Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2009-08-12 19:28:03

Анатолий
Administrator

Напольные котлы Protherm

Инструкция по монтажу и обслуживанию чугунного котла PROTHERM 60(50, 40, 30, 20) KLO     

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Protherm/klo.jpg

 

#2 2009-12-18 23:42:22

Анатолий
Administrator

Re: Напольные котлы Protherm

Электронезависимый котел.
Инструкция по монтажу и обслуживанию газового котла Protherm TLO         

You are not registered



http://www.elation.kiev.ua/Forum/Protherm/TLO.jpg

 

#3 2010-09-03 00:54:48

Анатолий
Administrator

Re: Напольные котлы Protherm

Инструкция по монтажу и обслуживанию газового котла Protherm 24 POO/POV     

You are not registered

 

#4 2011-02-04 21:51:20

dok 1986
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

Клиент пожаловался на очень большой расход газа. Стоит протерм 50 КЛО. Газовый клапан выставлен на мощность 30 кВт. Системе отопления 4 месяца. Температура выше 60 градусов не выставлялась. В доме идет отделка и отверстия в горелке котла были забиты пылью. Могло ли это (пыль)повлиять на расход газа?

 

#5 2011-02-04 23:22:31

Dwrz
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

Ели горелка горит желтым пламенем, еще как может.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#6 2011-02-05 01:47:12

jvolfss
Специалист

Re: Напольные котлы Protherm

dok 1986 пишет:

... В доме идет отделка

Это тоже может быть причиной повышенного расхода газа. А также не правильно рассчитана и смонтированная СО


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#7 2011-02-06 22:35:28

dok 1986
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

Да горелка горела желтым пламенем. После чистки я рекомендовал хозяину отслеживать расход газа. Посмотрим что будет....

 

#8 2011-02-21 20:56:47

lemeshkou-jgan
Пользователь

Re: Напольные котлы Protherm

А по моему сейчас у всех большой расход газа!Потому,что ВОЗДУХ-не горит!
И пожаловатся можеш,только самому себе.:(

 

#9 2011-02-22 15:26:06

Vadgus
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

lemeshkou-jgan пишет:

А по моему сейчас у всех большой расход газа!Потому,что ВОЗДУХ-не горит!
И пожаловатся можеш,только самому себе.:(

Просто так газ дешевым не бывает! Или дешевле много :) или дороже но с меньшим расходом.Украина выбрала первый вариант. :)

 

#10 2011-05-28 19:41:59

Oldmitr
Гость

Re: Напольные котлы Protherm

Котёл PROTERM TLO 30.Фитиль горит, но электроклапан основных горелок не срабатывает. Подскажите, какое напряжение должна выдавать многократная термопара,достаточное для срабатывания электроклапана. Что ещё может быть причиной этого явления, икаков может быть выход.

 

#11 2011-05-28 20:54:59

Dwrz
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

Oldmitr пишет:

Котёл PROTERM TLO 30.Фитиль горит, но электроклапан основных горелок не срабатывает. Подскажите, какое напряжение должна выдавать многократная термопара,достаточное для срабатывания электроклапана. Что ещё может быть причиной этого явления, икаков может быть выход.

Если на клапан основной горелки, с генератора термоЭДС (через терморегулятор) приходит недостаточное напряжение -вот вам и результат


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#12 2011-10-05 23:28:55

Анатолий
Administrator

Re: Напольные котлы Protherm

Инструкция по монтажу и обслуживанию чугунного котла PROTHERM 40 (30, 20) KLZ ВЕРСИЯ «МЕДВЕДЬ»     

You are not registered

 

#13 2012-06-21 10:24:36

jas056
Пользователь

Re: Напольные котлы Protherm

Здравствуйте!подскажите пожалуйста как подключить турбонадставку PT 50 к Медведю PLO 50?спасибо

 

#14 2012-06-22 08:15:53

Lavrishin
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

jas056 пишет:

...как подключить турбонадставку PT 50 к Медведю PLO 50?...

Посмотри внимательно документацию котла и приставки - там подробно все расписано...http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/869/13.jpg


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#15 2012-10-08 20:17:00

keey
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

Тимчасово виконав термоізоляцію термоЕРС, працює буду думати як зробити на постійно.

 

#16 2012-10-08 20:31:53

Gaz
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

keey, рады за тебя, что у тебя "что-то" получилось.hi Может посвятишь нас в эту тайну?

 

#17 2012-12-17 19:50:51

tenentedg
Пользователь

Re: Напольные котлы Protherm

Проблемка с генератором термо ЭДС как и у товарища keey. Пламя генератор огибает полностью, а он, (генератор) клапан горелки открывать не хочет. Грешу на низкую калорийность газа. (т.к котел новый, и до понижения наружной температуры до -20 такой проблемы не было). Собственно вопрос: может ли как то негативно повлиять на работу автоматики 1,5-вольтовая батарейка типа АА, подключенная параллельно генератору?

