Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

Добрый день форумчане.
Являюсь пользователем котла junkers euroline, вообще не мастер не разу.
Знающие люди, поясните пару моментов.
1) Стоит котел в паре с бойлером junkers ST, на датчике давление 0bar, так и должно быть? Отопление и горячая вода работает.
Есть 3 точки теплых полов, раньше на второй точке (второй этаж) были очень горячие полы, сейчас еле теплые.
2) Есть ли у этого котла подкачка воды в систему и где она находится?
3) Объясните, что за шланг гибкий на фотографии (около розетки), зачем он и почему перекрыт?

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Junkers/t3R6Xx2bW1s.jpg

 

#2 2015-01-04 07:47:54

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

Возможно Вы не знаете  про кран... На гибком шланге, на фотографии ваш кран подпитки и находится.
А Правила стоит соблюдать, читать и всё будет правильно!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#3 2015-01-05 10:29:19

lopez
Новичок

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

заполнил...

 

#4 2015-01-07 20:14:16

lopez
Новичок

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

Когда открыл этот кран - слышно что вода куда-то поступает, пара секунд и затихает.
Но манометр стоит на нуле.



Последнее редактирование lopez (2015-01-07 20:15:45)

 

#5 2015-01-08 07:46:28

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

Значит манометр забит


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#6 2015-04-23 19:23:12

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

добрый вечер!такая проблема давление на манометре больше 4 и срабатывает аварийный кран сброса воды даже при выключенном котле поменял на кране подпитке две прокладки результата никакого может проблема в другом?! заранее благодарен

 

#7 2015-04-23 19:36:13

dynamit
Админ

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

Перекройте подачу воды на котел и посмотрите за давлением.

 

#8 2015-04-23 20:51:55

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

стоит на месте

 

#9 2015-04-23 21:48:43

UVA
Админ

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

Пробит вторичный теплообменник или кран подпитки не держит
Перекройте холодную воду и откройте кран горячей воды, последите за давлением


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#10 2015-04-24 19:47:58

Oleg74
Пользователь

Re: Junkers Euroline - давление 0 bar в системе

пробит вторичный обменник! проверил его залил в одно отверстие воды и со всех отверстий вода бежит и кран подпитки тут ни причем

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 2

map forum

[ Generated in 0.046 seconds, 29 queries executed ]