#1 2014-12-15 03:06:35

Denis
Пользователь

Ferroli Econcept 50 A - ошибка А16

Собственно есть Ferroli Econcept 50 A, возрастом лет 6-7. Появилась ошибка сначала А4 - Отсутствие пламени после
зажигания, потом следом выскакивает А16 - Нет связи между главным блоком и устройствами розжига.
Поковыряв плату управления комбинированным газовым клапаном Honeywell (перепаял все кондеры, проверил релюшки)победил ошибку А4. Ошибка А16 осталась. Понимаю что дело теперь в главной электронной плате (та которая с дисплейчиком), вот только что там может быть, ума не приложу. Все соединения проверил, как пишут в мануале, в норме.
Спасибо!

 

#2 2014-12-15 14:13:15

Lavrishin
Админ

Re: Ferroli Econcept 50 A - ошибка А16

speleo_jakunin,
Что нужно-то???
Контакт с компетентными специалистами в Крыму именно в Феодосии дать?


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#3 2014-12-16 20:35:56

Denis
Пользователь

Re: Ferroli Econcept 50 A - ошибка А16

Спасибо, я сейчас в Харькове, ....сам специалист, Tip-Hat, совет однако нужен, где копать...Tip-Hat

 

#4 2014-12-22 22:33:42

Denis
Пользователь

Re: Ferroli Econcept 50 A - ошибка А16

Все...побеждено!
У кого возникнут проблемы, ковырять следующее: если ошибка контроля пламени: перепаять кондер (ы) в цепи контроля пламени на плате управления комбинированным газовым клапаном .
Если ошибка А16 - пропаять плату управления (та, которая с дисплейчиком), уделить внимание пропайке контроллера. Инструмент: паяльник, флюс, паяльная станция (фен).
Удачи!!!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6053
Всего тем: 650
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22268
День рождения сегодня 
kislorod(51)
Всего сообщений за неделю: 8
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: malesn
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 9

map forum

[ Generated in 0.039 seconds, 22 queries executed ]