - неустойчивый розжиг: три попытки и в аут. В начале было редко, потом все чаще. Сейчас случается довольно часто, но может и по пол-дня без ошибок проработать. Иногда "хлопок". По теплому времени (август) чаще хлопало, сейчас очень редко. Тяга хорошая. Вызванный мастер проверил котел. Настройки в норме, но давление на входе котла 17 мбар и включение самой большой горелики на газовой печке вызывало колебание манометра приблизительно на 1мбар. Предположил недостаток газа в момент поджига до модуляции. Предложил  вызвать горгаз для чистки фильтра на счетчике. Вызвал, почистили (сам не видел, но сказали что не такой уж и грязный). Изменений 0.
зы. Много буков, но постарался по-подробнее.
зы2. Абсолютно такой же котел у соседей (ток "пробег" 4500кубов) работает без нареканий.
Ваши мысли?bn

зы3.

"- Проверьте, нормально ли работает газовый клапан – газ должен выходить из "выходного" патрубка:
1)  если газ выходит, проверьте чистоту горелки и форсунок; поверьте диаметр форсунок и настройку
газового клапана на используемый газ."

Как проверить чистоту форсунок и газового клапана?



Последнее редактирование mamont (2011-11-08 20:36:04)

 

#67 2011-11-08 23:39:58

Анатолий
Administrator

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Поджигает ли искра газ вообще перед уходом в  аварию?

 

#68 2011-11-09 19:12:59

mamont
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Нет. Или поджигает и горит нормально (не всегда с 1 раза), или 3 попытки поджига и в ошибку.

зы. Сегодня почистили газовый клапан. Пока полет нормальный.



Последнее редактирование mamont (2011-11-09 20:07:47)

 

#69 2012-01-22 18:51:48

Volk@
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

При нагреве контура отопления, выше 55 градусов начинает шуметь теплообменник-будто закипать.
Может ли от большой циркуляции в контуре отопления, превишаться температура в ГВС?.
Выставил температуру потенципметром отопления с 45 на 60 градусов. Пол часа котел набирал температуру, затем начал издавать пошипивающие звуки, не стал ждать дальше повернул ручку на 55, горелка отключилась.
Наблюдал за параметрами давления газа, после возгарания в топке, давление на горелке максимум, через10 секунд примерно, падает на минимум, так горит минут пять затем начинает добавлять по 10 паскаль, и останавливаться.
гдето при трех милибарах , начинает шуметь, работает еще минуты три.
затем набрав температуру55-60градусов.
Отключается.
1.Чистил котел( насос, теплообменник,топку,фильтр,)не помогло.,затем поставил наструйку нижнего давления газа на 40% ниже паспортного.- шум пропал на 60 градусах.
Парадокс-снимаешь крышку закрытой камеры сгорания- котел не шумит.
Одеваешь- начинает шуметь.
Задолбался, оставил так.
Сказал чтоб выше 60 не ставили.
А вопрос остался.
Помогите, предложите варианты???

 

#70 2012-01-23 01:10:39

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Volk@ пишет:

При нагреве контура отопления, выше 55 градусов начинает шуметь теплообменник-будто закипать.
Может ли от большой циркуляции в контуре отопления, превишаться температура в ГВС?.
Выставил температуру потенципметром отопления с 45 на 60 градусов. Пол часа котел набирал температуру, затем начал издавать пошипивающие звуки...

Или накипь в контуре отопления или другая дрянь еще похуже - промыть бустером - если помомжет - хорошо, не помомжет - другой теплообменник или другой котел с раздельными теплообменниками


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#71 2012-01-28 00:13:55

Volk@
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Спасибо за совет !!!

 

#72 2012-01-30 01:37:48

filin-100
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Доброго времени суток. У меня следующая проблема. Котел DOMIproject C24. При выключении горячей воды циркуляционный насос контура отопления может не включиться. Не включается до розжига горелки на отопление. Вода в котле закипает и начинает мигать красный светодиод. Котел становится в аварию. Происходит это несколько раз в сутки. Как м ожно самостоятельно решить эту проблему?

 

#73 2012-01-30 01:43:05

Dwrz
Админ

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

filin-100 пишет:

Доброго времени суток. У меня следующая проблема. Котел DOMIproject C24. При выключении горячей воды циркуляционный насос контура отопления может не включиться. Не включается до розжига горелки на отопление. Вода в котле закипает и начинает мигать красный светодиод. Котел становится в аварию. Происходит это несколько раз в сутки. Как м ожно самостоятельно решить эту проблему?

Прочистить датчик протока ГВС


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#74 2012-01-30 22:14:59

filin-100
Новичок

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Датчик протока снял и почистил. Установил на место и прозвонил контакты-при открытом кране горячей воды-звонится. Подал питание на насос-насос работает даже тише, чем обычно. Реле насоса? Где оно стоит?

Добавлено  01.30.2012 22:16:05:
Мужики, помогите, остываю.....

 

#75 2012-01-30 22:41:36

Валентин
Пользователь

Re: Двухконтурный котел Ferroli DOMIproject

Nick пишет:

DOMIproject f24
Котёл проработал год нормально. Потом стал работать с перебоями. Несколько секунд работает, тухнет и опять загорается и так всё время. Как при работе отопления, так и при работе ГВС. Проверил дымоходную систему, всё нормально. Замена пресостата ничего не дала. Снимал заглушки на верхней крышке котла, не помогло. Когда снимаю кожух герметичной камеры, то работает нормально. В чём может быть причина?

Скорей всего слабое давление газа .зажги на плите 4 комфорки и вкл. отпл.,если пламя содится то 100 проц. дав.аза не хватает.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6019
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22230
День рождения сегодня 
ilyuhas(38)
Всего сообщений за неделю: 9
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Alex-lesch
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.083 seconds, 43 queries executed ]