 

#18 2012-12-18 02:36:00

Анатолий
Administrator

Re: Напольные котлы Protherm

tenentedg пишет:

Проблемка с генератором термо ЭДС как и у товарища keey. Пламя генератор огибает полностью, а он, (генератор) клапан горелки открывать не хочет. Грешу на низкую калорийность газа. (т.к котел новый, и до понижения наружной температуры до -20 такой проблемы не было). Собственно вопрос: может ли как то негативно повлиять на работу автоматики 1,5-вольтовая батарейка типа АА, подключенная параллельно генератору?

Паралельно генератору - батарейка разрядится за 10 секунд

 

#19 2013-03-27 06:19:58

landalbert
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

Здравствуйте! Запускал вчера Протерм Медведь TLO. Мне непонятно к датчику тяги(термореле) подходит один провод,на задней панеле висел пластмассовый зажим,им закоротил контакты на термореле,котел ушел в нормальный режим работы.Если не закорачивать контакты,котел не запускается. Подскажите:таким образом котел работает с действующей защитой по контролю тяги,или на прямую??? В инструкции ничего об этом не сказано.

 

#20 2013-08-31 18:00:54

Forbidden
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

Подскажите пожалуйста!
Proterm 20 TLO переодически тухнет запальник. После включения остывшего котла после розжига запальника и включения основной горелки также может происходить отключение котла. Есть подозрение на датчик сброса тяги.
Как проверить что эти отключения могут происходить из-за срабатывания аварийных датчиков температуры и тяги?Как их проверить по отдельности?
С Уважением Виктор.

 

#21 2013-08-31 19:06:44

dynamit
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

Forbidden пишет:

Подскажите пожалуйста!
Proterm 20 TLO переодически тухнет запальник. После включения остывшего котла после розжига запальника и включения основной горелки также может происходить отключение котла. Есть подозрение на датчик сброса тяги.
Как проверить что эти отключения могут происходить из-за срабатывания аварийных датчиков температуры и тяги?Как их проверить по отдельности?
С Уважением Виктор.

Исключив их на время из схемы, заменив перемычкой - НО ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ!!!

 

#22 2013-09-01 09:35:36

Forbidden
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

Спасибо за ответ. Возникли дополнительные вопросы.
Из датчика сброса тяги идет только один провод.
Где замыкать?
1) датчик на корпус?
2) провод от датчика сброса тяги на провод между реле температуры и реле сброса тяги?
3) на два контакта подходящие от реле к  газовой арматуре?

И как проверить нормальная ли тяга? Огонек от зажигалки в трубу затягивает. Но достаточно ли этого для котла?



Последнее редактирование Forbidden (2013-09-01 11:36:15)

 

#23 2013-09-01 11:48:42

dynamit
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

подключить провод идущий от термопары напрямую к газовому клапану.

 

#24 2013-09-01 20:43:26

UVA
Админ

Re: Напольные котлы Protherm

Forbidden пишет:

Подскажите пожалуйста!
Proterm 20 TLO переодически тухнет запальник. После включения остывшего котла после розжига запальника и включения основной горелки также может происходить отключение котла. Есть подозрение на датчик сброса тяги.
Как проверить что эти отключения могут происходить из-за срабатывания аварийных датчиков температуры и тяги?Как их проверить по отдельности?
С Уважением Виктор.

Вы, играетесь?
Клуб, кому по-барабану,,,

Витю завтра отнесут( куда вперёд ногами), и Вас спросют......



Последнее редактирование UVA (2013-09-01 20:46:21)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#25 2013-09-02 11:34:48

Forbidden
Новичок

Re: Напольные котлы Protherm

UVA пишет:

Вы, играетесь?
Клуб, кому по-барабану,,,

Витю завтра отнесут( куда вперёд ногами), и Вас спросют......

Нет. Скепсис по данному вопросы с вашей стороны не очень понятен. По такой логике человек сам поменявший тормозные колодки на машине - самоубийца.
Лучше подскажите как проверить исправность датчика сброса тяги. Так как с перемычкой котел вроде работает стабильно. Как я понмаю датчик сброса тяги это по сути термо реле и при повышении температуры до заданного значения его сопротивление  должно стать бесконечным. Можно ли его проверить опустив в горячую воду и замерив сопротивление? При какой температуре он должен срабатывать.? И между чем и чем мерить сопротивление между корпусом датчика и проводом из него выходящим?
И как проверить тягу дымохода если датчик все таки исправен?

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 5934
Всего тем: 639
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22099
День рождения сегодня 
alexmoldova,
javin78igor(46)
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Виталий
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 12

map forum

[ Generated in 0.164 seconds, 43 queries executed ]