#1 2015-07-11 12:15:33

Вектор
Новичок

котел Sime - мигает зелёная лампочка

https://www.elation.kiev.ua/Imag/Sime/vv.jpg

Добрый день,подскажите не включается горелка (нет поджига ) в режим лето и зима
(котел SIME -25 BF TS работает с 27.10.2006 )
Положение котла off - каждые 5 секунд мигает зелёный светодиод,ставлю на положение лето(горячая вода)открываю кран на потребление горячей воды (вентилятор и насос включаются )светодиод зелёный светится постоянно секунд 5 ,после чего начинает мигать с интервалом 1 секунда цвет зелёный - котел не запускается.

1.вентилятор работает нормально
2.трубочка от реле давления к вентилятору внутри чистая
3.отсоединял трубочку от вентилятора и дул через нее в реле давления там что то срабатывает щелкает.
Подскажите где искать поломку что и как проверить.
1.газовая заслонка (как проверить ее работу ,подача газа - открытие заслонки )- думаю может не подается газ на котел так как перед котлом стоит фильтр механичный (лет 10 не чистился)
2.электрод накала (как проверить)
3.пресостат - ( как проверить )и где он находится
4.трансформатор накала (как проверить)
5.микро выключатель , фото для чего он предназначен и в нормальном положении он и должен так быть как на фото или же нажат.



Последнее редактирование Вектор (2015-07-11 23:26:19)

 

#2 2015-07-11 15:12:30

Lavrishin
Админ

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Вектор,
Специалиста пригласить не хочешь?
Начинай с проверки прессостата.



Последнее редактирование Lavrishin (2015-07-11 15:15:14)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#3 2015-07-11 15:32:16

Вектор
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Да те кто должен был обслуживать за 100км находятся и уже вздулись давно,а в нашем маленьком городе спецов типа и нету .
А Вы поконкретней можете сказать как правильно

http://elation.kiev.ua/Imag/Sime/mm.jpg

проверить прессостат - типа прозвонить прозвонкой или померять напряжение ?

 

#4 2015-07-11 17:31:33

Вектор
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Снял клемник с платы прозвонил провода на реле давления дыма - целые ,а само реле не звонится и сопротивление естественно тоже не показывает - то есть грубо говоря разрыв цепи в реле ( или там контакт разомкнут , или там катушка с обрывом ) -- так и должно быть когда на него не подается напряжение ? Читал где то на форуме что оно не ремонтируется .

 

#5 2015-07-11 22:43:27

Анатолий
Administrator

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Пресостат - при отборе воздуха с "-" контакты должны замыкаться на 0 Ом

 

#6 2015-07-12 10:41:04

Lavrishin
Админ

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Вектор,
Видишь как тебя пробрало ближе к ночи. Даже место своего обитания обозначить сподобился.
Скоро научишься правильно указывать модель котла.hi
Есть контакты со специалистами в Миргороде и в Полтаве.
Контакты со специалистами дать? Или будешь дальше издеваться над аппаратом?



Последнее редактирование Lavrishin (2015-07-12 11:26:20)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#7 2015-07-12 14:52:54

Вектор
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Пригласил одного человека по месту .
Проблема с зажиганием котла решена ( причина поломки забилась дымовая труба  , из за поломки 2х перемычек защитного колпачка находящегося на конце трубы - туда залетали птицы и наносили полную трубу сена ),подкачал воздух в расширительный бак = 1.5 АТМ (при 0 на манометре ),
также мастер посоветовал купить рем комплект к трехходовому клапану .
После ремонта котел работает нормально но на выходе из крана горячей воды ( что в режиме лето что зима вода стала ели - ели теплая (ранее до поломки была горячая но иногда бывали и перепады в температуре)  и в режиме лето греются батареи (хотя ето наблюдалось втечении последних 3 лет ) думаю все ето связано с 3х ходовым клапаном ,или может причина в чем то другом ???



Последнее редактирование Вектор (2015-07-12 17:24:07)

 

#8 2015-07-12 16:51:35

dynamit
Админ

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

А ремкомплект трехходового сами ставили?

 

#9 2015-07-12 17:03:10

Вектор
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Нет еще не ставил ,только думаю заказывать.



Последнее редактирование Вектор (2015-07-12 17:25:39)

 

#10 2016-05-21 20:29:08

dimka
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

При отключений подогрева воды, долго не выключается вентилятор, котёл переходит в аварийный режим по вентилятору (мигает зелёная лампочка). Зависит от времени пользования подогрева, если не долго -всё нормально. Душ или тем более ванна, проблемма повторяется. Спасибо.

 

#11 2016-05-22 10:04:17

Lavrishin
Админ

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

dimka,
Очень похоже что плата управления просится в ремонт...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#12 2016-05-22 14:35:42

dimka
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Тоже так бы думал, но если нагревает не более 3-х минут, работает нормально. Если длительное время, может не выключатся более полу часа. При отключении котла в этот период от сети и снова включении, вентилятор снова запускается. Такое впечатление что он чего-то охлаждает. Какой датчик отвечает за его работу?

 

#13 2016-12-09 13:29:17

Mihail6034
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Добрый день! Подскажите в чем проблема?! Котел работает,работает,потом резко бац и давление подскочило до 2! Циркуляционный насос горячий и в нем откуда то появился воздух. Спускаю воздух с помощью пробки на нем, закачиваю воду в систему до давления 1,2 . Запускаю все работает ,проходит определенное время( 2 часа ,10 часов: по разному)и все по новому! Пмогоите!

 

#14 2018-07-26 20:20:47

Анатолій
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Котел запускається трохи поробить і горєлка тухне  мигає зелена лампочка  як  і влітньому так і в зимовому режимі.
Димохід не забитій. Але якщо зняти кришку кожуха  з горєлки то котел працює без проблем. (перша кришка кожуха яка кріпеться 9 шурупами).

 

#15 2018-07-27 00:55:09

Анатолий
Administrator

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Что вам сказать - нужно проверить дымоход, чтоб он неразгерметизировался на улице.
Напряжение в сети, чтоб оно не было ниже 200В.
Пресостат - его чувствительность.
Ну и состояние самой турбины, ее лопастей, трубочки вентури...

 

#16 2018-07-27 15:18:02

Анатолій
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Свою проблему я вирішив таким чином.
зняв турбіну помив її.
продув патрубок від турбіни до датчика тяги правда там ніяких проблем небуло.
зачистив місце контакту турбіни і котла та наніс  герметик  і закріпив турбіну
включив котел і він почав працювати.

хочу спитати на турбіні повинна бути герметизувати прокладка  бо проріз для прокладки кільця є, а прокладка відсутня.

 

#17 2018-07-27 18:55:45

Gaz
Админ

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Анатолій пишет:

хочу спитати на турбіні повинна бути герметизувати прокладка  бо проріз для прокладки кільця є, а прокладка відсутня.

Это не имеет значения.

Анатолій пишет:

зняв турбіну помив її.

Вот это и было решающим фактором. 3-32

 

#18 2018-07-27 19:52:32

Анатолій
Новичок

Re: котел Sime - мигает зелёная лампочка

Всім дякую за допомогу.
Також  дякую за створення такого сайту буду рекоменбувати своїм знайомим.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5976
Всего тем: 644
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22172
День рождения сегодня 
avtrack19,
samotehnick(43),
sivanko(52),
sivanko(52)
Всего сообщений за неделю: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: syt2212
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 2

map forum

[ Generated in 0.062 seconds, 36 queries executed ]