Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2014-12-07 11:29:11

ClassEVO
Новичок

Котел Ariston - ошибка SP3

Всем Привет.hi
Котел ARISTON CLASS EVO
Алгоритм проблемы:
Включается насос >>> Включается турбина >>> Подается газ >>> Подается искра >>>
И Бац suicide все СТОП на дисплее "SP3". и так он пытается зажечся раз 10-15 и либо зажигается сам, либо нужно открыть кран горячей воды на MAX и раз на 5й он запускается.

Приезжал мастер - сначала проверил все показатели(газ,ток и т.д и т.п)сказал все ОК, потом ми его почистили от пыли, продули форсунки и турбину.
Хватило на 2 дня, потом таже проблема.
Мастера разводят руками.
Когда открsвать камеру сгорания(она герметичная) проблема не уходит но выскакивает реже.
Помогите плиз а то счета за газ сумасшедшие он когда питается запустится газ то в трубу х***чит.

 

#2 2014-12-07 11:49:01

dynamit
Админ

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Настройки газового клапана проверяли?

Руководство по техническому обслуживанию котла ARISTON Clas EVO   

You are not registered

 

#3 2014-12-07 12:06:27

ClassEVO
Новичок

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Да мастер проверил все ок.

 

#4 2014-12-07 13:34:16

UVA
Админ

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Эту аварию можно инициировать, если после поджига горелки, через несколько секунд закрыть газовый кран. Если газовый клапан или управление газовым клапаном неверное - бедет эта авария 5P3

https://www.elation.kiev.ua/Imag/ariston/SP3.JPG


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#5 2014-12-07 14:03:38

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Или настройки газ клапана,
или коаксиал неправильно собрали.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/ariston/sp3.png

 

#6 2014-12-07 17:42:46

ClassEVO
Новичок

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Спасибо GAZ.
Звонил мастеру который ставил котел,он сказал что не поставил какую-то прокладку в трубу, которую нужно ставить в зависимости от длины трубы.
Как приедет установит сразу отпишусь.

Прошу прощенья не прокладка а какое то ограничительное кольцо.

 

#7 2014-12-07 19:40:05

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Сомневаюсь что дело в кольце
https://www.elation.kiev.ua/Imag/ariston/кольцо.JPG

 

#8 2014-12-28 07:36:59

Мажорный Лад
Новичок

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Здравствуйте. У меня следующая проблема. Запускаем котел, устанавливаем температуру для отопления, работает, батареи нагрелись, котел отключается, а когда снова запускается сразу выходит ошибка SP3. То же самое происходит, если он работает на отоплении, а включили воду на кухне, в ванной, (или да же в туалете смыли), после переключается на отопление и снова пошла ошибка. Котел щелкает, слышно как пламя то загорается, то тухнет, и так может долго, а потом загорается красная кнопка, и он отключается. На воду ставим температуру 60, при включении на весь напор включается котел, но вода еле теплая. Когда закрываем кран с водой, на котле стрелка двигается, так должно быть? Приходил мастер почистил, сказал, нагар, хватило на пару дней и все сначала началось.

 

#9 2015-01-07 23:21:35

akmetr
Новичок

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, что делать. котел egis plus 24. выдает sp3, не заземлен.
На улице -24 С, не хочется замерзнуть, если он выйдет из строя.

 

#10 2015-01-07 23:46:01

Gaz
Админ

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Правильно будет: 5P3.

https://www.elation.kiev.ua/Imag/ariston/5P3l.png

Разное может быть.
Самое вероятное - неверная настройка газового клапана, хотя дело м.б. и в коаксиале, и в плате...

 

#11 2015-01-16 19:33:26

sokol11197
Новичок

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Котел Ariston Clas 24 CF розжиг нормальный, затем выходит ошибка 5P3 на 2-5 секунд,потом пропадает и работает нормально.

 

#12 2015-01-16 22:38:30

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Пламя не вырывается за пределы?

 

#13 2015-01-17 11:59:59

sokol11197
Новичок

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

Здравствуйте Анатолий. Пламя не отрывается, но розжиг шумный-хлопком.Думаю нужно почистить электрод контроля пламени.

 

#14 2015-01-17 14:41:42

UVA
Админ

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

И обратить внимание куда бьёт искра.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#15 2015-01-17 21:53:18

dynamit
Админ

Re: Котел Ariston - ошибка SP3

И проверить настройки газового клапана и ...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6019
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22230
День рождения сегодня 
ilyuhas(38)
Всего сообщений за неделю: 9
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Alex-lesch
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum